bcat
сообщение 5.8.2013, 8:59
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 16
Регистрация: 2.10.2012
Пользователь №: 18033



Здравтсвуйте.
Имеется следующая ситуация, станция LDK-100 через плату VOIBN соединена с Cisco по H323
К сотке также подключены аналоговые CO Нужно, чтобы абоненты с циски могли использовать аналоговые линии как транзитные, с IP телефонов совершать звонки по ним.
Что прописал в конфиге:
ПГМ 324 - добавил сетевой план для занятия СО, тип PSTN, с планом нумерации основным код не пересекается
ПГМ 322 CO добавил в отдельную сетевую группу
ПГМ 321 - Net transfer mode - join
ПГМ 166 - COS1
ПГМ 143 для VoIP линий тип DID 1

Если набираешь код с сотки то все норм, линия занимается, звонок проходит, а если набираешь номер с циски, то просто занимается CO - слышен ответ станции, а набора номера не происходит. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело, в какую сторону смотреть?

Прошивка сотки GS90P-3.5Bk
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 5.8.2013, 9:11
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(bcat @ 5.8.2013, 8:59) *
Здравтсвуйте.
Имеется следующая ситуация, станция LDK-100 через плату VOIBN соединена с Cisco по H323
К сотке также подключены аналоговые CO Нужно, чтобы абоненты с циски могли использовать аналоговые линии как транзитные, с IP телефонов совершать звонки по ним.
Что прописал в конфиге:
ПГМ 324 - добавил сетевой план для занятия СО, тип PSTN, с планом нумерации основным код не пересекается
ПГМ 322 CO добавил в отдельную сетевую группу
ПГМ 321 - Net transfer mode - join
ПГМ 166 - COS1
ПГМ 143 для VoIP линий тип DID 1

Если набираешь код с сотки то все норм, линия занимается, звонок проходит, а если набираешь номер с циски, то просто занимается CO - слышен ответ станции, а набора номера не происходит. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело, в какую сторону смотреть?

Прошивка сотки GS90P-3.5Bk

Для начала нужно поднять версию софта.
Версия 3.5Bk - слишком устарела.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
bcat
сообщение 5.8.2013, 9:18
Сообщение #3


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 16
Регистрация: 2.10.2012
Пользователь №: 18033



Цитата(harris @ 5.8.2013, 10:11) *
Для начала нужно поднять версию софта.
Версия 3.5Bk - слишком устарела.

А с этой совсем-совсем ничего не сделать? Плата проца MPBE, на ней dmemu не установлен, не получится обновиться.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 5.8.2013, 9:36
Сообщение #4


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(bcat @ 5.8.2013, 9:18) *
А с этой совсем-совсем ничего не сделать? Плата проца MPBE, на ней dmemu не установлен, не получится обновиться.

Может и получиться, но возиться дольше, т.к. уже не упомнишь, то было на 3.5.
- Какой набор на СО-линиях (Pulse/DTMF)
- трассировку нужно смотреть - одновременно каналов VOIP и аналоговых СО линий.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
bcat
сообщение 5.8.2013, 9:38
Сообщение #5


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 16
Регистрация: 2.10.2012
Пользователь №: 18033



Набор DTMF, трассировку попробую снять.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
bcat
сообщение 5.8.2013, 10:35
Сообщение #6


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 16
Регистрация: 2.10.2012
Пользователь №: 18033



Цитата(bcat @ 5.8.2013, 10:38) *
Набор DTMF, трассировку попробую снять.

Вот снял логи, правда не понял как снять конкретно с одной CO поэтому снял со всей платы, линия, занимаемая транзитом 14, остальные не нужны.
Прикрепленный файл  config.zip ( 3,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 5.8.2013, 10:42
Сообщение #7


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(bcat @ 5.8.2013, 10:35) *
Вот снял логи, правда не понял как снять конкретно с одной CO поэтому снял со всей платы, линия, занимаемая транзитом 14, остальные не нужны.
Прикрепленный файл  config.zip ( 3,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6

Это не то, что нужно... Нужно снимать трассировку с процессора, а не с платы VOIB.

Нужно на MPB включить одновременную трассировку как слота VOIB, так и слота LCOB:
t b XX (xx - слот VOIB)
t b YY (yy - слот LCOB)


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
bcat
сообщение 5.8.2013, 10:57
Сообщение #8


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 16
Регистрация: 2.10.2012
Пользователь №: 18033



Включил. Плата СО - 03, плата VoIB - 11
Транзитная линия СО - 14
Линии IP - 25...32
Попытался сделать 2 звонка, в первом после ответа станции еще попробовал донабрать номер - безрезультатно, во втором просто положил трубку.
Прикрепленный файл  Log1.zip ( 1,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 5.8.2013, 11:53
Сообщение #9


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(bcat @ 5.8.2013, 10:57) *
Включил. Плата СО - 03, плата VoIB - 11
Транзитная линия СО - 14
Линии IP - 25...32
Попытался сделать 2 звонка, в первом после ответа станции еще попробовал донабрать номер - безрезультатно, во втором просто положил трубку.
Прикрепленный файл  Log1.zip ( 1,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3

Да. Здесь нет набора в линию.
Проверил на своей станции как на версии 3.9, так и на версии 3.5bk. Транзит проходит нормально на обеих версиях софта.
Видимо, в вашем случае, какая-то опция установлена неправильно, и транзит не работает.

Проверьте опцию в ПГМ160/6 [CO DIAL TONE DETECT]. Эта опция должна быть = OFF.
Если у вас стоит ON, то выключите эту опцию.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
bcat
сообщение 5.8.2013, 12:25
Сообщение #10


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 16
Регистрация: 2.10.2012
Пользователь №: 18033



Проверил - в PCAdmin галочка не стоит - на всякий случай попробовал поставить проверил - результат тот же, вернул обратно.

Прикрепил свой конфиг, может посмотрите, вдруг ещё что не так?
Прикрепленный файл  2013_08_05.zip ( 157,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 5.8.2013, 13:21
Сообщение #11


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(bcat @ 5.8.2013, 12:25) *
Проверил - в PCAdmin галочка не стоит - на всякий случай попробовал поставить проверил - результат тот же, вернул обратно.

Прикрепил свой конфиг, может посмотрите, вдруг ещё что не так?
Прикрепленный файл  2013_08_05.zip ( 157,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6

Транзит осуществляется между линиями NET<-> PSTN.
Аналовые СО-линии - это всегда линии PSTN (город. сеть).
А связь между станциями корпоративной сети (линии ISDN/VOIP) - это линии типа NET.
У вас же линии VOIP используются как PSTN.
Транзит PSTN -> PSTN станция не пропускает. По крайней мере, на версии 3.5.
(Сейчас проверю на 3.9).

Т.е. если перевести линии VOIP в тип = NET (ПГМ322), то исход. транзит (с линий NET-> на линии PSTN) будет работать (это фича - Transit-Out).
Но тогда вам придется по-другому настраивать связь с Циской (исход. вызовы с LDK на Циско).
Вместо таблицы LCR нужно будет использовать таблицу Networking (ПГМ324).
И прописывать там сетевые номера (например):
NET, 71**, NET CO GRP 24, IP Адрес 1
NET, 72**, NET CO GRP 23, IP Адрес 2
и т.п.
При этом нужно будет выключить Enblock (ПГМ143/6) для линий типа NET.
И опцию ПГМ160/6 (CO DIAL TONE DETECT) все-таки вам придется выключить!!!

В общем, см. раздел построение сети АТС в доке. Там это все достаточно внятно, с примерами расписано.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 5.8.2013, 13:50
Сообщение #12


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



На всякий случай проверил и версию 3.9.
На ней так же, как и на остальных версиях исход. транзит на город возможен только с линий типа NET на линии типа PSTN, собственно как исходно и было.
Т.е. в вашем случае линии VOIP должны быть прописаны как тип NET (в ПГМ322). Ну и все прочее.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
bcat
сообщение 5.8.2013, 14:27
Сообщение #13


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 16
Регистрация: 2.10.2012
Пользователь №: 18033



Понял. Тип PSTN я и поставил для IP линий, потому что при типе NET никак исходящую связь настроить не получается, когда набираешь 7 со следующей цифры отбой дает

А почему PCADMIN не дает вписать в поле Num Plan Code больше 6 знаков, хотя там заявлено максимальное количество 16?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 5.8.2013, 15:36
Сообщение #14


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(bcat @ 5.8.2013, 14:27) *
Понял. Тип PSTN я и поставил для IP линий, потому что при типе NET никак исходящую связь настроить не получается, когда набираешь 7 со следующей цифры отбой дает

Потому что, для линий NET есть свои тонкости!!!
Если тип линий = NET, то:
- в ПГМ143/6 опция Enblock Send должна быть ВЫКЛЮЧЕНА
- несмотря на это тип сетевой нумерации = NET (ПГМ324) будет отсылаться Enblock'ом!!
- а вот нумерация типа PSTN (ПГМ324) будет набираться Overlap'ом. И принимающая сторона (Cisco) должна уметь понимать набор Overlap'ом.
К тому же, для линий NET и PSTN разные настройки CLI (АОНа):
- Для NET используется сетевая нумерация, прописанная в первых строках таблицы ПГМ324, например:
Index 0, NET, 2#**, NET CO Grp 0
- для линий PSTN АОН формируется по общим правилам (ПГМ143, ПГМ201, ПГМ200, ПГМ114).


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 5.8.2013, 15:37
Сообщение #15


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(bcat @ 5.8.2013, 14:27) *
А почему PCADMIN не дает вписать в поле Num Plan Code больше 6 знаков, хотя там заявлено максимальное количество 16?

16 знаков - максимальная длина сетевого номера, но это с учетом ПРЕФИКСА и МАСКИ (маска вводится символам *)

Коды типа NET имеют ограничения, поскольку это нумерация корпоративной сети. Коды NET вводятся с маской (*).
Для каждого сетевого абонента, попадающего в маску, указанную в сетевом плане нумерации, станция выделяет некоторую область памяти, где хранятся рабочие данные, необходимые для обеспечения функций Netwoking, таких, как например, BLF manager, DECT Mobility и прочее.
Объем выделяемой памяти ограничен, поэтому соответствено, появляются и ограничения на кол-во сетевых абонентов в зависимости от используемой маски в плане сетевой нумерации:
для 4-х (****) и 3-х (***) значных масок суммарное ограничение = 49000 номеров сетевых абонентов
для 2-х значной маски (**) ограничение = 15500 номеров.
Вообщем, дело обстоит так, и менять это не планируется.
Я про это уже писал здесь, на форуме:
http://www.artcom.ru/forum/index.php?showtopic=6973&st=0


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
bcat
сообщение 5.8.2013, 15:57
Сообщение #16


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 16
Регистрация: 2.10.2012
Пользователь №: 18033



Спасибо большое за разъяснения, транзит заработал.

А что касается маски - я правильно понял, что больше 4 символов не ввести?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 5.8.2013, 16:03
Сообщение #17


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(bcat @ 5.8.2013, 15:57) *
Спасибо большое за разъяснения, транзит заработал.

А что касается маски - я правильно понял, что больше 4 символов не ввести?

Да. Длина маски не более 4 -х разрядов (****). Остальное придется вводить как префикс.
Например,
710****
711****
712****
713****
и т.п. Но при этом суммарное кол-во номеров, скрытых маской, не должно быть больше 49000.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
bcat
сообщение 6.8.2013, 11:42
Сообщение #18


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 16
Регистрация: 2.10.2012
Пользователь №: 18033



Спрошу заодно в этой теме, вчера менял несколько раз конфиги, и сейчас при попытке открыть пгм 143 PCADMIN выдает вот такую картинку

и при попытке что-либо отредактировать с этой программе сбрасывает настройки по умолчанию, приходится открывать сохраненный конфиг оффлайн админом, редактировать там и заливать.
Что это за глюк такой и с чем связан?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vitalii
сообщение 6.8.2013, 11:46
Сообщение #19


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 2500
Регистрация: 6.3.2008
Из: Кишинёв
Пользователь №: 9703



Цитата(bcat @ 6.8.2013, 11:42) *
Спрошу заодно в этой теме, вчера менял несколько раз конфиги, и сейчас при попытке открыть пгм 143 PCADMIN выдает вот такую картинку

и при попытке что-либо отредактировать с этой программе сбрасывает настройки по умолчанию, приходится открывать сохраненный конфиг оффлайн админом, редактировать там и заливать.
Что это за глюк такой и с чем связан?


вы использовали не ту версию PCAdmin
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
bcat
сообщение 6.8.2013, 11:48
Сообщение #20


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 16
Регистрация: 2.10.2012
Пользователь №: 18033



Цитата
вы использовали не ту версию PCAdmin


А где можно найти версию админа для прошивки 3.5bk ?
Перейти в начало страницы
 