Помогите плз чайнику как с помощью проги LDKAdmin сделать запрет на выход на 8 для определенных внутренних абонентов.
|
|
|
3.12.2007, 12:42
Сообщение
#2
|
|
Ветеран Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 |
Цитата(demon74 @ Dec 3 2007, 12:12 PM) [snapback]10714[/snapback] Помогите плз чайнику как с помощью проги LDKAdmin сделать запрет на выход на 8 для определенных внутренних абонентов. Оченно просто. Заходите в прг.116 и для нужных номеров ставите: COS-6 запрет выхода на межгород, и COS-7 запрет выхода по СО. -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
3.12.2007, 12:57
Сообщение
#3
|
|
Новичок Группа: Участники Сообщений: 3 Регистрация: 29.11.2007 Пользователь №: 6882 |
Спасибо получилось
|
|
|
11.2.2009, 11:53
Сообщение
#4
|
|
Продвинутый пользователь Группа: Участники Сообщений: 104 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 12739 |
Доброго дня всем. Мне тоже начальство дало задание отключить выход на 8 для определенных номеров. Делаю в PGM 116 ставлю COS6 - бесполезно все равно выход есть на 8.
За ранее всем спасибо!!! |
|
|
11.2.2009, 11:58
Сообщение
#5
|
|
ГУРУ Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Доброго дня всем. Мне тоже начальство дало задание отключить выход на 8 для определенных номеров. Делаю в PGM 116 ставлю COS6 - бесполезно все равно выход есть на 8. За ранее всем спасибо!!! Если используете COS6, то, как минимум, 8-ка должна быть прописана в запретах (Deny) в ПГМ225 !!! -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
11.2.2009, 12:52
Сообщение
#6
|
|
Продвинутый пользователь Группа: Участники Сообщений: 104 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 12739 |
|
|
|
11.2.2009, 13:06
Сообщение
#7
|
|
Новичок Группа: Участники Сообщений: 6 Регистрация: 6.2.2009 Пользователь №: 12876 |
У меня реализовано так. в 116 ставлю на абонента cos 2, а в 224 Deny A ставлю 8 (запрет выхода на 8), описано в инструкции стр. 122, 123 (LDK 100/300), если надо разрешить выход на определенные номера в 8 (мобильные) пропиши в Allow A
|
|
|
11.2.2009, 13:30
Сообщение
#8
|
|
Продвинутый пользователь Группа: Участники Сообщений: 104 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 12739 |
У меня реализовано так. в 116 ставлю на абонента cos 2, а в 224 Deny A ставлю 8 (запрет выхода на 8), описано в инструкции стр. 122, 123 (LDK 100/300), если надо разрешить выход на определенные номера в 8 (мобильные) пропиши в Allow A Да я так делал, но увы ничего не получается. Есть еще какие нибудь предложения, очень нужно незнаю что делат |
|
|
11.2.2009, 14:21
Сообщение
#9
|
|
Участник Группа: Участники Сообщений: 15 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 12868 |
Да я так делал, но увы ничего не получается. Есть еще какие нибудь предложения, очень нужно незнаю что делат Конечно извияюсь может покажется глупостью... НО! Вы набираете 9 чтобы выйти на СО... слышите гудок.... набираете 8.... слушите гудок... (здесь наверно вы думаете что 8-ка включена)... начинаете набирать далее... слышете что линия сброшена (короткие гудки) т.к. низя ... Вообще я для внутренников ставлю COS2 (СО всегда COS1) и в таблице A-Denny прописал 8D и все... может тупо но работает |
|
|
11.2.2009, 15:03
Сообщение
#10
|
|
Продвинутый пользователь Группа: Участники Сообщений: 104 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 12739 |
Конечно извияюсь может покажется глупостью... НО! Вы набираете 9 чтобы выйти на СО... слышите гудок.... набираете 8.... слушите гудок... (здесь наверно вы думаете что 8-ка включена)... начинаете набирать далее... слышете что линия сброшена (короткие гудки) т.к. низя ... Вообще я для внутренников ставлю COS2 (СО всегда COS1) и в таблице A-Denny прописал 8D и все... может тупо но работает Нет все равно вызов идет, уже все перепробовал... |
|
|
11.2.2009, 15:07
Сообщение
#11
|
|
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 85 Регистрация: 4.6.2008 Из: Moscow Пользователь №: 11501 |
Нет все равно вызов идет, уже все перепробовал... "Чудес" не бывает... Значит что-то не учел... Например вместо "просто 8", вписать в Denny "98" ... Правда у меня при этом вызов идет через Networking... ("девятка" LCR-ная). Или COS- неверно выставил.. -------------------- С уважением Александр.
|
|
|
11.2.2009, 15:18
Сообщение
#12
|
|
Ветеран Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 |
У меня реализовано так. в 116 ставлю на абонента cos 2, а в 224 Deny A ставлю 8 (запрет выхода на 8), описано в инструкции стр. 122, 123 (LDK 100/300), если надо разрешить выход на определенные номера в 8 (мобильные) пропиши в Allow A у меня с самого начала на всех вресиях все работает (с вер. 2.2 до 3.8Bf) согласно прг.116. Ничего не делал. Специально зашел в прг.225 - там вся таблица пустая. Х.З. но все работает как положено. Может я шаман? и чо-то не понимаю. Просто интересно стало. -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
11.2.2009, 16:11
Сообщение
#13
|
|
ГУРУ Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Нет все равно вызов идет, уже все перепробовал... См. ПГМ141/5 (CO Type). Там должно быть =СО. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
12.2.2009, 7:31
Сообщение
#14
|
|
Продвинутый пользователь Группа: Участники Сообщений: 104 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 12739 |
|
|
|
12.2.2009, 9:00
Сообщение
#15
|
|
Ветеран Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 |
Добрый день. Да там стоит Co Line Type = CO Если линии СО аналоговые, то программить по новому не очень много. ИМХО. Грохнуть все в начало и запрограммить по-новому. Наверное это быстрей будет, но.. хочется разобраться в ситуации. -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
12.2.2009, 9:22
Сообщение
#16
|
|
Продвинутый пользователь Группа: Участники Сообщений: 104 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 12739 |
Если линии СО аналоговые, то программить по новому не очень много. ИМХО. Грохнуть все в начало и запрограммить по-новому. Наверное это быстрей будет, но.. хочется разобраться в ситуации. Конечно очень охото разобраться, хотя раньше все работало просто в pgm116 ставил cos7 и все |
|
|
12.2.2009, 9:37
Сообщение
#17
|
|
Продвинутый пользователь Группа: Участники Сообщений: 104 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 12739 |
А где можно посмотреть настройки для каждой COS??? Делаю все по инструкции и все бесполезно....
|
|
|
12.2.2009, 11:57
Сообщение
#18
|
|
Ветеран Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 |
А где можно посмотреть настройки для каждой COS??? Делаю все по инструкции и все бесполезно.... А АТС перегружали, можа програ скосорылилась? А то у меня вчера тон звонков стал каким-то хриплым, кривым. Ну, перегружал. -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
13.2.2009, 7:46
Сообщение
#19
|
|
Продвинутый пользователь Группа: Участники Сообщений: 104 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 12739 |
|
|
|
13.2.2009, 8:47
Сообщение
#20
|
|
Ветеран Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 |
Да конечно перегружал атс и все бесполезно, раньше все без проблем работало Тогда, я думаю надо грохать. Если раньше работало как положено, а потом ВДРУГ стало не так работать, значится скосорылилось. Вам что надо быстрей: разобраться или закрыть 8-ку? Отсюда и решайте. Может есть бэкап старый, кот . был до этого. Попробуйте, залейте его. -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|