Автор: sho 16.9.2011, 10:32
Здравствуйте.
Имеется MFIM 100 (MFIM/GS95M-5.0Gs JUL/10Boot Version-1.0Bf MAY/10H/W issue-2)
Соединение с АТС через PRIM. Входяшие-исходящие вызовы настроены.
1. С городской АТС прилетает семизначный номер АОН. Необходимо отрезать первые две цифры (код города).
Мои настройки: PGM 100 (My Area Code - пусто)(При добавлении сюда кода города перестают работать исходящие вызовы)
PGM 200 (CO ATD Code – Код города) Хотя его добавление/исключение никак не влияет на работоспособность станции.
PGM 201- (COLP Table 0- Код города).
PS-может быть важно но телефоны LDP включены через модуль DTIM8
2. В какой программе можно уменьшить время ожидания сигнала контроля посылки вызова.
Автор: harris 16.9.2011, 10:54
Цитата(sho @ 16.9.2011, 11:32)
Здравствуйте.
Имеется MFIM 100 (MFIM/GS95M-5.0Gs JUL/10Boot Version-1.0Bf MAY/10H/W issue-2)
Соединение с АТС через PRIM. Входяшие-исходящие вызовы настроены.
1. С городской АТС прилетает семизначный номер АОН. Необходимо отрезать первые две цифры (код города).
Мои настройки: PGM 100 (My Area Code - пусто)(При добавлении сюда кода города перестают работать исходящие вызовы)
PGM 200 (CO ATD Code – Код города) Хотя его добавление/исключение никак не влияет на работоспособность станции.
PGM 201- (COLP Table 0- Код города).
PS-может быть важно но телефоны LDP включены через модуль DTIM8
2. В какой программе можно уменьшить время ожидания сигнала контроля посылки вызова.
1) ПГМ200 - CO ATD Code - это вовсе не код города. Это код аттенданта.
ПГМ201 - COLP - это вовсе не код города. Это префиксная часть номера.
Код города (зональный код) прописывается в ПГМ143 - My Area Code.
Если после назначения в ПГМ143 зонального кода перестает работать исходящая связь, то нужно смотреть как построено формирование CLI (АОН) в вашей станции, и что ожидает от вас провайдер.
Никакой разницы нет: что DTIM + цифровые системники, что системные IP-терминалы.
2) О чем речь: о входящих или об исходящих вызовах?? Вы бы как-то яснее сформулировали вопрос.
Автор: sho 16.9.2011, 11:32
Цитата(harris @ 16.9.2011, 11:54)
2) О чем речь: о входящих или об исходящих вызовах?? Вы бы как-то яснее сформулировали вопрос.
При исходящих вызовах, после набора номера, приходится долго ждать ответного гудка станции. Хотелось-бы это время сократить если это возможно.
Автор: harris 16.9.2011, 11:42
Цитата(sho @ 16.9.2011, 12:32)
При исходящих вызовах, после набора номера, приходится долго ждать ответного гудка станции. Хотелось-бы это время сократить если это возможно.
Какой способ набора используете: Enblock или Overlap?? Что указано в ПГМ143 - Enbloc Sending??
Если Enbloc = On, то какое значение таймера Enblock Inter Digit Timer указано в ПГМ180-183 ??
Автор: sho 16.9.2011, 11:50
Цитата(harris @ 16.9.2011, 12:42)
Какой способ набора используете: Enblock или Overlap?? Что указано в ПГМ143 - Enbloc Sending??
Если Enbloc = On, то какое значение таймера Enblock Inter Digit Timer указано в ПГМ180-183 ??
5 сек (т.е. здесь можно уменьшить время. Спасибо)
Автор: harris 16.9.2011, 11:57
Цитата(sho @ 16.9.2011, 12:50)
5 сек (т.е. здесь можно уменьшить время. Спасибо)
НЕТ!!!! Это же межцифровый интервал!!!
5 сек - это нормально!!
Варианты:
1) Пользователь может после набора номера нажать #, чтобы система не ждала след. цифру (не ждала еще 5 сек).
2) Настроить таблицу Enbloc Prefix Table (ПГМ205) в соответствии с планом нумерации вашей городской тел. сети, чтобы при наборе нужного кол-ва цифр система сразу же отправляла набранный номер.
Все.
Все остальные задержки связаны со стороной провайдера, а не с вашей станцией.
Автор: exzerodivide 19.9.2011, 8:25
Жаль кстати, что нельзя на MG/LIK Numbering Plan полноценный грузить/описывать. Заметно упрощает анализ введенного номера, да и пауза после ввода корректного с точки зрения плана нумерации номера пропадает.