Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

АРТКОМ Форум _ Техническая поддержка iPECS-LIK & iPECS-UCP _ UCP100 пгм 105

Автор: pstn 11.11.2020, 15:38

Добрый день,
Получил UCP100, мастер установки прошел, страну указал, лицензии необходимые залил.
Проблема с 105 пгм
Не могу установить правильную нумерацию, не стирается никоим образом, не заменяется, как стоит 1000 так и остается неизменным.
Версия
Appl Version : S-UCP-Rls2003-4.0.14-App
Appl Build Date : 2020/Mar/09 01:15
Boot Version : 1.0Ga APR/18
Kernel Version : R1.1.34
H/W Issue : 1

Автор: AXEL 11.11.2020, 16:35

А остальное то АТС дает программировать?

Стирать просто - стираешь номер и кнопка Save. Прописывать так же - номер и Save. Главное чтоб номер не совпадал с другим и с кодами ДВО. Обратите внимание, что план нумерации прописан не на 100 портов, а гораздо больше. На 100-тке не помню точно? Но вроде 2400 портов. Соответственно номера с 1000 по 3399 заняты. Надо просто их стереть.
Ставим галочку в подтабличке Multiple Station Number to change на Enter Index Range и выбираем с 1 по 2400, оставляя пустым поле Start Station Number. Таким образом стираем всю нумерацию, ну или если все стирать не надо, то выбираем не с 1, а например со 100 до 2400. После этого нажимаем кнопку Range Save.

Прописывать диапазон номеров можно также, просто заполняем поле Start Station Number начальным номером диапазона.

Автор: pstn 12.11.2020, 10:30

Благодарю за ответ! Так и делал, но почему то не воспринимало(. Пришлось инициализировать и сразу в мастере установки заняться этим номерным планом, стер с 1 по 100, потом прописал с 1 по 50 получилось. После прохождения мастера, стирал по двухсотый порт, остальные до 2400 свободные.

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)