сообщение 16.7.2008, 10:12
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 20
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 11609



Как можно узнать - имеется ли возможность подключить еще абонентов к станции? Краем уха слышал, что системные телефоны подключаются и при недостатке абонентов?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 16.7.2008, 10:57
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(stabst @ 16.7.2008, 11:12) *
Как можно узнать - имеется ли возможность подключить еще абонентов к станции?

- Для этого нужно точно знать текущую комплектацию станции.

Цитата(stabst @ 16.7.2008, 11:12) *
Краем уха слышал, что системные телефоны подключаются и при недостатке абонентов?.

- blink.gif Что имеется в виду???
Уточните свой вопрос, а также каким именно краем уха слышали.... wink.gif Чтобы доктору было легче поставить диагноз.... rolleyes.gif


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stabst
сообщение 16.7.2008, 12:14
Сообщение #3


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 20
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 11609



Директор сегодня сказал, что они до того, как я пришел сюда работать покупали системники для того, чтобы расширить количество абонентов.
У меня два варианта - либо системники как-то отдельно от обычных абонентов (которые уже закончились) подключаются
либо как-то влияют на количество подключенных обычных абонентов?


Цитата
Цитата(stabst @ 16.7.2008, 11:12)
Как можно узнать - имеется ли возможность подключить еще абонентов к станции?

- Для этого нужно точно знать текущую комплектацию станции.


А каким образом можно ее определить?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 16.7.2008, 13:22
Сообщение #4


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(stabst @ 16.7.2008, 13:14) *
Директор сегодня сказал, что они до того, как я пришел сюда работать покупали системники для того, чтобы расширить количество абонентов.
У меня два варианта - либо системники как-то отдельно от обычных абонентов (которые уже закончились) подключаются
либо как-то влияют на количество подключенных обычных абонентов?
А каким образом можно ее определить?

1. Системники подключаются к Системным абонентским портам, обычные абоненты - к SLT портам. Системники могут быть разные:
-цифровые, тогда для них нужна плата DTIB или DSIB;
- или аналоговые, для которых требуется плата ETIB.
2. Количество абонентов + линий ограничено числом доступных тайм-слотов в станции и равно 186.
3. Конфигурация определяется платами, установленными в станцию. Можно просто посмотреть, какие типы плат и их количество стоят в станции.
4. Для начала Вам нужно почитать документацию на станцию, а еще лучше - просто вызвать спецов для настройки станции... ИМХО, это будет гораздо быстрее и надежнее. dry.gif


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stabst
сообщение 16.7.2008, 13:42
Сообщение #5


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 20
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 11609



Есть ли возможность как-либо програмным способом (GDKAdmin) определить количество используемых в данный момент системных абонентских портов и количество свободных?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 16.7.2008, 14:00
Сообщение #6


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(stabst @ 16.7.2008, 14:42) *
Есть ли возможность как-либо програмным способом (GDKAdmin) определить количество используемых в данный момент системных абонентских портов и количество свободных?

В окне терминала (не входя в режим администрирования) по паролю jannie войти в режим maintenannce. Далее ввести команду:
maint> b <Enter>
- увидите установленные платы,
далее
maint> b XX <Enter>
(где ХХ - номер слота, в котором установлена плата DTIB/DSIB или ETIB)
- увидите подключенные и неподключенные системные порты на этой плате.
Это имеет смысл только для плат системных телефонов.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stabst
сообщение 16.7.2008, 14:44
Сообщение #7


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 20
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 11609



mon> maint> b

00000b d6
00000c 00
00000d 00
00000e 46
00000f 2c
000010 00
000011 00
000012 45
000013 08
000014 00
000015 00
000016 45
000017 5e
000018 00
000019 00
00001a 45
00001b b4
00001c 00
00001d 00
00001e 45
00001f b4
000020 00
000021 00
000022 45
000023 b4
000024 00
000025 00
000026 45
000027 b4
000028 00
000029 00
00002a 45
00002b b4
00002c 00
00002d 00

Картинка не самая понятная для меня...sad.gif

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 16.7.2008, 15:49
Сообщение #8


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(stabst @ 16.7.2008, 15:44) *
mon> maint> b
00002b b4
00002c 00
00002d 00
Картинка не самая понятная для меня... sad.gif


Потому что Вы меня не поняли и неправильно делаете.... mad.gif
Пароль нужно набрать: jannie (а вовсе не jennie).
Тогда Вы попадете в программу Maintenance, появится приглашение:
maint> _

Вот тогда и вводите команду:
b <Enter>,
а потом:
b XX <Enter>
(где ХХ - номер слота)


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stabst
сообщение 17.7.2008, 12:49
Сообщение #9


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 20
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 11609



Как ни страно, но и по паролю jannie и по паролю jennie я получаю приглашение
>mon
blink.gif
Всвязи с этим вопросы...
Можно ли где-то найти руководство по этой станции? Не "руководство по программированию" (о пгм), это у меня есть, а именно по всему - по консольным командам, паролям и проч?
И - визуально никак нельзя определить наличие свободных системных портов? Либо где-то в пгм?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 17.7.2008, 13:05
Сообщение #10


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(stabst @ 17.7.2008, 13:49) *
Как ни страно, но и по паролю jannie и по паролю jennie я получаю приглашение
>mon
blink.gif
Всвязи с этим вопросы...
Можно ли где-то найти руководство по этой станции? Не "руководство по программированию" (о пгм), это у меня есть, а именно по всему - по консольным командам, паролям и проч?
И - визуально никак нельзя определить наличие свободных системных портов? Либо где-то в пгм?

Нет такого полного руководства.... В любом случае не стоит особо рассчитывать на консольные команды... dry.gif
Посмотреть кол-во реально подключенных к станции системников через ПГМ нельзя. В конце концов Вы можете проверить подключения системников на своем кроссе (визуально).... wink.gif
- А какая у Вас версия ПО на станции????
- Если не проходит пароль jannie, то введите его аналог - пароль brandy


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stabst
сообщение 17.7.2008, 13:25
Сообщение #11


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 20
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 11609



Ага, brandy подошел.
Не зря мне слово приятным показалось:)
Версия ПО:
DOS-186 system version 5.5Ca

Получил вполне симпатичную табличку по второму слоту:
maint> b 02
SLOT : 2
Board Type : DTIB

STA TYPE STATUS BTNS LCD
----- -------- ------ ------ ---
100 Keyset INS 24 Y
101 Keyset INS 24 Y
102 Keyset INS 24 Y
103 Keyset INS 24 Y
104 Keyset INS 24 Y
105 Keyset OOS 0 N
106 Keyset OOS 0 N
107 Keyset OOS 0 N
108 Keyset OOS 0 N
109 Keyset OOS 0 N
110 Keyset OOS 0 N
111 Keyset INS 24 Y

Если я правильно догадываюсь - 105-110 - свободные линии для системников?
Где-то в pgm они назначаются используемыми?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 17.7.2008, 13:38
Сообщение #12


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(stabst @ 17.7.2008, 14:25) *
Версия ПО:
DOS-186 system version 5.5Ca
Если я правильно догадываюсь - 105-110 - свободные линии для системников?
Где-то в pgm они назначаются используемыми?

Абонентские порты никак программно не блокируются.
Поэтому просто находите эти свободные порты на своем кроссе и поключаете к ним ЦИФРОВЫЕ системные телефоны. С этого моменты они подключены.
Далее программируете для этих телефонов все требуемые функции и устанавливаете им нужные атрибуты в соответствии с имеющимся у Вас руководством по программированию (Flex Buttons, COS, Ring Assignment, CO GRP Access и т.д.).


--------------------