ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> ipLDK PRIB Пропал поток E1
kvanto
сообщение 25.8.2021, 19:35
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 13
Регистрация: 1.2.2013
Из: Пятигорск
Пользователь №: 18444



Добрый вечер.

IP LDK-300-атс.
GS30PXC.6Fb
PRIB слот 8
SW1 - все off
CON3- off
Пропал поток E1 горят на плате Led5,Led7 Led8
Перевод SW1/1 в ON ни чего не меняет.
Перевод SW1/2 в ON дополнительно загорается Led4
Отключение линии до модема дополнительно загорается Led2 и ошибка I/F на модеме.
Отключение линии до провайдера дополнительно загорается Led3 и ошибка ISDN на модеме.
Прошу помочь.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
Евген_й
сообщение 31.8.2021, 10:23
Сообщение #2


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1505
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Для проверки платы PRI, сделай "завороток". 1 2-й контакты соедини с 4 5-м патчкорда (соединить прм с прд) и замени им кабель идущий от модема. Должен остаться гореть только один св диод.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме


Ответить в данную темуНачать новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 14.5.2024, 6:30