Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 7 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 11504 ![]() |
Здравствуйте Проблема появилась после перепрошивки на версию 3.9Bf
При наборе 8 дальнейший набор прекращается, другие номера без 8 набираются нормально Проверил программу 116/130 COS 1 везде и дневной и ночной, проверил программу 141 CO COS 1 везде. Есть LCR настроена кнопка 7 для выхода на мобильный шлюз, пробовал отключать, результат тот же. Помогите!! Для программирования использую PCadmin GSNAD-C.9EF 2011.03.17 |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 2500 Регистрация: 6.3.2008 Из: Кишинёв Пользователь №: 9703 ![]() |
в 142pgm - LD Delay Cont=1 , А ТАКЖЕ CO GROUP ACCOUNT
ещё в 221pgm - гляньте, не стоит ли в ON Check Password в свойствах абонентах не стоит ли LOOP LCR ACNT |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 ![]() |
Здравствуйте Проблема появилась после перепрошивки на версию 3.9Bf При наборе 8 дальнейший набор прекращается, другие номера без 8 набираются нормально Проверил программу 116/130 COS 1 везде и дневной и ночной, проверил программу 141 CO COS 1 везде. Есть LCR настроена кнопка 7 для выхода на мобильный шлюз, пробовал отключать, результат тот же. Помогите!! Для программирования использую PCadmin GSNAD-C.9EF 2011.03.17 А переход по прг.450 переход на новую версию делали? -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 7 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 11504 ![]() |
в 142pgm - LD Delay Cont=1 , А ТАКЖЕ CO GROUP ACCOUNT ещё в 221pgm - гляньте, не стоит ли в ON Check Password в свойствах абонентах не стоит ли LOOP LCR ACNT В142 LD delay Contбыло посему то 142, поставил 1 в 141 CO GROUP ACCOUNT= OFF везде в 221 паролей нет OFF в свойствах абонентах не стоит ли LOOP LCR ACNT - чего то непойму где это Вообще кое что заработало с 7 начали набиратся мобильные, с 9 после 8 набирается 1 цифра потом на индикаторе системника SP номер следующей цифры с переходом в тоновый режим набора |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 7 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 11504 ![]() |
А переход по прг.450 переход на новую версию делали? После заливки новой версии станция поначалу перестала отвечать PCADMINу был сдеран полный reset c отключением батарейки. Только после этого удалось залить ранее сохраненные настройки и станция заработала потом был обновлен PSADMIN и затем в пронграмме 450 нажата кнопка Init. Ver.3.9 |
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Здравствуйте Проблема появилась после перепрошивки на версию 3.9Bf При наборе 8 дальнейший набор прекращается, другие номера без 8 набираются нормально Проверил программу 116/130 COS 1 везде и дневной и ночной, проверил программу 141 CO COS 1 везде. Есть LCR настроена кнопка 7 для выхода на мобильный шлюз, пробовал отключать, результат тот же. Помогите!! Для программирования использую PCadmin GSNAD-C.9EF 2011.03.17 Нужно просто увеличить значение таймера Transit Connect Timer (ПГМ181/16). По умолчанию там = 4 сек. Наберите на линии 8-ку и послушайте, через сколько сек появляется гудок готовности МГ. Вот это значение (+ 1 или 2 сек) и пропишите в качестве указанного таймера. Обычно значения = 8 сек бывает достаточно. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 7 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 11504 ![]() |
Нужно просто увеличить значение таймера Transit Connect Timer (ПГМ181/16). По умолчанию там = 4 сек. Наберите на линии 8-ку и послушайте, через сколько сек появляется гудок готовности МГ. Вот это значение (+ 1 или 2 сек) и пропишите в качестве указанного таймера. Обычно значения = 8 сек бывает достаточно. Спасибо, увеличил время таймера до 8. В PCADMIN PGM 180-182 Transit Connect Timer значится за №38. Вроде все работает! Ура спасибо ВСЕМ |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 7 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 11504 ![]() |
У меня есть еще другие вопросы по этой станции их в этой теме писать или новую создать?
|
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
Спасибо, увеличил время таймера до 8. В PCADMIN PGM 180-182 Transit Connect Timer значится за №38. Вроде все работает! Ура спасибо ВСЕМ Если вопросы оригинальные - лучше тему создать - легче потом искать будет в форуме.. а если избитые - то лучше поищите сначала по форуму.. Нужно просто увеличить значение таймера Transit Connect Timer (ПГМ181/16). По умолчанию там = 4 сек. Наберите на линии 8-ку и послушайте, через сколько сек появляется гудок готовности МГ. Вот это значение (+ 1 или 2 сек) и пропишите в качестве указанного таймера. Обычно значения = 8 сек бывает достаточно. это, вроде, только для импульсного набора.. -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 11:30 |