ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Странный порт, нет гудков и не дозвониться
Stas_m
сообщение 6.11.2013, 13:07
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 29
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 15162



Приветствую всех!
Есть АТС ipLDK-600 office GS60P-3.8 Ct jun/09 прошивка работает она замечательно. Количество абонентов растет и теперь переваливает в 4-й KSU.
Тут начинаются проблемы.
Назначаю порту номер, например 1199, подключаюсь тестовой трубкой к нему и в ответ тишина(Гудка нет, но слышно что напряжение есть). Думаю, ладно, позвоню с системника, набираю 1199 в ответ "Неверный набор". Перебиваю 1199 на 4444, такая же ерунда( гудка нет, неверный набор).

Бросаю данный порт и назначаю следующему по списку порту на этой же плате номер 1198. И о чудо! Следующий порт работает замечательно, есть гудки и звонить можно.

В итоге имеем плату SLIB12 у которой

порт 277 номер станции 4444 - нет гудка, нет дозвона
порт 278 номер станции 1198 - работоспособный

Теперь вопрос, что это за глюк такой. Как его побороть? Пытался переставить платы местами и все равно ситуация не изменилась.




Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vitalii
сообщение 6.11.2013, 13:45
Сообщение #2


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 2500
Регистрация: 6.3.2008
Из: Кишинёв
Пользователь №: 9703



Цитата(Stas_m @ 6.11.2013, 13:07) *
Приветствую всех!
Есть АТС ipLDK-600 office GS60P-3.8 Ct jun/09 прошивка работает она замечательно. Количество абонентов растет и теперь переваливает в 4-й KSU.
Тут начинаются проблемы.
Назначаю порту номер, например 1199, подключаюсь тестовой трубкой к нему и в ответ тишина(Гудка нет, но слышно что напряжение есть). Думаю, ладно, позвоню с системника, набираю 1199 в ответ "Неверный набор". Перебиваю 1199 на 4444, такая же ерунда( гудка нет, неверный набор).

Бросаю данный порт и назначаю следующему по списку порту на этой же плате номер 1198. И о чудо! Следующий порт работает замечательно, есть гудки и звонить можно.

В итоге имеем плату SLIB12 у которой

порт 277 номер станции 4444 - нет гудка, нет дозвона
порт 278 номер станции 1198 - работоспособный

Теперь вопрос, что это за глюк такой. Как его побороть? Пытался переставить платы местами и все равно ситуация не изменилась.

т.е. Вы меняли плату из 4-го KSU в 3-й и на этой же плате на этом же порту нет гудка. посмотрите не отвалился ли провод в амфиноле или в кроссе?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Stas_m
сообщение 6.11.2013, 14:24
Сообщение #3


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 29
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 15162



Цитата(vitalii @ 6.11.2013, 14:45) *
т.е. Вы меняли плату из 4-го KSU в 3-й и на этой же плате на этом же порту нет гудка. посмотрите не отвалился ли провод в амфиноле или в кроссе?


Да, я тоже подумал, что может быть провод отвалился. Но если снять амфинол с платы, то на проблемный номер с системника уж точно можно дозвониться.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 6.11.2013, 14:28
Сообщение #4


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15051
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(Stas_m @ 6.11.2013, 15:24) *
Но если снять амфинол с платы, то на проблемный номер с системника уж точно можно дозвониться.

Выходит, проблема с кабельным хозяйством.


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 6.11.2013, 14:34
Сообщение #5


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(vitalii @ 6.11.2013, 13:45) *
т.е. Вы меняли плату из 4-го KSU в 3-й и на этой же плате на этом же порту нет гудка. посмотрите не отвалился ли провод в амфиноле или в кроссе?

Такая же ерунда получается если в прг.113/15 стоит блокировка порта. Правда, при звонке на этот номер железная тетка говорит "Неподключенный номер"


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Stas_m
сообщение 6.11.2013, 14:46
Сообщение #6


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 29
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 15162



Цитата(Dron @ 6.11.2013, 15:28) *
Выходит, проблема с кабельным хозяйством.

Я наверно не правильно выразился. Я имел ввиду что вытащив амфелон, не могу на этот номер 4444 дозвониться.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Stas_m
сообщение 6.11.2013, 14:49
Сообщение #7


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 29
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 15162



Цитата(ЛыЖник @ 6.11.2013, 15:34) *
Такая же ерунда получается если в прг.113/15 стоит блокировка порта. Правда, при звонке на этот номер железная тетка говорит "Неподключенный номер"

Вы имеете ввиду StationPortBlock? То данная опция в PC Admin'e у меня стоит в off!

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 6.11.2013, 14:58
Сообщение #8


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Stas_m @ 6.11.2013, 14:49) *
Вы имеете ввиду StationPortBlock? То данная опция в PC Admin'e у меня стоит в off!

А можно конфиг в студию, для обозрения??


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Stas_m
сообщение 6.11.2013, 15:01
Сообщение #9


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 29
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 15162



Цитата(harris @ 6.11.2013, 15:58) *
А можно конфиг в студию, для обозрения??

Да без проблем
ссылка http://yadi.sk/d/k5y0GhfJCEQ6R
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vitalii
сообщение 6.11.2013, 15:47
Сообщение #10


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 2500
Регистрация: 6.3.2008
Из: Кишинёв
Пользователь №: 9703



Цитата(Stas_m @ 6.11.2013, 15:01) *
Да без проблем
ссылка http://yadi.sk/d/k5y0GhfJCEQ6R

откуда вы взяли номер 4444, если на 277 порту=1197 и на порту 278=1198?
Вам для такой АТС достаточно 6-ти каналов PRI?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Stas_m
сообщение 6.11.2013, 17:58
Сообщение #11


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 29
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 15162



Цитата(vitalii @ 6.11.2013, 16:47) *
откуда вы взяли номер 4444, если на 277 порту=1197 и на порту 278=1198?
Вам для такой АТС достаточно 6-ти каналов PRI?

Да, вы правильно подметили там стоит вместо 4444 стоит 1197, но это не меняет сути. Можно поставить и 1197 и 4444, но порт продолжает молчать. Как я и сказал даже поменяв плату местами с другим KSU.

Вы знаете это действительно так в самые загруженные моменты 6-ти каналов E1 нам достаточно, это удешевляет абонентку для E1.

Видимо порт придется оставить пустым.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 6.11.2013, 18:14
Сообщение #12


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Stas_m @ 6.11.2013, 17:58) *
Да, вы правильно подметили там стоит вместо 4444 стоит 1197, но это не меняет сути. Можно поставить и 1197 и 4444, но порт продолжает молчать. Как я и сказал даже поменяв плату местами с другим KSU.

Вы знаете это действительно так в самые загруженные моменты 6-ти каналов E1 нам достаточно, это удешевляет абонентку для E1.

Видимо порт придется оставить пустым.

А что станция выдает в консоли Maintenance по командe:
maint> bs 28 ??
Все порты на плате показывает??

Проверьте, четко ли вставлена плата LMUE ?? Контакты в разъеме все целые, ничего не погнулось??




--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Stas_m
сообщение 6.11.2013, 19:06
Сообщение #13


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 29
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 15162



Цитата(harris @ 6.11.2013, 19:14) *
А что станция выдает в консоли Maintenance по командe:
maint> bs 28 ??
Все порты на плате показывает??

Проверьте, четко ли вставлена плата LMUE ?? Контакты в разъеме все целые, ничего не погнулось??


bs 28 выдает следующее

Print SLOT : 28 Config
SLOT : 28
Board Type : SLIB12

STN TYPE STATUS BTNS LCD STATE
----- -------------- ------ ------ --- -------
1197 SLT DTMF OOS 0 N OUT SVC
1198 SLT DTMF INS 0 N IDLE

Что то явно не то?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 7.11.2013, 10:46
Сообщение #14


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Stas_m @ 6.11.2013, 19:06) *
bs 28 выдает следующее

Print SLOT : 28 Config
SLOT : 28
Board Type : SLIB12

STN TYPE STATUS BTNS LCD STATE
----- -------------- ------ ------ --- -------
1197 SLT DTMF OOS 0 N OUT SVC
1198 SLT DTMF INS 0 N IDLE

Что то явно не то?

Похоже, что этот порт у вас все же случайным образом заблокирован.

Проверил на своей станции - заблокировал номер STA312 в ПГМ113/15 (Station Port Block). Получил точно такое сообщение в Maintenance:
maint> bs 02

Print SLOT : 2 Config
SLOT : 2
Board Type : CSLIBE

STN TYPE STATUS BTNS LCD STATE
----- -------------- ------ ------ --- -------
312 CID-SLT (FSK) OOS 0 N OUT SVC
313 CID-SLT (FSK) INS 0 N IDLE
314 CID-SLT (FSK) INS 0 N IDLE
315 CID-SLT (FSK) INS 0 N IDLE
316 CID-SLT (FSK) INS 0 N IDLE
317 CID-SLT (FSK) INS 0 N IDLE
318 CID-SLT (FSK) INS 0 N IDLE
319 CID-SLT (FSK) INS 0 N IDLE
320 CID-SLT (FSK) INS 0 N IDLE
321 CID-SLT (FSK) INS 0 N IDLE
322 CID-SLT (FSK) INS 0 N IDLE
323 CID-SLT (FSK) INS 0 N IDLE

Потом точно также разблокировал, получил :

STN TYPE STATUS BTNS LCD STATE
----- -------------- ------ ------ --- -------
312 CID-SLT (FSK) INS 0 N IDLE
313 CID-SLT (FSK) INS 0 N IDLE
314 CID-SLT (FSK) INS 0 N IDLE
315 CID-SLT (FSK) INS 0 N IDLE
316 CID-SLT (FSK) INS 0 N IDLE
317 CID-SLT (FSK) INS 0 N IDLE
318 CID-SLT (FSK) INS 0 N IDLE
319 CID-SLT (FSK) INS 0 N IDLE
320 CID-SLT (FSK) INS 0 N IDLE
321 CID-SLT (FSK) INS 0 N IDLE
322 CID-SLT (FSK) INS 0 N IDLE
323 CID-SLT (FSK) INS 0 N IDLE

ИМХО, попробуйте включить и потом выключить опцию Station Port Block (ПГМ113/15).


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Stas_m
сообщение 7.11.2013, 11:19
Сообщение #15


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 29
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 15162



Цитата(harris @ 7.11.2013, 11:46) *
Похоже, что этот порт у вас все же случайным образом заблокирован.

ИМХО, попробуйте включить и потом выключить опцию Station Port Block (ПГМ113/15).

Да, так и есть. После передергивания опции SPB (!) порт заработал.
Спасибо огромное! biggrin.gif