ars3n_d
сообщение 8.7.2011, 9:50
Сообщение #21


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 184
Регистрация: 23.6.2010
Пользователь №: 14756



Цитата(All is not what it seems @ 7.7.2011, 16:36) *
Пробовали с проца, а не с VOIB24?

Да, та же фигня.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
All is not what ...
сообщение 8.7.2011, 11:24
Сообщение #22


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 912
Регистрация: 10.11.2006
Пользователь №: 114



Где сниф?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ars3n_d
сообщение 8.7.2011, 11:38
Сообщение #23


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 184
Регистрация: 23.6.2010
Пользователь №: 14756



Цитата(All is not what it seems @ 8.7.2011, 12:24) *
Где сниф?

выкладывал же выше... ничего не изменилось. Что в настройках лыжи не ковыряю, в сниффере все то же самое отражается =\
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
exzerodivide
сообщение 8.7.2011, 13:32
Сообщение #24


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 169
Регистрация: 31.5.2010
Из: Default City
Пользователь №: 14690



Арсен, а если физически убрать из конфигурации VOIB24, перенастроить COшки и попробовать еще раз ?
Просто сужу по себе - у меня на MPB100 такого ни на 1.5, ни на 1.7 не наблюдалось.
Из речевых кодеков включен только G.729


--------------------
The sum of intelligence on the planet is a constant; the population is growing.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Never54
сообщение 4.8.2011, 10:08
Сообщение #25


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 70
Регистрация: 3.5.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 14591



iPECS 100 1.7Ai плата VOIB24 вторая станция Siemens
Т38 работает на G711 и на G729
Остановился на конфигурации
CO Service Mode - H450 / QSIG
H323-Norm. Conn.
Tun.-ON
DTMF Outband
и конечно t38 usage ON
----------------------------------------------------------------------
на G729 кодеке
Ели ставить H323-Fast Conn.
при входящем факсе - T38 - поднимается все ок
исходящем факсе - T38 - не поднимается факсы не идут
----------------------------------------------------------------------
на G711 кодеке
Ели ставить H323-Fast Conn.
при входящем факсе - T38 - поднимается все ок
исходящем факсе - T38 - не поднимается но факсы проходят.
----------------------------------------------------------------------

Если использовать 2 iPECS 100 и VOIB24
факсы ходят при любых комбинациях
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
exzerodivide
сообщение 4.8.2011, 10:54
Сообщение #26


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 169
Регистрация: 31.5.2010
Из: Default City
Пользователь №: 14690



С фастом на сотке есть баг с переключением на T.38, будем надеяться что в след версии поправят. На нормале он не проявляется.


--------------------
The sum of intelligence on the planet is a constant; the population is growing.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 4.8.2011, 11:32
Сообщение #27


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Never54 @ 4.8.2011, 11:08) *
iPECS 100 1.7Ai плата VOIB24 вторая станция Siemens
Т38 работает на G711 и на G729
Остановился на конфигурации
CO Service Mode - H450 / QSIG
H323-Norm. Conn.
Tun.-ON
DTMF Outband
и конечно t38 usage ON
----------------------------------------------------------------------
на G729 кодеке
Ели ставить H323-Fast Conn.
при входящем факсе - T38 - поднимается все ок
исходящем факсе - T38 - не поднимается факсы не идут
----------------------------------------------------------------------
на G711 кодеке
Ели ставить H323-Fast Conn.
при входящем факсе - T38 - поднимается все ок
исходящем факсе - T38 - не поднимается но факсы проходят.
----------------------------------------------------------------------

Если использовать 2 iPECS 100 и VOIB24
факсы ходят при любых комбинациях

Уточним на всякий случай:
а опция FAX MODE в ПГМ123 включена??


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Never54
сообщение 4.8.2011, 12:29
Сообщение #28


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 70
Регистрация: 3.5.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 14591



Цитата(harris @ 4.8.2011, 15:32) *
Уточним на всякий случай:
а опция FAX MODE в ПГМ123 включена??


Сейчас да но когда разбирался с параметрами она не влияла по крайней мере когда инициатором выступал Siemens c него факсы приходили на ура, проблема была именно с исходящими.

Сейчас специально снял флажок - факсы ходят туда и обратно.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 4.8.2011, 12:40
Сообщение #29


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Never54 @ 4.8.2011, 13:29) *
Сейчас да но когда разбирался с параметрами она не влияла по крайней мере когда инициатором выступал Siemens c него факсы приходили на ура, проблема была именно с исходящими.

Сейчас специально снял флажок - факсы ходят туда и обратно.

ОК. Но сейчас у Вас в MG стоит Normal H.323?? Так??
А если Вы ставите Fast Start, то входящие факсы из Siemens'а в MG проходят, а исходящие факсы от MG - нет??


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Never54
сообщение 4.8.2011, 12:54
Сообщение #30


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 70
Регистрация: 3.5.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 14591



Цитата(harris @ 4.8.2011, 16:40) *
ОК. Но сейчас у Вас в MG стоит Normal H.323?? Так??
А если Вы ставите Fast Start, то входящие факсы из Siemens'а в MG проходят, а исходящие факсы от MG - нет??


Именно так, сейчас стоит стоит Normal.
В режиме фаст ПГМ123 тоже влияния не оказывало, входящие были исходящие нет.