> Не загружается MFIM50A после отключения питания
shap
сообщение 26.12.2011, 10:39
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 4
Регистрация: 8.6.2011
Из: Чита
Пользователь №: 16004



Несколько станций из партии.
MFIM-50A версии 5.5Cj и обновлённые до 5.5Ed.
Всё замечательно апгрейдится, конфигурируется и работает, перегружается и работает.
Но стоит отключить питание секунд на 30 - перестаёт грузиться.
После инициализации DIP4 грузятся.
Как оказалось - не грузятся уже после переключения DIP4 в OFF.
Логи загрузок прилагаю.


Прикрепленный файл  fast_reload.txt ( 18,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5

Прикрепленный файл  long_reload.txt ( 28,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 26.12.2011, 11:34
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(shap @ 26.12.2011, 10:39) *
Несколько станций из партии.
MFIM-50A версии 5.5Cj и обновлённые до 5.5Ed.
Всё замечательно апгрейдится, конфигурируется и работает, перегружается и работает.
Но стоит отключить питание секунд на 30 - перестаёт грузиться.
После инициализации DIP4 грузятся.
Как оказалось - не грузятся уже после переключения DIP4 в OFF.
Логи загрузок прилагаю.


Прикрепленный файл  fast_reload.txt ( 18,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5

Прикрепленный файл  long_reload.txt ( 28,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2

Аккуратно вскройте крышку модуля MFIM (4 винта), вытащите из корпуса плату (предварительно открутив 1 винт) и включите литиевую батарейку (DIP-переключатель, расположенный рядом с батарейкой переведите в положение ON). Затем все снова соберите в корпус.
После этого заново проинициализируйте MFIM (DIP4=On), потом переключите DIP4 в OFF и будет все нормально грузится! smile.gif


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
shap
сообщение 26.12.2011, 12:34
Сообщение #3


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 4
Регистрация: 8.6.2011
Из: Чита
Пользователь №: 16004



Всё получилось.
Т.е. теперь нужно каждую станцию раскручивать и проверять?
Или также тыкать и смотреть, загрузится или нет?
Иначе не проверишь?
У меня их 30 штук, ладно я на стенде собрал сеть из 4-х, а утром включил и всё стоит колом.
А кто один раз поставил и настроил - им теперь бояться, когда погасят свет?
Покажите мне ответственного за "включатель" батарейки!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 26.12.2011, 13:39
Сообщение #4


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(shap @ 26.12.2011, 12:34) *
Всё получилось.
Т.е. теперь нужно каждую станцию раскручивать и проверять?
Или также тыкать и смотреть, загрузится или нет?
Иначе не проверишь?
У меня их 30 штук, ладно я на стенде собрал сеть из 4-х, а утром включил и всё стоит колом.
А кто один раз поставил и настроил - им теперь бояться, когда погасят свет?
Покажите мне ответственного за "включатель" батарейки!

Да, желательно все-таки проверять, включена ли батарейка. Судя по всему, просто на заводе при сборке забыли поставить переключатель батарейки в On. Вот там и надо искать ответственного.


--------------------