Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

АРТКОМ Форум _ Техническая поддержка iPECS-MG & iPECS-eMG800 _ Открытая конференция и городские линии

Автор: Giovanni 1.8.2020, 17:31

Всем привет!

Дано: АТС iPECS EMG800, соединительные линии - аналоговые через LCOB.
При подключении к открытой конференции (Conference Room) внешних абонентов и их последующем выходе из открытой конференции не отбиваются городские линии, занимаемые этими внешними абонентами. Отбойники включены (в Analog Attributes(141) Line Drop (CPT) - ON, Maintain CPT on Talking (answered by User) - ON.) При обыкновенных звонках (входящий звонок от внешнего абонента любому внутреннему) соединительные линии отбиваются без проблем. При последовательном сборе конференции с внешними участниками соединительные линии также отбиваются без проблем.

Изучили темы на форуме, пробовали предпринимать следующие действия:
1) В Analog Attributes(141) отключали контроль наличия физического подключения соединительной линии к АТС: Analogue Line Monitor - OFF.
3) В ACNR Tone Cadence(P423) (вкладка Maintenance) настраивали каденцию: Busy Tone Cadence - для ON и OFF, как предлагалось на форуме, устанавливали равным 18 (было 25), Error Tone Cadence - для ON и OFF устанавливали равным 9 (было 12).

Ничего не помогло. Подскажите, пожалуйста, куда дальше двигаться.

Автор: Dron 1.8.2020, 18:08

Цитата(Giovanni @ 1.8.2020, 17:31) *
Всем привет!

Дано: АТС iPECS EMG800, соединительные линии - аналоговые через LCOB.
При подключении к открытой конференции (Conference Room) внешних абонентов и их последующем выходе из открытой конференции не отбиваются городские линии, занимаемые этими внешними абонентами. Отбойники включены (в Analog Attributes(141) Line Drop (CPT) - ON, Maintain CPT on Talking (answered by User) - ON.) При обыкновенных звонках (входящий звонок от внешнего абонента любому внутреннему) соединительные линии отбиваются без проблем. При последовательном сборе конференции с внешними участниками соединительные линии также отбиваются без проблем.

Изучили темы на форуме, пробовали предпринимать следующие действия:
1) В Analog Attributes(141) отключали контроль наличия физического подключения соединительной линии к АТС: Analogue Line Monitor - OFF.
3) В ACNR Tone Cadence(P423) (вкладка Maintenance) настраивали каденцию: Busy Tone Cadence - для ON и OFF, как предлагалось на форуме, устанавливали равным 18 (было 25), Error Tone Cadence - для ON и OFF устанавливали равным 9 (было 12).

Ничего не помогло. Подскажите, пожалуйста, куда дальше двигаться.

Либо использовать внешние настраиваемые отбойники, либо перейти на цифру...

Автор: Giovanni 2.8.2020, 14:28

Цитата(Dron @ 1.8.2020, 20:08) *
Либо использовать внешние настраиваемые отбойники, либо перейти на цифру...

В комплект поставки АТС входит VOIB128. На MPB открыто 4 VoIP канала, на VOIB128 лицензиями открыто 96 VoIP каналов. Этого оборудования и лицензий из состава АТС достаточно, чтобы организовать соединительные линии от оператора по SIP, или требуется что-то еще?

Автор: Dron 2.8.2020, 17:33

Цитата(Giovanni @ 2.8.2020, 14:28) *
В комплект поставки АТС входит VOIB128. На MPB открыто 4 VoIP канала, на VOIB128 лицензиями открыто 96 VoIP каналов. Этого оборудования и лицензий из состава АТС достаточно, чтобы организовать соединительные линии от оператора по SIP, или требуется что-то еще?

Чтобы организовать соединительные линии от оператора по SIP достаточно иметь требуемое кол-во VoIP каналов.

Автор: Giovanni 3.8.2020, 6:24

Цитата(Dron @ 2.8.2020, 19:33) *
Чтобы организовать соединительные линии от оператора по SIP достаточно иметь требуемое кол-во VoIP каналов.

Спасибо.

Автор: Giovanni 19.11.2020, 19:21

Цитата(Dron @ 1.8.2020, 20:08) *
Либо использовать внешние настраиваемые отбойники, либо перейти на цифру...

Поставили и настроили PRIB(E1). Каналы потока E1 не зависают. Отбой абонентов, покидающих конференцию, проходит без проблем (гудки отбоя не остаются).