Настройки Communicatorа в eMG80 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Настройки Communicatorа в eMG80 |
30.12.2014, 9:55
Сообщение
#1
|
|
Участник Группа: Участники Сообщений: 11 Регистрация: 18.3.2014 Из: Казань Пользователь №: 19295 |
Установлена iPECS eMG80. (App Version - MPB/GS86M-1.0Fe MAY/14, Boot Version - 1.0Ba NOV/13, Kernel Version - 1.0Ag,
H/W Issue - 0). Прошу помочь определиться с настройками для IP Communicator. В базе 2 лицензии, и закуплено еще 5. Итого 7 лицензий IP Communicator. АТС находится в локальной сети. Проблем с доступом нет. Сотовые телефоны с ОС Android V2.2 и выше. По WiFi АТС "видят". В ПГМ 443 прописаны Логины и пароли для IP Communicator и Phontage. В настройках коммуникатора прописан IP-адрес станции, имя пользователя и логин (как в ПГМ 443), Протокол - UDP. Phontage - работает без проблем. IP Communicator - не работает. Пишет - нет регистрации. Выполните регистрацию. В чем может быть дело ?? |
|
|
30.12.2014, 13:40
Сообщение
#2
|
|
ГУРУ Группа: Модераторы Сообщений: 15007 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
В ПГМ 443 прописаны Логины и пароли для IP Communicator и Phontage. А Desired Number?? -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
30.12.2014, 13:45
Сообщение
#3
|
|
Участник Группа: Участники Сообщений: 11 Регистрация: 18.3.2014 Из: Казань Пользователь №: 19295 |
|
|
|
30.12.2014, 13:48
Сообщение
#4
|
|
ГУРУ Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
А Desired Number?? Проверил еще раз на соей тестовой станции. Коммуникатор нормально зарегистрировался. Соответствие: Desired Number (ПГМ443) = Имя пользователя (Communicator) = всегда соответствует внутр. номеру абонента ID (ПГМ443) = Имя для авторизации (Communicator) - как угодно -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
30.12.2014, 13:52
Сообщение
#5
|
|
ГУРУ Группа: Модераторы Сообщений: 15007 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
Соответствие: Desired Number (ПГМ443) = Имя пользователя (Communicator) = всегда соответствует внутр. номеру абонента Да, вот это важно! Без этого не регистрируется! -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
30.12.2014, 13:57
Сообщение
#6
|
|
Участник Группа: Участники Сообщений: 11 Регистрация: 18.3.2014 Из: Казань Пользователь №: 19295 |
Проверил еще раз на соей тестовой станции. Коммуникатор нормально зарегистрировался. Соответствие: Desired Number (ПГМ443) = Имя пользователя (Communicator) = всегда соответствует внутр. номеру абонента ID (ПГМ443) = Имя для авторизации (Communicator) - как угодно Проверил. Действительно - Desired Number (ПГМ443) НЕ БЫЛ РАВЕН Имя пользователя (Communicator). В этом месте я продублировал имя пользователя, как в полях ID и Remark (ПГМ443). Ошибку поправил. Результата нет.... |
|
|
30.12.2014, 14:00
Сообщение
#7
|
|
Участник Группа: Участники Сообщений: 11 Регистрация: 18.3.2014 Из: Казань Пользователь №: 19295 |
|
|
|
30.12.2014, 14:01
Сообщение
#8
|
|
ГУРУ Группа: Модераторы Сообщений: 15007 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
Проверил. Действительно - Desired Number (ПГМ443) НЕ БЫЛ РАВЕН Имя пользователя (Communicator). В этом месте я продублировал имя пользователя, как в полях ID и Remark (ПГМ443). Ошибку поправил. Результата нет.... Вы указали для Имя пользователя Desired Number, т.е. номер абонента? Так? -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
30.12.2014, 14:06
Сообщение
#9
|
|
Участник Группа: Участники Сообщений: 11 Регистрация: 18.3.2014 Из: Казань Пользователь №: 19295 |
Вы указали для Имя пользователя Desired Number, т.е. номер абонента? Так? Да, я уже ответил выше - теперь все в порядке, все работает (я выполнил все ваши рекомендации, и после перезагрузки коммуникатора все заработало). Я никак не ассоциировал Имя пользователя (Communicator) с номером абонента... Спасибо за поддержку. |
|
|
30.12.2014, 14:14
Сообщение
#10
|
|
ГУРУ Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Да, я уже ответил выше - теперь все в порядке, все работает (я выполнил все ваши рекомендации, и после перезагрузки коммуникатора все заработало). Я никак не ассоциировал Имя пользователя (Communicator) с номером абонента... Спасибо за поддержку. Для станции все SIP пользователи - это ее абоненты (= внутр. номера). User_ID = STA Number. А вот для авторизации можно использовать другое какое-либо имя и пароль. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
30.12.2014, 14:25
Сообщение
#11
|
|
ГУРУ Группа: Модераторы Сообщений: 15007 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
Для станции все SIP пользователи - это ее абоненты (= внутр. номера). User_ID = STA Number. А вот для авторизации можно использовать другое какое-либо имя и пароль. Не совсем так! ID может не быть STA Number в 443 программе. Но в коммуникаторе Имя пользователя должно быть STA Number. Как то так.. Что то мы путаться, походу, начинаем.. Чем дальше в лес.. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
30.12.2014, 14:34
Сообщение
#12
|
|
Участник Группа: Участники Сообщений: 11 Регистрация: 18.3.2014 Из: Казань Пользователь №: 19295 |
Для станции все SIP пользователи - это ее абоненты (= внутр. номера). User_ID = STA Number. А вот для авторизации можно использовать другое какое-либо имя и пароль. Будем знать. Спасибо. Резюме: Отображаемое имя (Communicator) = Любой набор символов (не влияет ни на что) Имя пользователя (Communicator) = Desired Number (ПГМ443) Имя для авторизации (Communicator) = ID (ПГМ443) Пароль (Communicator) = Password (ПГМ443) |
|
|
30.12.2014, 14:47
Сообщение
#13
|
|
ГУРУ Группа: Модераторы Сообщений: 15007 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
Будем знать. Спасибо. Резюме: Отображаемое имя (Communicator) = Любой набор символов (не влияет ни на что) Имя пользователя (Communicator) = Desired Number (ПГМ443) Имя для авторизации (Communicator) = ID (ПГМ443) Пароль (Communicator) = Password (ПГМ443) Вот, так оно правильно! -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
30.12.2014, 14:51
Сообщение
#14
|
|
Участник Группа: Участники Сообщений: 11 Регистрация: 18.3.2014 Из: Казань Пользователь №: 19295 |
|
|
|
30.12.2014, 14:57
Сообщение
#15
|
|
ГУРУ Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Не совсем так! ID может не быть STA Number в 443 программе. Но в коммуникаторе Имя пользователя должно быть STA Number. Как то так.. Что то мы путаться, походу, начинаем.. Чем дальше в лес.. Андрей! Чего-то я тебя не понял. Почему это не может?? Может. В качестве имени авторизации тоже можно указать номер STA.
Прикрепленные файлы
-------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
30.12.2014, 15:35
Сообщение
#16
|
|
ГУРУ Группа: Модераторы Сообщений: 15007 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
Андрей! Чего-то я тебя не понял. Почему это не может?? Может. В качестве имени авторизации тоже можно указать номер STA. Игорь, я ж написал, что может не быть, а не не может быть Пора закругляться уже с работой -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
30.12.2014, 15:39
Сообщение
#17
|
|
ГУРУ Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Игорь, я ж написал, что может не быть, а не не может быть Пора закругляться уже с работой Ну, категорически прошу пардону!! Но это ж не работа..., это хобби!! Правда, иногда бывает приходится работать только урывками, между сеансами хобби. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
31.12.2014, 9:24
Сообщение
#18
|
|
Продвинутый пользователь Группа: Участники Сообщений: 152 Регистрация: 19.12.2009 Пользователь №: 14131 |
Ну, категорически прошу пардону!! Но это ж не работа..., это хобби!! Правда, иногда бывает приходится работать только урывками, между сеансами хобби. Игорь, тонко подмечено. Предлагаю модераторам форума подумать как можно изменить статусы пользователей, например, "начинающий хоббит", "продвинутый хоббит", ....))) Всех хоббитов с Новым годом!!! -------------------- Дорога к звёздам начинается на Земле...
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 18:51 |