сообщение 19.7.2019, 11:33
Сообщение #1


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 135
Регистрация: 30.11.2012
Пользователь №: 18228



Добрый день.
Есть 2 здания (назовём их ДОМ1, ДОМ2) между которыми меньше 10 метров. Между зданиями нет меди, только оптика.
В ДОМ1 установлен LIK-300 c WTIM8(master). В ДОМ2 - WTIM8(master) в 1U креплении как вынос LIK-300 ДОМ1.
Одна из баз первого здания (назовём её БазаДом1) висит на улице и покрывает территорию между зданиями.
Проблема следующая: трубки сотрудников (используем только GDC-450, GDC-480), которые выходят на улицу из ДОМ2 переключаются на БазаДом1, а после возвращения внутрь ДОМ2 остаются на ней, при этом качество сигнала плохое, как следствие жалобы на плохое качество голоса при разговоре (помехи, трески, ...).
После выкл/вкл трубки она подцепляется на базы WTIM8 ДОМ2 до следующего выхода на улицу.
Есть ли решение?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 22.7.2019, 10:42
Сообщение #2


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8680
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Цитата(samid @ 19.7.2019, 11:33) *
Добрый день.
Есть 2 здания (назовём их ДОМ1, ДОМ2) между которыми меньше 10 метров. Между зданиями нет меди, только оптика.
В ДОМ1 установлен LIK-300 c WTIM8(master). В ДОМ2 - WTIM8(master) в 1U креплении как вынос LIK-300 ДОМ1.
Одна из баз первого здания (назовём её БазаДом1) висит на улице и покрывает территорию между зданиями.
Проблема следующая: трубки сотрудников (используем только GDC-450, GDC-480), которые выходят на улицу из ДОМ2 переключаются на БазаДом1, а после возвращения внутрь ДОМ2 остаются на ней, при этом качество сигнала плохое, как следствие жалобы на плохое качество голоса при разговоре (помехи, трески, ...).
После выкл/вкл трубки она подцепляется на базы WTIM8 ДОМ2 до следующего выхода на улицу.
Есть ли решение?


В этом варианте нет.
Для роуминга модули должны быть синхронизированы между собой. Длина кабеля синхронизации 10 см. Можно ли сделать большей длинны - не знаю. Таких данных у производителя нет.
Надо либо подключать все базовые станции к модулю ДОМ1 и в случае нехватки портов там же ставить 2-й модуль,
либо перейти на IPDECT, там базовые станции синхронизируются по воздуху.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
samid
сообщение 23.7.2019, 9:47
Сообщение #3


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 135
Регистрация: 30.11.2012
Пользователь №: 18228



Наши испытания показывают, что новые трубки 480 работают гораздо хуже. Во всей описанной ситуации трубка 450 лихо переключилась на дект ДОМ2 при уровне сигнала -50dB, а 480 не переключилась даже при -96db и нескольких перезагрузок внутри ДОМ2.
Есть ли настройки при которых она принудительно переключается?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 23.7.2019, 11:49
Сообщение #4


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8680
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Цитата(samid @ 23.7.2019, 9:47) *
Наши испытания показывают, что новые трубки 480 работают гораздо хуже. Во всей описанной ситуации трубка 450 лихо переключилась на дект ДОМ2 при уровне сигнала -50dB, а 480 не переключилась даже при -96db и нескольких перезагрузок внутри ДОМ2.
Есть ли настройки при которых она принудительно переключается?


Ну можете войти в сервисное меню и попытаться там настроить.
Menu * 54427


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
samid
сообщение 25.7.2019, 12:58
Сообщение #5


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 135
Регистрация: 30.11.2012
Пользователь №: 18228



Цитата(AXEL @ 23.7.2019, 12:49) *
Ну можете войти в сервисное меню и попытаться там настроить.
Menu * 54427

Правильно ли я понимаю, уменьшаем значения Threshold, RSSI и CRC?
Прикрепленный файл  lg.jpg ( 18,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 25.7.2019, 14:03
Сообщение #6


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8680
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Цитата(samid @ 25.7.2019, 12:58) *
Правильно ли я понимаю, уменьшаем значения Threshold, RSSI и CRC?
Прикрепленный файл  lg.jpg ( 18,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3


это я не пробовал. Скорее всего threshold


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
samid
сообщение 29.7.2019, 10:40
Сообщение #7


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 135
Регистрация: 30.11.2012
Пользователь №: 18228



Цитата(AXEL @ 25.7.2019, 15:03) *
это я не пробовал. Скорее всего threshold


Где найти описание о DECT Multizone Support?
Может это нам поможет приручить убогие GDC-480, у которыйх есть настройки для Multizone.
Прикрепленный файл  2.png ( 66,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4

Прикрепленный файл  3.jpg ( 20,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 29.7.2019, 14:12
Сообщение #8


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8680
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Цитата(samid @ 29.7.2019, 10:40) *
Где найти описание о DECT Multizone Support?
Может это нам поможет приручить убогие GDC-480, у которыйх есть настройки для Multizone.
Прикрепленный файл  2.png ( 66,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4

Прикрепленный файл  3.jpg ( 20,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1


вам скорее подойдет 491 программа Handover Sensitivity (GDC-500H only).
Мультизоны для другого случая. Это когда в системе установлено более 3-х модулей WTIM (или просто установлены модули без кабеля синхронизации между ними).
Описание нашел только на английском.
5.1 Multizone subscription
Multizone means that several single zones are tied with one system. Each single zone has up to 3 WTIM and 24 Base station. The system has up to 10 single zones and 240 Base station.
A single zone can be covered with the traffic handover which is available to talk in a single zone. But the traffic handover between zones isn’t available. So user finished conversation and move to the other zone
The benefit for Multizone is to cover the wide range compared with a single zone. User doesn’t need to turn off the handset from the current zone to another zone, but talking is not available during moving to another zone.
It is important to deploy the zones into areas where there is a natural delineation area & where little or no overlap occurs. For example: where a company has two separate buildings. One building could have up to 24 base stations and the second building could have another 24 base stations on a separate multizone. Then as users walk between buildings the DECT handsets can seamlessly change zones with next to no disruption to coverage and usability. Staff will know to complete calls before changing zones. Because of physical separation there will be next to no unintended roaming on opposing zones which can occur if zones overlap.
Because of this design principle it is recommended to avoid setting up zones where the overlap is vertical. With zones above and below each other in a multi-story building roaming can often occur between floors which may be unintended and generally not desirable. In some cases there will be no option but to design this overlap between floors (especially large buildings) but where possible consider lateral options (e.g One vertical zone covering basement, ground floor & floor 2 then the second zone covering the West Wing & other zone/s covering the other wing/s). Another design consideration could be where there is an un-populated floor with no bases this would be an opportune physical point to separate zones.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
samid
сообщение 29.7.2019, 14:43
Сообщение #9


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 135
Регистрация: 30.11.2012
Пользователь №: 18228



Цитата(AXEL @ 29.7.2019, 15:12) *
вам скорее подойдет 491 программа Handover Sensitivity (GDC-500H only).
Мультизоны для другого случая. Это когда в системе установлено более 3-х модулей WTIM (или просто установлены модули без кабеля синхронизации между ними).
Описание нашел только на английском.
5.1 Multizone subscription
Multizone means that several single zones are tied with one system. Each single zone has up to 3 WTIM and 24 Base station. The system has up to 10 single zones and 240 Base station.
A single zone can be covered with the traffic handover which is available to talk in a single zone. But the traffic handover between zones isn’t available. So user finished conversation and move to the other zone
The benefit for Multizone is to cover the wide range compared with a single zone. User doesn’t need to turn off the handset from the current zone to another zone, but talking is not available during moving to another zone.
It is important to deploy the zones into areas where there is a natural delineation area & where little or no overlap occurs. For example: where a company has two separate buildings. One building could have up to 24 base stations and the second building could have another 24 base stations on a separate multizone. Then as users walk between buildings the DECT handsets can seamlessly change zones with next to no disruption to coverage and usability. Staff will know to complete calls before changing zones. Because of physical separation there will be next to no unintended roaming on opposing zones which can occur if zones overlap.
Because of this design principle it is recommended to avoid setting up zones where the overlap is vertical. With zones above and below each other in a multi-story building roaming can often occur between floors which may be unintended and generally not desirable. In some cases there will be no option but to design this overlap between floors (especially large buildings) but where possible consider lateral options (e.g One vertical zone covering basement, ground floor & floor 2 then the second zone covering the West Wing & other zone/s covering the other wing/s). Another design consideration could be where there is an un-populated floor with no bases this would be an opportune physical point to separate zones.


1. Handover Sensitivity (GDC-500H only) применимо для GDC-480H?
2. Мне кажется это как раз наш случай. Разве нет? Т.к. у нас не до хендовера. У нас раздельные здания, где в каждом свой master WTIM, и все они подключены к одному LIK-300. Проблема с переключением (регистрацией) трубок GDC-480 между WTIM.
Кстати, GDC-450H эту проблему не испытывают.

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 29.7.2019, 17:34
Сообщение #10


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8680
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Ну может и ваш. Я уже забыл в чем дело было smile.gif
480 - это просто урезанный вариант 500


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
samid
сообщение 30.7.2019, 13:32
Сообщение #11


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 135
Регистрация: 30.11.2012
Пользователь №: 18228



Цитата(AXEL @ 29.7.2019, 18:34) *
Ну может и ваш. Я уже забыл в чем дело было smile.gif
480 - это просто урезанный вариант 500

Осталось найти документацию по настройке, а не только описание зачем Multizone. У вас есть документация?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 31.7.2019, 9:57
Сообщение #12


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8680
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Описание нашел только на UCP, но оно не отличается ничем от LIKа
Прикрепленный файл  4_ST_iPECS_DECT_Issue1_5_sw2_1_1471918314829.rar ( 4,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 19:46