Здравствуйте, коллеги.
Станция LDK300E. Есть 2 платы GDK-100PRIB Одна использовалась для связки с LDK100, вторую на днях поставили для городских линий от провайдера. Поток запустили, на входе 6-значные номера 71****, все работает, вызовы распределяются . Но с исходящими проблема... выхожу на линию, гудок есть, набираю городской номер - через несколько секунд отбой. Смотрим с провайдером - к нему АОН доходит только в виде короткого номера внутренней нумерации, хотя должны передаваться те же 6 цифр 71**** (хочу дать каждому отделу свой номер) Мои настройки пгм 143 CLI TYPE = NORMAL CLIP Idx = 0 (COLP Tablе почищена) скрин 143 https://yadi.sk/i/Gh_utZfSjHw6v пгм 114 (для абонента 400) ISDN CLI STATION = 400 CLI TYPE = LONG LONG STATION CLI = 71**** (номер, который выдал провайдер) Здесь пробовал менять ISDN CLI STATION на другой номер, у провайдера все равно АОН = 400, т.е. дело не в нем Скрин 114 https://yadi.sk/i/7w1r1QF6jHw3L пгм 322 Networking CO Line Type = NET (замена на PSTN - безрезультатно) Сам уже голову сломал... Может будут какие-то мысли? Очень бы хотелось услышать... У меня какая мысль возникла... На LDK600 нумерация 1**, 2**, 3**, 4** На LDK100 - 7**, 8** Выхожу на городскую линию потока E1 от провайдера - если набираю номер, который начинается с 7********* - отбой идет через несколько секунд, если набираю, например с 4****** - отбой сразу. Но как это относится к АОН... Странно... пгм 324 https://yadi.sk/i/uzh1BUw9jHuzv |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 3:26 |