ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> ipLDK-600 расположение блоков.
Bon_An
сообщение 12.5.2008, 20:32
Сообщение #1


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 32
Регистрация: 23.10.2006
Из: Одесса
Пользователь №: 66



Ув. Форумчане берем станцию 4-х блочную (40 СЛ, 24 Цифровых абонентов, 312 аналоговых абонентов, 6 удаленных аналоговых абонентов) подскажите, можно ли включить блоки в последовательности:

«основная система»
1ый KSU, 2ой KSU

«дополнительная система»
4ый KSU, 5ый KSU

подобное включение надо из-за требования подключения аккумуляторов, если в основной системе включу 3 блока, а в дополнительной 1 блок, то будет неравномерный разряд. А так и дольше будет держать на аккумуляторах, и разряжаться будет боле равномерно
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 13.5.2008, 8:18
Сообщение #2


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(Bon_An @ 12.5.2008, 21:32) *
Ув. Форумчане берем станцию 4-х блочную (40 СЛ, 24 Цифровых абонентов, 312 аналоговых абонентов, 6 удаленных аналоговых абонентов) подскажите, можно ли включить блоки в последовательности:

«основная система»
1ый KSU, 2ой KSU

«дополнительная система»
4ый KSU, 5ый KSU

подобное включение надо из-за требования подключения аккумуляторов, если в основной системе включу 3 блока, а в дополнительной 1 блок, то будет неравномерный разряд. А так и дольше будет держать на аккумуляторах, и разряжаться будет боле равномерно

По схеме поосмотрите. Все KSU цепляете на АКБ и все пучком. Никаких неравномерных разрядов.


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Bon_An
сообщение 14.5.2008, 22:15
Сообщение #3


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 32
Регистрация: 23.10.2006
Из: Одесса
Пользователь №: 66



Спасибо за ответ.

Пункт 2.2.11 руководства по установке я прочитал давно и всегда так делал.

Но там только описана 300-ка, даже какие предохранители надо ставить описано только для трех ящиков.
Как я понял из инструкции, одна аккумуляторная батарея (24V) подключается к основной системе – это 1ый KSU, 2ой KSU и 3ий KSU, а вторая аккумуляторная батарея (24V) подключается к дополнительной системе – это 4ый KSU, 5ый KSU и 6ой KSU.

Вот и получается при моей 4- блочной конфигурации на одну батарею на 3 ящика, а на вторую 1 ящик.

Или я плохо читал документацию, и можно подключать все 6 ящиков к одной аккумуляторной батарее (24V), если так, тогда какой максимальной емкости могут быть аккумуляторы.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_ИгорьS_*
сообщение 16.5.2008, 11:03
Сообщение #4





Гости






Цитата(Bon_An @ 15.5.2008, 0:15) *
Спасибо за ответ.

Пункт 2.2.11 руководства по установке я прочитал давно и всегда так делал.

Но там только описана 300-ка, даже какие предохранители надо ставить описано только для трех ящиков.
Как я понял из инструкции, одна аккумуляторная батарея (24V) подключается к основной системе – это 1ый KSU, 2ой KSU и 3ий KSU, а вторая аккумуляторная батарея (24V) подключается к дополнительной системе – это 4ый KSU, 5ый KSU и 6ой KSU.

Вот и получается при моей 4- блочной конфигурации на одну батарею на 3 ящика, а на вторую 1 ящик.

Или я плохо читал документацию, и можно подключать все 6 ящиков к одной аккумуляторной батарее (24V), если так, тогда какой максимальной емкости могут быть аккумуляторы.

Ну вообще-то, правильней подключать по одной 24-х вольтовой батареи(или 2-е 12в.) на каждый KSU. Тем самым увеличиваем время работы системы. И каждая станция подзаряжает свою батарею.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Bon_An
сообщение 18.5.2008, 22:24
Сообщение #5


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 32
Регистрация: 23.10.2006
Из: Одесса
Пользователь №: 66



Я тоже думал, что к каждому блоку по своей батарее, но читаем инструкцию по установке.
«2.2.11. Подключение внешних резервных батарей
Неукоснительно соблюдайте местные правила и нормативы!
1. Подключите кабели резервной батареи к соответствующим разъемам на блоках питания.
2. Другие концы кабелей соедините параллельно и подключите к двум идентичным
последовательно соединенным батареям (2 х 12В DC).»

но это для основной системы, а как подключать при 4-х блочном варианте.
Вариантов три:
Вариант 1. все блоки соединить и подключить на одну батарею 24В.

Вариант 2. на одну батарею 24В подключить основную систему – это 1ый KSU, 2ой KSU и 3ий KSU, на вторую батарею 24В дополнительную систему – это 4ый KSU

Вариант 3. на одну батарею 24В подключить основную систему – (3ий KSU не ставить), на вторую батарею 24В дополнительную систему - это 4ый KSU, 5ой KSU (при заказе оборудования оговорить поставку еще одного Стыковочного модуля LMU1 и отказаться от поставки одного из Стыковочного модуля LMU2)

По какому варианту подключать?

П.С. я задал глупый вопрос или на форуме есть ответ (я не нашел), или пока ответа нет.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 9:29