После пропадания питания не сохраняются настройки на модулях PRIM. Состояние модуля Disconnected, пинг есть.
Параметры System Settings и LAN Status не сохраняются. -------------------- |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8636 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 ![]() |
Ну LAN статус и не может сохранятся. Это состояние линии.
А где именно не сохраняются настройки? В самом модуле? В 132 программе? Как настроена раздача ip адресов для модулей: DHCP сервер, фиксированный ip настроенный на самом модуле, адреса раздает АТС? -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 38 Регистрация: 28.9.2016 Из: Тольятти Пользователь №: 20439 ![]() |
Устранили. Выяснено, что на тестовой станции прописаны параметры " невосстанавливаемых" PRIM (mac, ip).
-------------------- |
|
|
![]() ![]() |