ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Voim 24 (disconnected), Voim 24 (disconnected)
DMBS
сообщение 10.7.2015, 17:12
Сообщение #1


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 34
Регистрация: 22.7.2013
Из: Ростов
Пользователь №: 18852



Всем привет !
Voim 24 постоянно висит в статусе Disconnected.
Станция lik mfim 300, модуль voim 24 с последней прошивкой
5.0 Ffa. Модуль зарегистрирован на станции и пингуется со станции. Станция и модуль разнесены в разные подсети. Делали перерегистрацию устройства на станции не помогло.
Делали factory reset на самом модуле и задавали заново все сетевые параметры, тоже безрезультатно. На веб морду модуля доступ имеется, там все настройки корректные ,интерфейсы работают, связь со станцией задана. Питание, кабеля,порты проверены. Модуль на станции все равно отображается как Disconnected.
Заранее спасибо за помощь
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме


Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 4:41