pbx2013
сообщение 4.9.2014, 8:35
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 22
Регистрация: 17.5.2014
Пользователь №: 19406



Здравствуйте. Впервые устанавливаю eMG80.
Модуль SLTM8 и eMG соединены через коммутатор, находятся в одной локальной сети.
Модуль не регистрируется. Делал следующее:
1)ознакомился с видеоинстр-й по рег-ции модуля на LIK, ознакомился с инструкцией на eMG(пункт - регистрация удалённых модулей).
2)Соединил eMG с SLTM через коммутатор.
3)В PGM 442 (регистрация удалённых модулей) прописал MACадрес SLTM (указан на корпусе), пароль – ipkts (предположив, что пароль и IP адрес -10.10.10.10 у SLTM те же, что по умолчанию у модуля в видеоинструкции на LIK.
4)Перезагрузил оба устройства. Регистрация не призошла. В окне, где платы расписаны, новая плата на появилась. Гудка на портах модуля нет.

Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы регистрация прошла?
Вероятно, IPадрес SLTM8 не 10.10.10.10 (не пингуется). При заводских настройках каков IP адрес и пароль модуля SLTM8? Через Web смогу я зайти в настройки SLTM8?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 4.9.2014, 8:42
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(pbx2013 @ 4.9.2014, 8:35) *
Здравствуйте. Впервые устанавливаю eMG80.
Модуль SLTM8 и eMG соединены через коммутатор, находятся в одной локальной сети.
Модуль не регистрируется. Делал следующее:
1)ознакомился с видеоинстр-й по рег-ции модуля на LIK, ознакомился с инструкцией на eMG(пункт - регистрация удалённых модулей).
2)Соединил eMG с SLTM через коммутатор.
3)В PGM 442 (регистрация удалённых модулей) прописал MACадрес SLTM (указан на корпусе), пароль – ipkts (предположив, что пароль и IP адрес -10.10.10.10 у SLTM те же, что по умолчанию у модуля в видеоинструкции на LIK.
4)Перезагрузил оба устройства. Регистрация не призошла. В окне, где платы расписаны, новая плата на появилась. Гудка на портах модуля нет.

Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы регистрация прошла?
Вероятно, IPадрес SLTM8 не 10.10.10.10 (не пингуется). При заводских настройках каков IP адрес и пароль модуля SLTM8? Через Web смогу я зайти в настройки SLTM8?

1) Для модулей в ПГМ442 никакой пароль не нужен. Только MAC адрес.
2) В SLTM8 по умолчанию должен быть IP адрес - 10.10.10.248


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
pbx2013
сообщение 4.9.2014, 9:18
Сообщение #3


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 22
Регистрация: 17.5.2014
Пользователь №: 19406



Цитата(harris @ 4.9.2014, 9:42) *
1) Для модулей в ПГМ442 никакой пароль не нужен. Только MAC адрес.
2) В SLTM8 по умолчанию должен быть IP адрес - 10.10.10.248

Пытаюсь подключиться к модулю - 10.10.10.248 - не пингуется, "webстраница недоступна". Вероятно, другой IP адрес, но модуль абсолютно новый - из коробки.
Подключаться по RS232 ?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 4.9.2014, 9:45
Сообщение #4


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(pbx2013 @ 4.9.2014, 9:18) *
Пытаюсь подключиться к модулю - 10.10.10.248 - не пингуется, "webстраница недоступна". Вероятно, другой IP адрес, но модуль абсолютно новый - из коробки.
Подключаться по RS232 ?

Да, тогда по RS232.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vitalii
сообщение 4.9.2014, 11:14
Сообщение #5


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 2500
Регистрация: 6.3.2008
Из: Кишинёв
Пользователь №: 9703



Цитата(pbx2013 @ 4.9.2014, 9:18) *
Пытаюсь подключиться к модулю - 10.10.10.248 - не пингуется, "webстраница недоступна". Вероятно, другой IP адрес, но модуль абсолютно новый - из коробки.
Подключаться по RS232 ?

WNetWatcher - запустите и покажет какой ip=шник у вашего модуля
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
pbx2013
сообщение 24.10.2014, 4:02
Сообщение #6


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 22
Регистрация: 17.5.2014
Пользователь №: 19406



Цитата(vitalii @ 4.9.2014, 12:12) *
WNetWatcher - запустите и покажет какой ip=шник у вашего модуля

Спасибо. WNetWatcher и помог, IPадрес был 10.10.10.40 или 44 - уже не помню, т.к. IPадрес сразу поменял.