ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> LDK-100, Не активны абоненты на плате
hicom
сообщение 26.7.2024, 14:54
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 2
Регистрация: 18.11.2020
Пользователь №: 21419



АТС LDK-100 конфигурация
АТС LG LDK-100

KSU LDK-100 1шт
Плато место Плата Кол. портов
1 LCOB8 8
2 DSLIB12 12
3 SLIB12 12
4 SLIB12 12
5 SLIB12 12
6 SLIB12 12

После сбоя питания АТС сбросилась на заводские настройки, перестал видеть абонентов на 6 -том плате месте SLIB12 , плату видит а номера по нолям, Сейчас видит только 48 проводных абонента а, работали 60 проводных абонента. Не подскажите как прописать абонентов на 6 -том плате месте SLIB12.
Плата и платоместо исправны, Если выдергиваешь например плату слот-3, то слот-6 отлично прописывается и работает с нумерацией на 48 портов(
Заранее благодарен.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 26.7.2024, 16:28
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15018
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(hicom @ 26.7.2024, 14:54) *
АТС LDK-100 конфигурация
АТС LG LDK-100

KSU LDK-100 1шт
Плато место Плата Кол. портов
1 LCOB8 8
2 DSLIB12 12
3 SLIB12 12
4 SLIB12 12
5 SLIB12 12
6 SLIB12 12

После сбоя питания АТС сбросилась на заводские настройки, перестал видеть абонентов на 6 -том плате месте SLIB12 , плату видит а номера по нолям, Сейчас видит только 48 проводных абонента а, работали 60 проводных абонента. Не подскажите как прописать абонентов на 6 -том плате месте SLIB12.
Плата и платоместо исправны, Если выдергиваешь например плату слот-3, то слот-6 отлично прописывается и работает с нумерацией на 48 портов(
Заранее благодарен.

Т.е, назначены номера только для 48 абонентских портов, так получается? Тогда вам сюда - Flexible Station Number (PGM105).
Как то странно она у вас на заводские настройки сбросилась...


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
hicom
сообщение 26.7.2024, 19:20
Сообщение #3


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 2
Регистрация: 18.11.2020
Пользователь №: 21419



Цитата(Dron @ 26.7.2024, 16:28) *
Т.е, назначены номера только для 48 абонентских портов, так получается? Тогда вам сюда - Flexible Station Number (PGM105).
Как то странно она у вас на заводские настройки сбросилась...

В команде(PGM105) вся нумерация присутствует, пробовал перепрописывать нумерацию не помогает.
В команде (PGM101) на 6-ом платоместе , плата назначена верно а, количество каналов пишет 0, пробовал прописывать в ручную , после перезагрузки количество каналов 0 , а должно быть 12.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 27.7.2024, 12:08
Сообщение #4


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15018
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(hicom @ 26.7.2024, 19:20) *
В команде(PGM105) вся нумерация присутствует, пробовал перепрописывать нумерацию не помогает.
В команде (PGM101) на 6-ом платоместе , плата назначена верно а, количество каналов пишет 0, пробовал прописывать в ручную , после перезагрузки количество каналов 0 , а должно быть 12.

Покажите, что у вас в 101-й и в 103-й программах
Вообще, для абонентских плат кол-во портов изменить нельзя. В PCAdmin для SLIB12 Port Setting даже и неактивно. Как вы пробовали прописывать кол-во портов вручную?


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 27.7.2024, 12:25
Сообщение #5


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15018
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(hicom @ 26.7.2024, 14:54) *
После сбоя питания АТС сбросилась на заводские настройки, перестал видеть абонентов на 6 -том плате месте SLIB12

А что вы делали после того, как это случилось? Инициализировали АТС?
Я бы проверил батарейку. Если живая, то полностью бы сбросил АТС в ноль с отключением батарейки, привел бы к коробочному состоянию. Потом, как для АТС из коробки, сделал бы первичную инициализацию.
Как все это сделать правильно тут много раз писалось...
Естественно, если батарейка мертвая, то ее надо заменить, потом выполнить первичную инициализацию.


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 14.11.2024, 16:03