Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 132 Регистрация: 2.8.2012 Из: Москва Пользователь №: 17814 ![]() |
Добрый день, настраиваю SIP с провайдером МТТ. После добавления всех параметров в SIP CO Attributes(133) и SIP User ID Attributes(126), все порты VOIM24 стали в статус Wait Idle другие линии связи которые используют VOIP перестают работать.
в SIP CO Attributes(133) CO Range 56 - 60, т.е. взял всего 5 линий, не 24! |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 132 Регистрация: 2.8.2012 Из: Москва Пользователь №: 17814 ![]() |
После перезагрузки VOIM'а на какое-то время все нормально, пока опять RIGISTER в SIP CO Attributes(133) не сделаешь. Прошу помочь.
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 2500 Регистрация: 6.3.2008 Из: Кишинёв Пользователь №: 9703 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 132 Регистрация: 2.8.2012 Из: Москва Пользователь №: 17814 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 2500 Регистрация: 6.3.2008 Из: Кишинёв Пользователь №: 9703 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 132 Регистрация: 2.8.2012 Из: Москва Пользователь №: 17814 ![]() |
1) В CO/IP Attributes(140~142) перевел линии 56-60 в отдельную группу - 4
2) В SIP CO Attributes(133) для 56-60: Proxy Server Address: 80.75.132.66 Use Outbound Proxy: ON Connection Mode: UDP Domain: 80.75.132.66 Proxy Registration Timer: 600 Registration UID Range: 1 - 1 DTMF Type: INBAND 3) В SIP User ID Attributes(126) для SIP User ID Index Number 1: Registration User ID: 123456789123@80.75.132.66 Authentication User ID: 123456789123@80.75.132.66 Authentication User Password: мой пароль Contact Number: мой номер телефона Contact Display Name: мой номер телефона И все это не подключается... 1 80.75.132.66 80.75.132.66 56 - 60 0 1 - 1 Failed UID_Index_1 |
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 2500 Регистрация: 6.3.2008 Из: Кишинёв Пользователь №: 9703 ![]() |
[quote name='dm1987' date='12.8.2014, 15:03' post='88445']
1) В CO/IP Attributes(140~142) перевел линии 56-60 в отдельную группу - 4 2) В SIP CO Attributes(133) для 56-60: Proxy Server Address: 80.75.132.66 Use Outbound Proxy: ON Connection Mode: UDP Domain: 80.75.132.66 Proxy Registration Timer: 600 Registration UID Range: 1 - 1 DTMF Type: INBAND 3) В SIP User ID Attributes(126) для SIP User ID Index Number 1: Registration User ID: 123456789123@80.75.132.66 Authentication User ID: 123456789123@80.75.132.66 Authentication User Password: мой пароль Contact Number: мой номер телефона Contact Display Name: мой номер телефона И все это не подключается... 1 80.75.132.66 80.75.132.66 56 - 60 0 1 - 1 Failed UID_Index_1 это на voim первые 5 линий. оставшиеся линии вывели в группу, которую не смогут захватить абоненты. эти линии в Networing CO Line Type - обозваны как SIP? что выставлено в 143 программе? ещё раз гляньте как правильно заполняется Registration User ID и Authentication User ID |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
1) В CO/IP Attributes(140~142) перевел линии 56-60 в отдельную группу - 4 2) В SIP CO Attributes(133) для 56-60: Proxy Server Address: 80.75.132.66 Use Outbound Proxy: ON Connection Mode: UDP Domain: 80.75.132.66 Proxy Registration Timer: 600 Registration UID Range: 1 - 1 DTMF Type: INBAND 3) В SIP User ID Attributes(126) для SIP User ID Index Number 1: Registration User ID: 123456789123@80.75.132.66 Authentication User ID: 123456789123@80.75.132.66 Authentication User Password: мой пароль Contact Number: мой номер телефона Contact Display Name: мой номер телефона И все это не подключается... 1 80.75.132.66 80.75.132.66 56 - 60 0 1 - 1 Failed UID_Index_1 1) В ПГМ126 нужно : Authentication User ID: 123456789123 (без доменной части) -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 132 Регистрация: 2.8.2012 Из: Москва Пользователь №: 17814 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 132 Регистрация: 2.8.2012 Из: Москва Пользователь №: 17814 ![]() |
Иду дальше...
1) В Net Numbering Plan(324): System Usage: PSTN Numbering Plan: 8 Net CO Group: 3 (линии 56-60 с Net CO Type - NET) PSTN Enblock: YES Исходящие не идут, в S/W Upgrade видно что линии [56:Idle][57:Idle][58:Idle][59:Idle][60:Idle] в момент нажатия 8-ки. 2) Аналогично со входящими. В CO/IP Attributes(140~142) CO Type: DID В DID Service Attributes(145) DID Conversion Type: Modify Using Flexible DID Conversion Table В Flexible DID Conversion(231) забиваю последние 3 цифры номера и ставлю VSF Звоню, говорят что номер не доступен. |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 2500 Регистрация: 6.3.2008 Из: Кишинёв Пользователь №: 9703 ![]() |
Иду дальше... 1) В Net Numbering Plan(324): System Usage: PSTN Numbering Plan: 8 Net CO Group: 3 (линии 56-60 с Net CO Type - NET) PSTN Enblock: YES Исходящие не идут, в S/W Upgrade видно что линии [56:Idle][57:Idle][58:Idle][59:Idle][60:Idle] в момент нажатия 8-ки. 2) Аналогично со входящими. В CO/IP Attributes(140~142) CO Type: DID В DID Service Attributes(145) DID Conversion Type: Modify Using Flexible DID Conversion Table В Flexible DID Conversion(231) забиваю последние 3 цифры номера и ставлю VSF Звоню, говорят что номер не доступен. ip-шник провайдера пропишите. из плана (105-107)нумерации удалить "8" |
|
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Иду дальше... 1) В Net Numbering Plan(324): System Usage: PSTN Numbering Plan: 8 Net CO Group: 3 (линии 56-60 с Net CO Type - NET) PSTN Enblock: YES Исходящие не идут, в S/W Upgrade видно что линии [56:Idle][57:Idle][58:Idle][59:Idle][60:Idle] в момент нажатия 8-ки. 2) Аналогично со входящими. В CO/IP Attributes(140~142) CO Type: DID В DID Service Attributes(145) DID Conversion Type: Modify Using Flexible DID Conversion Table В Flexible DID Conversion(231) забиваю последние 3 цифры номера и ставлю VSF Звоню, говорят что номер не доступен. Вы подключаетесь к провайдеру по SIP транку. Зачем вы вообще полезли в таблицы Networking?? Чего вы хотите добиться?? Вам нужен транзит от другой, позади стоящей АТС на этот же SIP транк?? Если нет транзита, то все, что касается исход. и вход. связи по SIP транку, программируется без таблиц Networking (ПГМ320-324)!! -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 132 Регистрация: 2.8.2012 Из: Москва Пользователь №: 17814 ![]() |
Вы подключаетесь к провайдеру по SIP транку. Зачем вы вообще полезли в таблицы Networking?? Чего вы хотите добиться?? Вам нужен транзит от другой, позади стоящей АТС на этот же SIP транк?? Если нет транзита, то все, что касается исход. и вход. связи по SIP транку, программируется без таблиц Networking (ПГМ320-324)!! В будущем, возможно и другая АТС будет иметь доступ...Но другого пути я и не знал, у нас и доступ в город (девятка) через таблицы Networking. Установщики так сделали... По правильному через LCR я так понимаю? |
|
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
В будущем, возможно и другая АТС будет иметь доступ...Но другого пути я и не знал, у нас и доступ в город (девятка) через таблицы Networking. Установщики так сделали... По правильному через LCR я так понимаю? Не в этом дело. Можно и через Networking, и через LCR и просто по коду доступа к транку. По коду доступа к транку (к группе SIP линий) -- самый простой способ проверить работоспособность исход. связи. Добейтесь, чтобы в принципе SIP транк заработал, а уже потом можно мудрить с разными удобствами в наборе типа LCR или Networking Table. Кстати, учитывая, что вы находитесь в Москве, почему бы просто не вызвать спеца для настройки?? Или пройти обучение в Арткоме?? -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 132 Регистрация: 2.8.2012 Из: Москва Пользователь №: 17814 ![]() |
Не в этом дело. Можно и через Networking, и через LCR и просто по коду доступа к транку. По коду доступа к транку (к группе SIP линий) -- самый простой способ проверить работоспособность исход. связи. Добейтесь, чтобы в принципе SIP транк заработал, а уже потом можно мудрить с разными удобствами в наборе типа LCR или Networking Table. Кстати, учитывая, что вы находитесь в Москве, почему бы просто не вызвать спеца для настройки?? Или пройти обучение в Арткоме?? Уже проходил обучение в "Горячей Линии Телеком" в начале года. Но по SIP'у что-то там очень мало было....да и забывается к сожалению в виду редкого взаимодействия со станцией ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Уже проходил обучение в "Горячей Линии Телеком" в начале года. Но по SIP'у что-то там очень мало было....да и забывается к сожалению в виду редкого взаимодействия со станцией ![]() ИМХО, это повод, чтобы просто вызвать спеца из "Горячки" для настройки SIP, заодно он и даст вам необходимые пояснения. Иначе, нужно изучать ваш конфиг. Возможно, еще смотреть трассировки. Т.е. разбираться детально, что именно настроено. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 132 Регистрация: 2.8.2012 Из: Москва Пользователь №: 17814 ![]() |
![]() |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 9:13 |