![]() |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 5 Регистрация: 21.1.2008 Пользователь №: 8008 ![]() |
Кто-нибудь встречался с такой проблемой: на станции IPLDK 300 отваливается DECT, причем после перезагрузки станции не включается. Замечена аналогия: после открытия окна в серверной где установлена станция и притока морозного воздуха начинает оживать. Причем температура в обычном режиме не очень высокая. Замена оборудования на заведомо исправное не помогает, хотим попробовать перепрошить. Есть у кого-нибудь мысли по этому поводу? Спасибо.
|
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 5 Регистрация: 21.1.2008 Пользователь №: 8008 ![]() |
В итоге установили на кондиционер зимний пакет, запустили его. Вывели температуру на 21 градус и DECT заработал и работает уже сутки. Так что имейте ввиду что плата DECT очень чувствительна к повышенным температурам. Спасибо.
|
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 92 Регистрация: 23.1.2007 Из: Moskow city Пользователь №: 568 ![]() |
У вас там походу вообще Ташкент , она чувствительна к высокой температуре так же как и любое другое оборудование !
-------------------- LDK-600 OFFICE MPB CS60P-C.7Ca MAY/07
|
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2025, 2:17 |