ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> LIK-50A Зависание АТС в момент загрузки после после отключения электропитания
pashal
сообщение 26.9.2015, 20:09
Сообщение #1


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 95
Регистрация: 20.9.2009
Из: KZ, Алматы
Пользователь №: 13765



поискав по форуму подобные симптомы нашел 2 темы:
http://www.artcom.ru/forum/?showtopic=9163
и
http://www.artcom.ru/forum/?showtopic=12132&hl=

Происходит точно так же как и в указаных темах
после отключения питания начинают постоянно гореть только S1, S2, S3, моргает только S4
Прикрепленный файл  LIK50.jpg ( 9,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

и так по циклу - видно через терминалку подключенную по RS-232

у меня
MFIM/GS92M-6.0Bo DEC/12
Boot Version-2.1Aa NOV/12
Kernel Version-6.0Ap
H/W issue-1

вариантов пока вижу два:
вскрыть MFIM и проверить DIP для батарейки
или
обновиться до GS92M60Aq_kernel и GS92M61Bf_app.rom

вторая точно такая же MFIM уже запущена и работает с минимальными настройками в региональном филиале, но похоже там такой проблемы нет...
благо что оставшаяся предназначена для местного филиала

А может быть есть еще варианты?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 27.9.2015, 11:32
Сообщение #2


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Recovery похоже надо


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
pashal
сообщение 27.9.2015, 20:49
Сообщение #3


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 95
Регистрация: 20.9.2009
Из: KZ, Алматы
Пользователь №: 13765



Ну так если на MFIM переключить DIP4 то модуль оживает...

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
pashal
сообщение 28.9.2015, 8:10
Сообщение #4


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 95
Регистрация: 20.9.2009
Из: KZ, Алматы
Пользователь №: 13765



проверил переключатель батареи - стоял ON
заново проинициализировал систему, несколько раз кратковременно отключал от питания - поднималась
но после долгого отключения от питания - повисает
что делать - везти по гарантии (купили на той неделе) или заливать свежий kernel и app?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 28.9.2015, 9:18
Сообщение #5


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(pashal @ 28.9.2015, 8:10) *
проверил переключатель батареи - стоял ON
заново проинициализировал систему, несколько раз кратковременно отключал от питания - поднималась
но после долгого отключения от питания - повисает
что делать - везти по гарантии (купили на той неделе) или заливать свежий kernel и app?

А сама батарея живая? Проверяли? Имхо, нужно поменять батарею, дело не в софте.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
pashal
сообщение 28.9.2015, 9:27
Сообщение #6


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 95
Регистрация: 20.9.2009
Из: KZ, Алматы
Пользователь №: 13765



Игорь, АТСка то новая...
и с батарейкой не должны быть проблемы

MFIM/GS92M-6.0Bo DEC/12
Boot Version-2.1Aa NOV/12
Kernel Version-6.0Ap
H/W issue-1
договорился показать ее Партнер-Универсалу
а покупали у их регионального диллера
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ALLeX
сообщение 28.9.2015, 19:14
Сообщение #7


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 276
Регистрация: 28.1.2007
Пользователь №: 613



Цитата(pashal @ 28.9.2015, 8:27) *
Игорь, АТСка то новая...
и с батарейкой не должны быть проблемы

MFIM/GS92M-6.0Bo DEC/12
Boot Version-2.1Aa NOV/12
Kernel Version-6.0Ap
H/W issue-1
договорился показать ее Партнер-Универсалу
а покупали у их регионального диллера


Вы свой LIK прошейте версией 6.1Bf - станет ещё на пару лет "новее" )) Но батарейка то тут причем? wink.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
pashal
сообщение 29.9.2015, 20:37
Сообщение #8


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 95
Регистрация: 20.9.2009
Из: KZ, Алматы
Пользователь №: 13765



Обновление kernel и app не помогло sad.gif
перестает загружаться при включении после непродолжительного отсутствия питания
даже при дефолтных настройках при выкл DIP4
оставил на опыты в Партнер-Универсале
PS: батарейка нормальная, 3,6V
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 29.9.2015, 20:41
Сообщение #9


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15046
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(pashal @ 29.9.2015, 20:37) *
Обновление kernel и app не помогло sad.gif
перестает загружаться при включении после непродолжительного отсутствия питания
даже при дефолтных настройках при выкл DIP4
оставил на опыты в Партнер-Универсале
PS: батарейка нормальная, 3,6V

Такое впечатление, что дурит какая то емкость.


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mikle
сообщение 30.9.2015, 12:16
Сообщение #10


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6102
Регистрация: 14.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 17240



Цитата(Dron @ 29.9.2015, 21:41) *
Такое впечатление, что дурит какая то емкость.

Согласен.
Утечка либо через ёмкость, либо через что-то другое - например грязь...
1) Напряжение на включенной батарейке надо мерить несколько раз с интервалом час - оно не должно падать.
2) Также наличие утечки можно определить по повышенному току батарейки. Для чего нужно её отключить и подключить
миллиамперметр параллельно контактам свитчика батарейки.

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 2.7.2025, 9:09