Доброго времени суток!
После последнего обновления MPB возникла проблема с входящими вызовами. Обрисую по порядку. Имеются следующие CO ![]() Группа GrСО 1 - стык с головной станцией, GrСО 2 - вх/исх на провайдера номера ххх001 ххх002 ххх111, вызовы приземляются в станции GrСО 5 - входящие от провайдера номер ххх000, вызовы отправляются транзитом в GrСО1 на call-центр. Дак вот, до обновления все работало нормально, после обновления входящие c ххх000, которые должны попадать на CO 14-23, всегда стали идти только на СО11. Соответственно если эта СО занята, то и абонент не попадет в call-центр. Подскажите где копать. |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15046 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Доброго времени суток! После последнего обновления MPB возникла проблема с входящими вызовами. Обрисую по порядку. Имеются следующие CO ![]() Группа GrСО 1 - стык с головной станцией, GrСО 2 - вх/исх на провайдера номера ххх001 ххх002 ххх111, вызовы приземляются в станции GrСО 5 - входящие от провайдера номер ххх000, вызовы отправляются транзитом в GrСО1 на call-центр. Дак вот, до обновления все работало нормально, после обновления входящие c ххх000, которые должны попадать на CO 14-23, всегда стали идти только на СО11. Соответственно если эта СО занята, то и абонент не попадет в call-центр. Подскажите где копать. Что у вас в SIP CO Data? Что в Digit Conv Table(251~252)[N]? -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 7 Регистрация: 2.5.2012 Пользователь №: 17467 ![]() |
SIP CO Basic Registration Attributes
CO Group 1 Main Proxy Address: IP головной станции Main Proxy Port: 5060 Main Domain Name: IP головной станции Proxy Type: NOMAL CO Group 2 Main Proxy Address: IP провайдера Main Proxy Port: 5060 Main Domain Name: IP провайдера Proxy Type: NOMAL CO Group 5 Main Proxy Address: IP провайдера Main Proxy Port: 5060 Main Domain Name: IP провайдера Proxy Type: NOMAL SIP CO Additional Registration Attributes CO Group 2 User ID Start Index 2 User ID End Index 4 Main Outbound Proxy Address IP провайдера Main Outbound Proxy Port 5060 Sub Proxy Address Sub Proxy Port 5060 Sub Domain Name Sub Outbound Proxy Address Sub Outbound Proxy Port 5060 Connection Mode UDP Registration Timer 3600 100rel Support ON Session Timer Support OFF Max Session Timer 1800 Min Session Timer 90 Use 181 Message OFF Use RPORT OFF P-Asserted-Identity NOT USE DTMF Send Mode RFC2833 SRTP Usage OFF Connect RTP when Receive REINVITE No Reconnect Privacy OFF Name ON CO Group 2 User ID Start Index 5 User ID End Index 5 Main Outbound Proxy Address IP провайдера Main Outbound Proxy Port 5060 Sub Proxy Address Sub Proxy Port 5060 Sub Domain Name Sub Outbound Proxy Address Sub Outbound Proxy Port 5060 Connection Mode UDP Registration Timer 3600 100rel Support ON Session Timer Support OFF Max Session Timer 1800 Min Session Timer 90 Use 181 Message OFF Use RPORT OFF P-Asserted-Identity NOT USE DTMF Send Mode RFC2833 SRTP Usage OFF Connect RTP when Receive REINVITE No Reconnect Privacy OFF Name ON SIP CO User-ID Table Index c 2 по 5 Registration YES Usage YES From Number UserID Contact Number UserID Firewall Routing YES SIP CO Allowed Address Table Все 10 строк пустые |
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 7 Регистрация: 2.5.2012 Пользователь №: 17467 ![]() |
В Digit Conversion Table ххх001, ххх002, ххх111 преобразуются в номера станций, а ххх000 преобразуется в 801хххххххх - вызов проходит в call-центр при условии что CO11 свободна
|
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15046 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
В Digit Conversion Table ххх001, ххх002, ххх111 преобразуются в номера станций, а ххх000 преобразуется в 801хххххххх - вызов проходит в call-центр при условии что CO11 свободна Т.е., Dialed Digit - ххх000, а Changed Digit - 801хххххххх? ххх000 составной частью 801хххххххх не является? Для Apply Option что стоит? -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 7 Регистрация: 2.5.2012 Пользователь №: 17467 ![]() |
Цитата Т.е., Dialed Digit - ххх000, а Changed Digit - 801хххххххх? Совершенно верно Цитата ххх000 составной частью 801хххххххх не является? нет, на головной станции совсем другой номер, да и город другой Цитата Для Apply Option что стоит? All |
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15046 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
нет, на головной станции совсем другой номер, да и город другой А АОН при транзите правильный формируете? Не получилось ли, что только на СО11 правильно он формируется? Еще может CO COS Assignment(177)[N] влиять, например. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 7 Регистрация: 2.5.2012 Пользователь №: 17467 ![]() |
C CO COS Assignment(177) не заморачивались, везде стоит 1.
До версии 21Ас проблем не было, занимались правильные СО и АОН проходил нормальный. После обновления не хочет вызов попадать на свои СО, АОН проходит корректный. |
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15046 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
C CO COS Assignment(177) не заморачивались, везде стоит 1. До версии 21Ас проблем не было, занимались правильные СО и АОН проходил нормальный. После обновления не хочет вызов попадать на свои СО, АОН проходит корректный. Сейчас то на всех СО COS1? Проверяли? -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 7 Регистрация: 2.5.2012 Пользователь №: 17467 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 7 Регистрация: 2.5.2012 Пользователь №: 17467 ![]() |
Небольшая поправка, вызов приходить не только по СО11, а по СО11-13
|
|
|
![]() ![]() |