ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Таймер переадресации CS-1000
wirix
сообщение 16.10.2013, 11:45
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 14
Регистрация: 15.10.2008
Из: МСК
Пользователь №: 12546



На данный момент переадресация с порта по неответу происходит на 5-6 КПВ (15 секунду) вызова, а это очень долго.
Подскажите пожалуйста где на 1000-ке живет этот таймер? Доки проштудировал, на станции поискал вроде пункты 2,3-2,6 за это отвечают... но там ничего не нашел...
ПО-3,49 OMS-3.5, выход на город через EDSS.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 16.10.2013, 17:37
Сообщение #2


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8680
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Цитата(wirix @ 16.10.2013, 12:45) *
На данный момент переадресация с порта по неответу происходит на 5-6 КПВ (15 секунду) вызова, а это очень долго.
Подскажите пожалуйста где на 1000-ке живет этот таймер? Доки проштудировал, на станции поискал вроде пункты 2,3-2,6 за это отвечают... но там ничего не нашел...
ПО-3,49 OMS-3.5, выход на город через EDSS.

Смотрите не таймер, а ring


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
wirix
сообщение 17.10.2013, 8:41
Сообщение #3


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 14
Регистрация: 15.10.2008
Из: МСК
Пользователь №: 12546



Цитата(AXEL @ 16.10.2013, 18:37) *
Смотрите не таймер, а ring

2.5 System ring parametr - строка - No Answer Ring - параметр Lock соответствует кол-ву секунд до перевода вызова.
Спасибо "AXEL"!!!