Dron
сообщение 4.12.2020, 10:26
Сообщение #41


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15018
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(likbez @ 3.12.2020, 23:46) *
не удается отменить с абон.телефона ранее установленную переадресацию по пр.559, то есть после ввода 559 подтверждающий сигнал есть, но после звонка на этот номер всё равно происходит попытка переадресации (хотя и ненастоящая).

Сами ж выше цитировали! Повторяю...
Цитата(AXEL @ 20.5.2020, 16:33) *
Вы его может напрямую вводили

To deactivate CO Line Off-Net Call Forward from the attendant:
1. Lift the Handset or press the [MON] button.
2. Press the [DND/FOR] button.
3. Dial Call Forward code 7.
4. Dial CO Line/group access code (9, 801-8xx, 8801-88xx, or 8*) or press {CO Line} button.
5. Dial Call Forward Cancel Code #.

Соответственно, с аппарата аттенданта, если устанавливали тип 7.


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
likbez
сообщение 4.12.2020, 11:18
Сообщение #42


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 20
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 21088



план нумерации 1 (без * срабатывает, судя по сигналу после ввода 559), и с системника тоже переадресация отменена успешно. но на номере, с которого ранее устанавливали её по 554 и 558 - всё равно после 3-го вызова срабатывает автоответ, голосовое "соединение установлено" и далее вызовы вникуда до бесконечности.
PS: теперь дошло: в радиотрубе была активна функция голосового АОН, отключил - звонит нормально. теперь осталось достичь безусловной переадресации...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 4.12.2020, 11:40
Сообщение #43


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15018
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(likbez @ 4.12.2020, 11:18) *
план нумерации 1 (без * срабатывает, судя по сигналу после ввода 559), и с системника тоже переадресация отменена успешно. но на номере, с которого ранее устанавливали её по 554 и 558 - всё равно после 3-го вызова срабатывает автоответ, голосовое "соединение установлено" и далее вызовы вникуда до бесконечности.

"соединение установлено" - это сообщение радиотелефонов Panasonic. Есть таковые в принимающих внешние вызовы? Кстати, он, похоже, снимает трубочку и берет вызов на себя - АОН у него "русский" вероятно включен.


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
likbez
сообщение 4.12.2020, 12:36
Сообщение #44


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 20
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 21088



да, всё так и есть, поэтому временно выключил питание в этой радиотрубе, чтобы всё-таки добиться переадресации с внешней на внешнюю, и она работает, слышен тональный набор, идут вызовы, снимаем трубу назначения, но с момента срабатывания переадресации пищит бесконечный сигнал, слышимый в обе стороны - и из-за него не слышно голоса - ни звонящего, ни отвечающего. похоже не глюк прошивки или как это диагностировать?

и еще: влияет ли COS=7, установлен в PGM166 "CO-to-CO COS" ?

Цитата(Dron @ 4.12.2020, 10:40) *
"соединение установлено" - это сообщение радиотелефонов Panasonic. Есть таковые в принимающих внешние вызовы? Кстати, он, похоже, снимает трубочку и берет вызов на себя - АОН у него "русский" вероятно включен.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vitalii
сообщение 4.12.2020, 17:30
Сообщение #45


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 2500
Регистрация: 6.3.2008
Из: Кишинёв
Пользователь №: 9703



Цитата(likbez @ 4.12.2020, 12:36) *
да, всё так и есть, поэтому временно выключил питание в этой радиотрубе, чтобы всё-таки добиться переадресации с внешней на внешнюю, и она работает, слышен тональный набор, идут вызовы, снимаем трубу назначения, но с момента срабатывания переадресации пищит бесконечный сигнал, слышимый в обе стороны - и из-за него не слышно голоса - ни звонящего, ни отвечающего. похоже не глюк прошивки или как это диагностировать?

и еще: влияет ли COS=7, установлен в PGM166 "CO-to-CO COS" ?


из Руководства по программированию:
COS соединения внешняя линия – внешняя линия
COS 7=Разрешены только оповещение, внутренние и тревожные вызовы.
Запрещен любой набор по внешним линиям.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 4.12.2020, 23:27
Сообщение #46


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15018
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(likbez @ 4.12.2020, 12:36) *
но с момента срабатывания переадресации пищит бесконечный сигнал, слышимый в обе стороны - и из-за него не слышно голоса - ни звонящего, ни отвечающего.

Может возбуд? Вы крутили коэффициенты, возможно завысили чрезмерно усиление c CO на CO...


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
likbez
сообщение 7.12.2020, 11:41
Сообщение #47


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 20
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 21088



Цитата(vitalii @ 4.12.2020, 16:30) *
COS 7=Разрешены только оповещение, внутренние и тревожные вызовы.
Запрещен любой набор по внешним линиям.


но набор всё-таки происходит, и соединение тоже. если бы не противный зуммер на фоне.


Цитата(Dron @ 4.12.2020, 22:27) *
Может возбуд? Вы крутили коэффициенты, возможно завысили чрезмерно усиление c CO на CO...


было так: https://prnt.sc/vu8su0
сделал: https://prnt.sc/vxbg2a
зуммер звучал одинаково в обеих случаях
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 7.12.2020, 15:10
Сообщение #48


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15018
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(likbez @ 7.12.2020, 11:41) *
но набор всё-таки происходит, и соединение тоже. если бы не противный зуммер на фоне.




было так: https://prnt.sc/vu8su0
сделал: https://prnt.sc/vxbg2a
зуммер звучал одинаково в обеих случаях

Каденция к возбуду никакого отношения не имеет. Это к определению сигнала "занято". А вам, видимо, надо пробовать уменьшить коэффициент усиления с CO на CO.


--------------------