tlf77
сообщение 28.8.2008, 11:30
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 18
Регистрация: 27.8.2008
Из: Черновцы
Пользователь №: 11720



всем доброго времени суток
поставили клиенту IPLDK600,
5 кабинетов, необходимо 504 абонента, 2 PRI
после запуска на системнике пишет "т/с фул" и идет отзвон
вот что получил через терминал:

LDK-600 System
Version DX60P-3.7Ce JUL/07
DATE: 08/27/08
TIME: 14:09:14
SITE NAME :
ENTER PASSWORD: ******
maint> rom
Version : DX60P-3.7Ce JUL/07
Build Date: Jul 24 2007 08:07:03

maint> bc

### Board Configuration Table ###
SLOT STAS COLS VMIS SMS S-off T-off V-off S-off BrdName AdmBrdName
---- ---- ---- ---- --- ------ ------ ------ ------ ------- ----------
1 12 0 0 0 1( 0) 0(--) 0(--) 1(--) DSIB DSIB
2 12 0 0 0 13( 1) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
3 12 0 0 0 25( 2) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
4 12 0 0 0 37( 3) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
5 12 0 0 0 49( 4) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
6 12 0 0 0 61( 5) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
7 12 0 0 0 73( 6) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
8 12 0 0 0 85( 7) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
9 12 0 0 0 97( 8) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
10 12 0 0 0 109( 9) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
11 12 0 0 0 121(10) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
12 12 0 0 0 133(11) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
13 12 0 0 0 145(12) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
14 12 0 0 0 157(13) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
15 12 0 0 0 169(14) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
18 0 30 0 0 0(--) 1( 0) 0(--) 1(--) PRIB PRIB
19 12 0 0 0 181(15) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
20 12 0 0 0 193(16) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
21 12 0 0 0 205(17) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
22 12 0 0 0 217(18) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
23 12 0 0 0 229(19) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
24 12 0 0 0 241(20) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
25 0 30 0 0 0(--) 31( 1) 0(--) 1(--) PRIB PRIB
28 12 0 0 0 253(21) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
29 12 0 0 0 265(22) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
30 12 0 0 0 277(23) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
31 12 0 0 0 289(24) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
32 12 0 0 0 301(25) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
33 12 0 0 0 313(26) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
34 12 0 0 0 325(27) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
35 12 0 0 0 337(28) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
36 12 0 0 0 349(29) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
37 12 0 0 0 361(30) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12

maint> ts

### TimeSlot Assignment ###
SLOT BoardName Needed T/S Allocated T/S
---- --------- ---------- -------------
1 DSIB 12 12
2 SLIB12 12 12
3 SLIB12 12 12
4 SLIB12 12 12
5 SLIB12 12 12
6 SLIB12 12 12
7 SLIB12 12 12
8 SLIB12 12 12
9 SLIB12 12 12
10 SLIB12 12 12
11 SLIB12 12 12
12 SLIB12 12 12
13 SLIB12 12 12
14 SLIB12 12 12
15 SLIB12 12 12
18 PRIB 32 32
19 SLIB12 12 12
20 SLIB12 12 12
21 SLIB12 12 12
22 SLIB12 12 12
23 SLIB12 12 12
24 SLIB12 12 12
25 PRIB 32 30
28 SLIB12 12 12
29 SLIB12 12 12
30 SLIB12 12 12
31 SLIB12 12 12
32 SLIB12 12 12
33 SLIB12 12 12
34 SLIB12 12 12
35 SLIB12 12 12
36 SLIB12 12 12
37 SLIB12 12 12

maint> db ts cf
## Time Slot Conflict ##
[OK] No Time Slot Conflict

maint> db dt
## DTRU Test ##
Checking DTMF Receivers.
CAUTION!!! It takes about 3 minutes.
Max 64 dtmf receivers can be tested for Master and Slave system.
Processing...
.......
Total 32 DTMF Rcvrs OK
Total 0 DTMF Rcvrs Fail

Total 24 Slave DTMF Rcvrs OK
Total 0 Slave DTMF Rcvrs Fail

maint> db cc
## Configuration Constraints ##
Checking max board configurations.. ##
Rack 1 Config:
[OK]
Rack 2 Config:
[OK]
Rack 3 Config:
[OK]
Rack 4 Config:
[ERR] Max SLIB12 per rack is 8, current 9
Rack 5 Config:
[OK]
Rack 6 Config:
[OK]
System Config:
[OK]

что неправильно?
помогите разобраться!
только сильно не пинайте, но как обойти ограничение в 96 аб/блок?
почему в 1м кабинете съела 9 плат, а в 4м не захотела?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 28.8.2008, 11:58
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(tlf77 @ 28.8.2008, 12:30) *
всем доброго времени суток
поставили клиенту IPLDK600,
5 кабинетов, необходимо 504 абонента, 2 PRI
что неправильно?
помогите разобраться!

1. Рекомендуется устанавливать в один кабинет не более 8 плат SLIB2.
У Вас в KSU4 установлено 9 плат SLIB2.
Переместите одну плату SLIB2 из 4-го блока в KSU5 и, естественно, сделайте соответствующие переназначения в ПГМ101 и ПГМ103, после чего перезапустите станцию.

(Обеспечим высокую надежность каждому 4-му Энергоблоку!!!! biggrin.gif )

2. В KSU3 максимально доступно только 96 тайм-слотов. Для тех плат, которые Вы установили в KSU3 требуется: 12х6 (SLIB) + 32 (PRIB) = 104 !!!
Вот поэтому станция и ругается - переполнение тайм-слотов.
Нужно или резать кол-во каналов на PRI или по-другому распределить платы по кабинентам!!!


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tlf77
сообщение 28.8.2008, 12:05
Сообщение #3


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 18
Регистрация: 27.8.2008
Из: Черновцы
Пользователь №: 11720



Цитата(harris @ 28.8.2008, 11:58) *
Рекомендуется устанавливать в один кабинет не более 8 плат SLIB2.
У Вас в KSU4 установлено 9 плат SLIB2.

я это знаю, но покупать еще 1 кабинет из-за одной платы...
можно ли обойти это ограничение?
насколько криво будут работать внутренние абоненты?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tlf77
сообщение 28.8.2008, 12:12
Сообщение #4


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 18
Регистрация: 27.8.2008
Из: Черновцы
Пользователь №: 11720



Цитата(harris @ 28.8.2008, 11:58) *
2. В KSU3 максимально доступно только 96 тайм-слотов. Для тех плат, которые Вы установили в KSU3 требуется: 12х6 (SLIB) + 32 (PRIB) = 104 !!!
Вот поэтому станция и ругается - переполнение тайм-слотов.
Нужно или резать кол-во каналов на PRI или по-другому распределить платы по кабинентам!!!

спасибо большое
прошу прощения за невнимательнось ...
щас поеду разбираться и пробовть перетыкивать платы
станцию еще не программил, 8й свитч еще он, когда (или) добьюсь желаемого, начну заниматься с прогой
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 28.8.2008, 12:12
Сообщение #5


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(tlf77 @ 28.8.2008, 13:05) *
я это знаю, но покупать еще 1 кабинет из-за одной платы...
можно ли обойти это ограничение?
насколько криво будут работать внутренние абоненты?


1. Чего-то я не понял. Зачем покупать еще кабинет??
У Вас же KSU5 пустой, там только одна плата.

2. Вам все равно придется перераспределять платы по кабинентам.
См. пункт 2 в моем предыдущем посте. (я там дописал...)


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tlf77
сообщение 28.8.2008, 12:14
Сообщение #6


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 18
Регистрация: 27.8.2008
Из: Черновцы
Пользователь №: 11720



Цитата(harris @ 28.8.2008, 12:12) *
1. Чего я не понял. Зачем покупать еще кабинет. У Вас же KSU5 пустой, там только одна плата.
2. Вам все равно придется перераспределять платы по кабинентам.
См. пункт 2 в моем предыдущем посте. (я там дописал...)

спасибо, прочел
5й каб. пока пустой, поставщик еще не дослал платы, завтра доставлю
клиенту надо 504 абонента
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 28.8.2008, 12:20
Сообщение #7


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(harris @ 28.8.2008, 13:12) *
1. Чего-то я не понял. Зачем покупать еще кабинет??
У Вас же KSU5 пустой, там только одна плата.

2. Вам все равно придется перераспределять платы по кабинентам.
См. пункт 2 в моем предыдущем посте. (я там дописал...)


Можно, например, так:
- взаимно поменять местами плату SLIB2 из слота №8 в KSU1 с платой PRIB из слота №25 в KSU3.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tlf77
сообщение 28.8.2008, 12:23
Сообщение #8


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 18
Регистрация: 27.8.2008
Из: Черновцы
Пользователь №: 11720



получится ли у меня 41 SLIB2, 1 DSIB, 2 PRIB в 5ти кабинетах?
если да, насколько криво будет работать станция?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 28.8.2008, 12:42
Сообщение #9


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(tlf77 @ 28.8.2008, 13:14) *
спасибо, прочел
5й каб. пока пустой, поставщик еще не дослал платы, завтра доставлю
клиенту надо 504 абонента

Вам нужно распределить платы исходя из следующих условий:
KSU 1 и 4 --> 132 T/S
KSU 2 и 5 --> 144 T/S
KSU 3 и 6 --> 96 T/S

Плата SLIB2 занимает 12 тайм-слотов
Плата PRIB - 32 тайм-слота (по умолчанию)

Изначально расчет на 8 плат SLIB2 был связан с платами SLIBII, они много потребляли по источнику -5 В. Поэтому если их поставить 9 штук в кабинет, то источник оказывался на пределе.
Но теперь используются платы SLIB2E - они потребляют по -5 В в несколько раз меньший ток.
Поэтому для источника без разницы 8 или 9 плат SLIB2E установлено.
Но возможно в станции, в софте осталось это предупреждение о 8 платах максимум.
Думаю, что если в KSU 2, 4 и 5 поставить по 9 плат SLIB2E, то все будет нормально (несмотря на предупреждение).
Но кол-во тайм-слотов в кабиненте не должно быть превышено.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 28.8.2008, 13:13
Сообщение #10


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(tlf77 @ 28.8.2008, 13:23) *
получится ли у меня 41 SLIB2, 1 DSIB, 2 PRIB в 5ти кабинетах?
если да, насколько криво будет работать станция?

В этом случае у Вас в 4-м и в 5-ом кабинентах будет по 9 плат SLIB2E...
ИМХО, должно работать... Но гарантировать это не могу (и для проверки у меня нет такого кол-ва плат)!!!!! Все-таки рекомендовано - по 8 плат в блок.
Попробуйте на своей станции, но на крайний случай будьте готовы к покупке 6-го блока....
Постараюсь добыть у корейцев какую-либо дополнительную информацию.
Результаты сообщу.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 28.8.2008, 13:19
Сообщение #11


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1508
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Ставил по 9 slib2e на многих станциях.. Работает.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 28.8.2008, 15:19
Сообщение #12


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(harris @ 28.8.2008, 14:13) *
.......
Постараюсь добыть у корейцев какую-либо дополнительную информацию.
Результаты сообщу.

О как! Неожиданно быстро (влет) получил ответ из Кореи... blink.gif
1. Никаких программных ограничений на 9 плат SLIB2E (или CSLIB12) в одном кабиненте станции LDK300 (и 600) НЕТ!!!
2. Никаких программных ограничений на 96 абонентских проводных (DKTU/SLT) портов в одном кабинете НЕТ!!!
Ограничение только по кол-ву тайм-слотов в каждом кабинете. Как я уже писал выше:
KSU 1 и 4 --> 132 T/S
KSU 2 и 5 --> 144 T/S
KSU 3 и 6 --> 96 T/S
3. Никто из корейцев не помнит, на кой черт выводится предупреждение по поводу 8 SLIB12 max. Возможно, это было изначально связано с источником питания - о чем я писал выше. wink.gif
Т.е. нужно просто не обращать на это внимания!!

Для вашей конфигурации:
KSU1: DSIB, 7 шт. SLIB2E, PRIB (только не в слот №9, лучше всего - в слот №8);
KSU2: 8 шт. SLIB2E, PRIB;
KSU3: 8 шт. SLIB2E (один слот останется пустым !!!!)
KSU4: 9 шт. SLIB2E;
KSU5: 9 шт. SLIB2E.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tlf77
сообщение 28.8.2008, 16:26
Сообщение #13


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 18
Регистрация: 27.8.2008
Из: Черновцы
Пользователь №: 11720



Цитата(harris @ 28.8.2008, 15:19) *
О как! Неожиданно быстро (влет) получил ответ из Кореи... blink.gif
1. Никаких программных ограничений на 9 плат SLIB2E (или CSLIB12) в одном кабиненте станции LDK300 (и 600) НЕТ!!!
2. Никаких программных ограничений на 96 абонентских проводных (DKTU/SLT) портов в одном кабинете НЕТ!!!
Ограничение только по кол-ву тайм-слотов в каждом кабинете. Как я уже писал выше:
KSU 1 и 4 --> 132 T/S
KSU 2 и 5 --> 144 T/S
KSU 3 и 6 --> 96 T/S
3. Никто из корейцев не помнит, на кой черт выводится предупреждение по поводу 8 SLIB12 max. Возможно, это было изначально связано с источником питания - о чем я писал выше. wink.gif
Т.е. нужно просто не обращать на это внимания!!

Для вашей конфигурации:
KSU1: DSIB, 7 шт. SLIB2E, PRIB (только не в слот №9, лучше всего - в слот №8);
KSU2: 8 шт. SLIB2E, PRIB;
KSU3: 8 шт. SLIB2E (один слот останется пустым !!!!)
KSU4: 9 шт. SLIB2E;
KSU5: 9 шт. SLIB2E.

спасибо огромнейшее smile.gif
завтра опробую, потом расскажу
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tlf77
сообщение 30.8.2008, 18:45
Сообщение #14


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 18
Регистрация: 27.8.2008
Из: Черновцы
Пользователь №: 11720



Здравствуйте, уважаемые!
огромнейшее спасибо всем, кто откликнулся на мой призыв о помощи wink.gif
сегодня закончил кроссировку и комплектацию станции
вот небольшой фотоотчет:

кросс... мои многострадальные руки sad.gif ... еще не все окультурено...
станция на момент открытия темы... укомплектована не полностью:

спасибо harris и Евген_й, получил желаемый результат:

в понедельник, когда укртелеком подаст потоки, буду программить
постараюсь не задавать глупых вопросов, но если будут, не кидайтесь какашками, плз rolleyes.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 2.9.2008, 6:00
Сообщение #15


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1508
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Квант что ли хотите выкинуть? Зачем гром полоса? Думайте о защите по напряжению, или все абоненты будут в одном здании?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Ник Ратибор
сообщение 2.9.2008, 6:19
Сообщение #16


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 676
Регистрация: 21.4.2008
Из: Пермь
Пользователь №: 11386



там кроме кванта ещё и Порнослоник-1232 висит smile.gif а громполосы имхо от кванта. кстати, не понятно по фоте, а есть ли место для 6-го KSU?


--------------------
Испанский Мухизм - совокупность философских, политических и житейских устоев, предлагающих своим адептам свободный образ поведения и требующих от них юмористического взгляда на жизнь.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tlf77
сообщение 2.9.2008, 8:45
Сообщение #17


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 18
Регистрация: 27.8.2008
Из: Черновцы
Пользователь №: 11720



Цитата(Евген_й @ 2.9.2008, 6:00) *
Квант что ли хотите выкинуть? Зачем гром полоса? Думайте о защите по напряжению, или все абоненты будут в одном здании?

квант клиент собирается выкинуть, гром-полоса - от него, защита есть, если внимательно вглядется, на верхнем плинте лежит один из магазинов разрядников. абоненты не в одном здании и еще не раскроссированы, квант еще работает, я хочу сделать безболезненный переход на лыжу с минимальным временем потери связи
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tlf77
сообщение 2.9.2008, 8:48
Сообщение #18


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 18
Регистрация: 27.8.2008
Из: Черновцы
Пользователь №: 11720



Цитата(Ник Ратибор @ 2.9.2008, 6:19) *
там кроме кванта ещё и Порнослоник-1232 висит smile.gif а громполосы имхо от кванта. кстати, не понятно по фоте, а есть ли место для 6-го KSU?

панас кто-то поставил, когда квант глюкнул первый раз, место для 6 кабинета есть, я все рассчитал
позже выложу фоты
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 2.9.2008, 9:41
Сообщение #19


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(tlf77 @ 2.9.2008, 9:48) *
панас кто-то поставил, когда квант глюкнул первый раз, место для 6 кабинета есть, я все рассчитал
позже выложу фоты

Угу... А кабель MPB - LMUE (между KSU1 и KSU4) идет внатяг????
Вообще-то, корейцы предусматривали горизонтальное расположение: по три кабинента, а не вертикальное, как у Вас...


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tlf77
сообщение 2.9.2008, 10:03
Сообщение #20


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 18
Регистрация: 27.8.2008
Из: Черновцы
Пользователь №: 11720



Цитата(harris @ 2.9.2008, 9:41) *
Угу... А кабель MPB - LMUE (между KSU1 и KSU4) идет внатяг????
Вообще-то, корейцы предусматривали горизонтальное расположение: по три кабинента, а не вертикальное, как у Вас...

нет, не в натяг
если посмотрите внимательно на недоукомплектованную станцию (фото2), увидите небольшую петлю кабеля MPB - LMUE в 1м кабинете.