ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Поток LDK100-PRIBE
alexs
сообщение 4.12.2008, 11:50
Сообщение #1


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 56
Регистрация: 5.6.2007
Пользователь №: 2331



Добрый день.

Станция ipLDK 100, пошивка 3.8

Установил плату LDK100-PRIBE, прописал в системе (NPRIB) программы 101/103. Перезагрузил станцию.
Горит LED4, если отключить поток, то загорается 1-ый.
Если смотреть board configuration, то в столбце Conf COLS прописано 22.

Поток не работает.

Заранее спасибо.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 4.12.2008, 12:04
Сообщение #2


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



CRC
2-й свич на плате потока.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alexs
сообщение 4.12.2008, 12:08
Сообщение #3


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 56
Регистрация: 5.6.2007
Пользователь №: 2331



Цитата(AXEL @ 4.12.2008, 12:04) *
CRC
2-й свич на плате потока.


CRC - это LED5,
но все равно попробую.

Спасибо.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alexs
сообщение 4.12.2008, 12:23
Сообщение #4


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 56
Регистрация: 5.6.2007
Пользователь №: 2331



Переключил, перезагрузил.
При подключенном потоке горит 3,4 индикатор, если поток отключить - 1,3
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 4.12.2008, 12:27
Сообщение #5


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1508
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Делайте завороток и на ту и другую сторону, есть реакция или нет.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alexs
сообщение 4.12.2008, 12:45
Сообщение #6


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 56
Регистрация: 5.6.2007
Пользователь №: 2331



Сделал заворот.
SW1 - dip1 - ON.

Светодиоды погасли. Со стороны провайдера поссмотреть не могу.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alexs
сообщение 4.12.2008, 12:47
Сообщение #7


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 56
Регистрация: 5.6.2007
Пользователь №: 2331



На системнеке горит "Авария DCOB"
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 4.12.2008, 13:11
Сообщение #8


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1508
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Цитата
Со стороны провайдера поссмотреть не могу.
А позвонить или еще каким-то образом? У Вас все нормально, светодиодом не пробовали смотреть (должен гореть и прм и прд), Да, система передачи что?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alexs
сообщение 4.12.2008, 13:15
Сообщение #9


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 56
Регистрация: 5.6.2007
Пользователь №: 2331



Сегодня пров не может помочь, но обещал завтра с утра заняться оживлением потока.
Точно про оборудование сказать не могу. Знаю только: провайдр-тарелка-тарелка-АТС.
Перейти в начало страницы
 