ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Проблема с заменой 8-ми на 16-ти портовую плату расширения
Majorus
сообщение 11.6.2010, 22:37
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 11
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 14720



Ребята, помогите пожалуйста, сбился с ног, не знаю что делать...
Купили плату расширения CSB316 на место имеющейся SLIB8. Предварительно почитал аналогичные темы и думал, что замена пройдет гладко, однако...
Действовал по схеме:
1. Выключил АТС
2. Заменил плату
3. Включил АТС
4. Назначил освободившиеся платоместа slot4 и slot8 SLIB16 и LCOB3 соответственно
5. Добавил соответствующие значения в программу 103
6. Сохранился
7. Нажал Reset
После перезагрузки - болты, в программе 101 ничего не сохранилось, пробовал много раз - безрезультатно. Более того, после возвращения старой платы на место, она также не определяется.
Читал пост с аналогичной проблемой, но у человека там все решилось как-то неожиданно и без указания допущенной им при программировании ошибки.
Использую PCAdmin.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 11.6.2010, 22:42
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15007
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(Majorus @ 11.6.2010, 23:37) *
Ребята, помогите пожалуйста, сбился с ног, не знаю что делать...
Купили плату расширения CSB316 на место имеющейся SLIB8. Предварительно почитал аналогичные темы и думал, что замена пройдет гладко, однако...
Действовал по схеме:
1. Выключил АТС
2. Заменил плату
3. Включил АТС
4. Назначил освободившиеся платоместа slot4 и slot8 SLIB16 и LCOB3 соответственно
5. Добавил соответствующие значения в программу 103
6. Сохранился
7. Нажал Reset
После перезагрузки - болты, в программе 101 ничего не сохранилось, пробовал много раз - безрезультатно. Более того, после возвращения старой платы на место, она также не определяется.
Читал пост с аналогичной проблемой, но у человека там все решилось как-то неожиданно и без указания допущенной им при программировании ошибки.
Использую PCAdmin.

Включаете АТС в какой последовательности в п.3?


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Majorus
сообщение 11.6.2010, 23:02
Сообщение #3


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 11
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 14720



Цитата(Dron @ 11.6.2010, 23:42) *
Включаете АТС в какой последовательности в п.3?


Как-то не задумывался об этом. Может быть, что в программе 103 неправильная последовательность слотов по группам внешних и внутренних линий? У меня 5,6,7,8 и 1,2,3,4 соответственно. Т.е. при уже настроенной АТС может ли их неправильный порядок препятствовать регистрации плат?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 11.6.2010, 23:04
Сообщение #4


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15007
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(Majorus @ 12.6.2010, 0:02) *
Как-то не задумывался об этом. Может быть, что в программе 103 неправильная последовательность слотов по группам внешних и внутренних линий? У меня 5,6,7,8 и 1,2,3,4 соответственно. Т.е. при уже настроенной АТС может ли их неправильный порядок препятствовать регистрации плат?

Я о процессе включения. Вставили CSB316, что сначала включаете, BKSU, или EKSU?


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Majorus
сообщение 11.6.2010, 23:10
Сообщение #5


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 11
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 14720



Цитата(Dron @ 12.6.2010, 0:04) *
Я о процессе включения. Вставили CSB316, что сначала включаете, BKSU, или EKSU?


Я понял о чем Вы. Над этим даже не задумывался, включал как получится. Новая плата в блоке расширения EKSU.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 11.6.2010, 23:16
Сообщение #6


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15007
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(Majorus @ 12.6.2010, 0:10) *
Я понял о чем Вы. Над этим даже не задумывался, включал как получится. Новая плата в блоке расширения EKSU.

Пробуйте после установки платы сначала включать EKSU, потом BKSU. Потом прописывайте плату и перезагружайтесь.
Проверьте, правильно ли плата садится в разъем!!!


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Majorus
сообщение 11.6.2010, 23:19
Сообщение #7


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 11
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 14720



Цитата(Dron @ 12.6.2010, 0:16) *
Пробуйте после установки платы сначала включать EKSU, потом BKSU. Потом прописывайте плату и перезагружайтесь.


Ок, спасибо. А про последовательность плат в группах (прога 103) что-нибудь можете сказать?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 11.6.2010, 23:22
Сообщение #8


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15007
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(Majorus @ 12.6.2010, 0:19) *
Ок, спасибо. А про последовательность плат в группах (прога 103) что-нибудь можете сказать?

Просто добавляйте SLIB16 к STA, а LCOB3 к COL.


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Majorus
сообщение 11.6.2010, 23:27
Сообщение #9


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 11
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 14720



Цитата(Dron @ 12.6.2010, 0:22) *
Просто добавляйте SLIB16 к STA, а LCOB3 к COL.


Товарищь harris из поддержки LG-Nortel в 2007 году писал:

"После ПГМ101, обязательно выполняется назначение в ПГМ103, иначе плата не будет регистрироваться в системе.
В ПГМ101 указывается какой тип платы устанавливается и в какой слот.
А в ПГМ103 назначается лог. порядок следования слотов по типам плат (COL, STA), в соответствии с этим лог. порядком станция приписывает номера портов к платам.
Если плата не указана в лог. порядке, то для нее и не распределяются порты."

И из этого мне показалось, что если та плата, которую я сейчас меняю добавлялась не последней, то действительно возможны нарушения логики распределения портов по платам.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Majorus
сообщение 11.6.2010, 23:30
Сообщение #10


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 11
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 14720



Кроме того, не зря же в программе 103 предусмотрена возможность передвигать слоты вниз и вверх?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 12.6.2010, 9:11
Сообщение #11


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15007
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(Majorus @ 12.6.2010, 0:27) *
Товарищь harris из поддержки LG-Nortel в 2007 году писал:

"После ПГМ101, обязательно выполняется назначение в ПГМ103, иначе плата не будет регистрироваться в системе.
В ПГМ101 указывается какой тип платы устанавливается и в какой слот.
А в ПГМ103 назначается лог. порядок следования слотов по типам плат (COL, STA), в соответствии с этим лог. порядком станция приписывает номера портов к платам.
Если плата не указана в лог. порядке, то для нее и не распределяются порты."

И из этого мне показалось, что если та плата, которую я сейчас меняю добавлялась не последней, то действительно возможны нарушения логики распределения портов по платам.

Все правильно написано!
Вопрос то в чем?


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Majorus
сообщение 12.6.2010, 11:25
Сообщение #12


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 11
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 14720



Цитата(Dron @ 12.6.2010, 10:11) *
Все правильно написано!
Вопрос то в чем?


Сегодня попробовал переставить старую 8-портовую плату:
1. Ну во-первых после переустановки платы включил сначала базовый блок, а потом блок расширения (как Вы посоветовали)
2. Изменил последовательность STA Board в программе 103 с 1,2,3,4 на 1,3,2,4

И, о чудо, плата определилась. Теперь буду возиться с новой 16-ти портовой платой...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 12.6.2010, 18:14
Сообщение #13


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15007
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(Majorus @ 12.6.2010, 12:25) *
Сегодня попробовал переставить старую 8-портовую плату:
1. Ну во-первых после переустановки платы включил сначала базовый блок, а потом блок расширения (как Вы посоветовали)
2. Изменил последовательность STA Board в программе 103 с 1,2,3,4 на 1,3,2,4

И, о чудо, плата определилась. Теперь буду возиться с новой 16-ти портовой платой...

1. Я то советовал сначала блок расширения включать, а потом базовый блок. Ну да ладно, коль получилось.
2. А до замены платы была последовательность 1, 3, 2, 4? Меняли ранее, что ли?
Я бы программно сначала удалил SLIB8, а не просто извлек ее из EKSU...


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Majorus
сообщение 15.6.2010, 8:30
Сообщение #14


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 11
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 14720



Цитата(Dron @ 12.6.2010, 19:14) *
1. Я то советовал сначала блок расширения включать, а потом базовый блок. Ну да ладно, коль получилось.
2. А до замены платы была последовательность 1, 3, 2, 4? Меняли ранее, что ли?
Я бы программно сначала удалил SLIB8, а не просто извлек ее из EKSU...


Короче говоря, похоже, что последовательность STA Board в программе 103 не влияет на регистрацию плат в системе. Она определяет, как уже говорилось выше, распределение портов по платам. И моя проблема заключалась или в том, что я тупо после установки новой платы включил блоки в неправильной последовательности или вообще просто плохо вставил плату в разъем. Спасибо, Dron, за помощь!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 15.6.2010, 8:47
Сообщение #15


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15007
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(Majorus @ 15.6.2010, 9:30) *
Короче говоря, похоже, что последовательность STA Board в программе 103 не влияет на регистрацию плат в системе.

Естественно, не влияет! smile.gif


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 23:13