День добрый.

В районах стали устанавливать LDK 60 с платами потока.
На данный момент установлены четыре станции.
На всех, одна и та же проблема - произвольный обрыв входящего вызова.
На всех площадках станция провайдера - "АЛС"
Провайдер утверждает, что инициатор обрыва наша сторона.
Трассировка "оборванного" вызова ниже.
Версия LDK 60 - 3.8Al

CODE
=======================================================================
====
Start to Save Trace Data at 12:51:15PM, March 14, 2014
===========================================================================
maint> 03/14/14 TIME: 12:40:00
023118 COL 009:06 02 St:co idle (00) EVT biggrin.gif5 26 05 A1 04 03 80 90 A3 18 03 A9 83 82 1E 02 81 83 6C 0C 20 83 38 34 36 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 70 06 80 3X 3X 3X 3X 3X (U0)
023118 C>06 02, D1 06 02 18 03 A9 83 82
023118 COL 009:06 02 St:co idle (00) Ev-I:ring start P1: 0 P2: 0 EVT: 11 <- 9,61
023118 D>06 02, C0 00 61
023118 COL 009:06 02 St:di-dialing(00) Ev-I:disa dgt P1: 2 P2: 0 EVT: 80 <- 9,61
023118 COL 009:06 02 St:di-dialing(00) Ev-I:disa dgt P1: 7 P2: 0 EVT: 80 <- 9,61
023118 COL 009:06 02 St:di-dialing(00) Ev-I:disa dgt P1: X P2: 0 EVT: 80 <- 9,61
023118 COL 009:06 02 St:di-dialing(00) Ev-I:disa dgt P1: X P2: 0 EVT: 80 <- 9,61
023118 COL 009:06 02 St:di-dialing(00) Ev-I:disa dgt P1: X P2: C EVT: 80 <- 9,61
023118 COL 009:06 02 St:dd-rng req(00) Ev-I:dummy acd P1:26F3 P2: 0 EVT: 0 <- 9,61
023118 COL 009:06 02 St:dd-rng req(00) Ev-I:dummy acd P1:26AF P2: 1 EVT: 0 <- 9,61
023118 COL 009:06 02 St:dd-rng req(00) Ev-I:dummy acd P1:26F3 P2: 0 EVT: 0 <- 9,61
023118 COL 009:06 02 St:dd-rng req(00) Ev-I:dd rng ack P1: 0 P2: 0 EVT: 82 <- 8,03
023118 D>06 02, C0 00 61
023118 D>06 02, C5 11 01
023118 C>06 02, D0 06 01 18 03 A9 83 82
023270 COL 009:06 02 St:dd-wt ans (00) Ev-I:seize req P1: 6 P2: 0 EVT: 81 <- 8,03
023270 D>06 02, C5 00 00
023270 D>06 02, C5 00 00
023270 C>06 02, D2 0F 07 4C 0C 21 81 38 34 36 37 36 3X 3X 3X 3X 3X
023270 D>06 02, C0 00 61
023270 COL 009:06 02 St:ds-talk (00) Ev-I:dummy acd P1:26F3 P2: 0 EVT: 0 <- 9,61
023270 COL 009:06 02 St:ds-talk (00) Ev-I:dummy acd P1:26D6 P2: 0 EVT: 0 <- 9,61
023322 COL 009:06 02 St:ds-talk (00) EVT biggrin.gifF 05 4D 08 02 81 90 (U8)
023322 C>06 02, E0 05 5A 08 02 81 90
023322 D>06 02, C1 00 00
023322 D>06 02, C5 00 00
023325 COL 009:06 02 St:ds-talk (00) Ev-T:isd rls gd P1: 0 P2: 0 TMR: 9 <- 9,61
023325 D>06 02, C5 00 00


===========================================================================
Stop Saving Trace Data at 12:52:07PM, March 14, 2014
===========================================================================


Собираю выезжать на местА сам, но вдруг кто с подобным сталкивался.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
2 страниц V  < 1 2  
Начать новую тему
Ответов (20 - 20)
ИгорьS
сообщение 15.5.2014, 15:15
Сообщение #21


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 658
Регистрация: 16.1.2010
Из: г.Самара
Пользователь №: 14209



Цитата(ИгорьS @ 19.3.2014, 16:46) *
День добрый коллеги.

Отпишусь о результатах изысканий.
С помощью многоуважаемого Игоря (aka Harris), была выяснена причина обрывов входящих вызовов.

Причина - не своевременный приход ответа Connect_ask станции прова, на сообщение Connect.

В рекомендациях таймер T313 (выдержка времени между посылкой сообщения CONNECT и приемом сообщения CONNECT ACKNOWLEDGE) составляет 4 секунды.
Если в течении данного времени на user сторону не поступает CONNECT ACKNOWLEDGE, сторона посылаемая CONNECT - должна ответить DISCONECTом, что и происходит.

В трассировке (снятой с платы) видно, что в случае успешных вызовов CONNECT ACKNOWLEDGE приходит в течении данного таймера.
В "оборванном" вызове(это не видно с трассировки MPB) - так же CONNECT ACKNOWLEDGE пришел - но через 5 сек , перед этим LG уже отправила DISCONECT с причиной 80Е6 (Recovery on time expiry).
Далее следует разрушение канала и освобождение линии.

Провайдер признал ошибку, было выпушено обновление или правка таймеров- не доложили.
Месяц- полет нормальный по всем площадкам.
Игорь, спасибо за помощь еще раз.
Пора в личке написать номер для вознагражденияwink.gif