Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 23 Регистрация: 23.8.2007 Пользователь №: 3911 ![]() |
Необходимо что бы начакльник иногда мог дать команду нескольким абонентам одновременно без поднятия трубки последними. Как сделать с одним абонентом разобрался: Прг.111-19. А как тоже самое с группой не пойму. Или это невозможно?
|
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 402 Регистрация: 2.10.2006 Из: Томск Пользователь №: 19 ![]() |
Для начала абоненты, которым дается объявление должны иметь цифровые аппараты. А потом их надо включить в одну из зон внутреннего пейджинга.
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 23 Регистрация: 23.8.2007 Пользователь №: 3911 ![]() |
Цитата(Dimka @ Aug 29 2007, 03:45 PM) [snapback]7459[/snapback] Для начала абоненты, которым дается объявление должны иметь цифровые аппараты. А потом их надо включить в одну из зон внутреннего пейджинга. Аппараты цифровые LDP-7208D .Если можно поподробнее что такое зона внутреннего пейджинга? В руководстве по программированию ничего такого не обнаружил. ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Цитата(георгич @ Aug 30 2007, 08:58 AM) [snapback]7476[/snapback] Аппараты цифровые LDP-7208D .Если можно поподробнее что такое зона внутреннего пейджинга? В руководстве по программированию ничего такого не обнаружил. ![]() Плохо искали в руководстве... ![]() См.2.8 - Функции Оповещения. см. ПГМ118- распределение по зонам оповещения, ПГМ111/9 - разрешение выполнить оповещение. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 23 Регистрация: 23.8.2007 Пользователь №: 3911 ![]() |
Цитата(harris @ Aug 30 2007, 10:31 AM) [snapback]7480[/snapback] Плохо искали в руководстве... ![]() См.2.8 - Функции Оповещения. см. ПГМ118- распределение по зонам оповещения, ПГМ111/9 - разрешение выполнить оповещение. Ничего не получается! Поставил таймер,предупред. сигнал,разрешение на оповещение, зона по умолчанию 01. Может что то не так с назначением программируемой клавиши? Делаю так: прг115+100100+1(01-240)+клав.12+09+501+Save. При нажатии клавиши 12-ничего. При наборе 501 -короткие гудки. Чего то я не понимаю. ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Цитата(георгич @ Aug 31 2007, 08:50 AM) [snapback]7547[/snapback] Ничего не получается! Поставил таймер,предупред. сигнал,разрешение на оповещение, зона по умолчанию 01. Может что то не так с назначением программируемой клавиши? Делаю так: прг115+100100+1(01-240)+клав.12+09+501+Save. При нажатии клавиши 12-ничего. При наборе 501 -короткие гудки. Чего то я не понимаю. ![]() Так может вызвать спеца, чтобы все настроил и показал...??? Ну, невозможно же на форуме по шагам всю доку "разжевывать"... ![]() -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 23 Регистрация: 23.8.2007 Пользователь №: 3911 ![]() |
Цитата(harris @ Aug 31 2007, 09:23 AM) [snapback]7551[/snapback] Так может вызвать спеца, чтобы все настроил и показал...??? Ну, невозможно же на форуме по шагам всю доку "разжевывать"... ![]() Спасибо,всё получилось. Загвоздка оказалась в том, что выбран план набора1 ,а коды функций работают из плана набора 2. Какое то несоответствие. Но главное, что всё заработало. ![]() |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 13:56 |