Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

АРТКОМ Форум _ Техническая поддержка iPECS-LIK & iPECS-UCP _ MFIM 50A

Автор: EDogalbayev 27.3.2020, 15:23

Доброго дня,

После отключения питания процессор MFIM 50A не загружается, по индикаторам видно повторную загрузку
iPECS-50 System
Version MFIM/AU92M-6.1Bf DEC/14
Boot : 2.1Aa, NOV/12
H/W : Issue 1
Kernel : 6.0Aq

После переключения DIP 4 в ON и перезагрузке, процессор загрузился, отображается рабочая индикация светодиодов, но web так и остался не доступным. Пинг идет ip:10.10.102. Через com команды принимает.
По форуму не нашел как востановить через com-порт. Просьба скинуть файлы recovery для MFIM 50A.

Автор: EDogalbayev 27.3.2020, 16:43

Цитата(EDogalbayev @ 27.3.2020, 19:23) *
Доброго дня,

После отключения питания процессор MFIM 50A не загружается, по индикаторам видно повторную загрузку
iPECS-50 System
Version MFIM/AU92M-6.1Bf DEC/14
Boot : 2.1Aa, NOV/12
H/W : Issue 1
Kernel : 6.0Aq

После переключения DIP 4 в ON и перезагрузке, процессор загрузился, отображается рабочая индикация светодиодов, но web так и остался не доступным. Пинг идет ip:10.10.102. Через com команды принимает.
По форуму не нашел как востановить через com-порт. Просьба скинуть файлы recovery для MFIM 50A.




Всем спасибо, разобрался. После обнуление процессора, популярные браузеры Firefox, Google Chrom ругались на небезопасное соединение
"Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение На сайте 10.10.10.2 используется неподдерживаемый протокол.
ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH"

Через Ie explorer зашел в web администрирование, буду дальше тестировать процессор на предмет отключения питания.


Автор: Dron 27.3.2020, 17:16

Цитата(EDogalbayev @ 27.3.2020, 16:43) *
...буду дальше тестировать процессор на предмет отключения питания.

В смысле, на предмет отключения питания? Что тут тестировать то? smile.gif

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)