ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Проблема с внешними линиями!, Проблема с внешними линиями!
Baddark
сообщение 20.11.2008, 17:34
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 2
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 12659



Подскажите,пожалуйста, делитанту!
Настроил мини-АТС ARIA SOHO (3 внешних линии, а в офисе только одна!), но мне непонятно возможно ли настроить так, чтобы работала только одна внешняя линия, и звонок на внешнюю линию с телефонов офиса был через "0" или другую цифру.
После моих попыток делаю вызов через "0", и АТС выбирает свободную внешнюю линию, причем начиная с 3 внешней линии и только в последнюю очередь она выбирает нужную линию (если она свободна)!
Можно ли отключить две неактивные внешние линии?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 20.11.2008, 18:40
Сообщение #2


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



лишние линии в 141 программе в 9-ю группу


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Baddark
сообщение 21.11.2008, 18:39
Сообщение #3


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 2
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 12659



Огромное спасибо!!!!! wink.gif wink.gif wink.gif
...но появился еще один момент....
При вызове с внешней линии системный телефон молчит (только лампочка ПК1 мигает), а при вызове с внутренней все нормально?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 24.11.2008, 9:54
Сообщение #4


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(Baddark @ 21.11.2008, 18:39) *
Огромное спасибо!!!!! wink.gif wink.gif wink.gif
...но появился еще один момент....
При вызове с внешней линии системный телефон молчит (только лампочка ПК1 мигает), а при вызове с внутренней все нормально?

Дак в прг.144 и пропишите назначение входящего на этот системник. Имеется ввиду что вы ставите в проге назначение, например номер 100, и еще, например аналоговый SLT номер 148. И работайте спокойно. Если кто-то займет линию СО, то на системнике будет светится ПК1, т.к. по умолчанию в системнике в ПК1-12 забиты линии СО. Зайдите в прг.115 и посмотрите чо там запрограммировано.


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 