mkorolkov
сообщение 17.4.2009, 12:09
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 15
Регистрация: 11.4.2009
Пользователь №: 13112



Уважаемые коллеги,
Возможно нехватка прерываний при данной конфигурации
1 слот DSIB
2 слот DSIB
3 слот PRIB
4 слот WTIB
5 слот LCOB8
6 слот VMIBE/AAIB
После установки PRIB с 30 каналами начались проблемы с DECT,
Трубки теряют базы.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vldmr
сообщение 17.4.2009, 12:37
Сообщение #2


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1166
Регистрация: 29.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 4065



станция какая? PRIB какой?
если выдернуть (временно) разъем из платы PRIB как ведет себя DECT?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mkorolkov
сообщение 17.4.2009, 12:42
Сообщение #3


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 15
Регистрация: 11.4.2009
Пользователь №: 13112



Станция LDK-100
Плата PRIB
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vldmr
сообщение 17.4.2009, 12:57
Сообщение #4


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1166
Регистрация: 29.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 4065



Какой PRIB LDK-100 PRIB или GDK-100/LDK-300 PRIB?
Плату PLLU на процессор поставили?
если выдернуть (временно) разъем из платы PRIB как ведет себя DECT?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mkorolkov
сообщение 17.4.2009, 12:59
Сообщение #5


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 15
Регистрация: 11.4.2009
Пользователь №: 13112



Цитата(vldmr @ 17.4.2009, 13:57) *
Какой PRIB LDK-100 PRIB или GDK-100/LDK-300 PRIB?
Плату PLLU на процессор поставили?
если выдернуть (временно) разъем из платы PRIB как ведет себя DECT?

Плата LDK-100 PRIB
Плата PLLU установлена поток поднят и работает
Пока не пробовали выдернуть поток в данный момент поток находится в работе.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mkorolkov
сообщение 17.4.2009, 13:21
Сообщение #6


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 15
Регистрация: 11.4.2009
Пользователь №: 13112



Подтверждаю, когда выдергиваем поток, DECT приходит в себя.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vldmr
сообщение 17.4.2009, 13:30
Сообщение #7


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1166
Регистрация: 29.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 4065



Подобная ситуация возникает когда от провайдера идет не в допуске несущая (2.048 МГц)
1.Самое лучшее - это переговорить с провайдером - что можно у него сделать
2.В крайнем случае можно на плате перемкнуть входящем в комплект платы проводком контакты IN и OUT самой платы - при этом станция не будет синхронизироваться под провайдера - недостатки этого : могут не ходить факсы и у провайдера пойдут слипы - так что п 1 это самый нормальный путь
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mkorolkov
сообщение 17.4.2009, 13:44
Сообщение #8


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 15
Регистрация: 11.4.2009
Пользователь №: 13112



Спасибо за рекомендацию Vldmr, буду договариваться с провайдером.
Ох не легкое это дело... хотя слипы в его сторону .... есть повод для шантажа !!!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vldmr
сообщение 17.4.2009, 13:48
Сообщение #9


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1166
Регистрация: 29.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 4065



так слипы пойдут когда синхронизацию от него не брать ( проводочек)
он случаем поток подает не через IP врезку в канал?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mkorolkov
сообщение 17.4.2009, 13:50
Сообщение #10


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 15
Регистрация: 11.4.2009
Пользователь №: 13112



Судя по VPN аккаунту вполне возможно, не могу пока связаться с тех. поддержкой трубку не берут...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mkorolkov
сообщение 17.4.2009, 14:34
Сообщение #11


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 15
Регистрация: 11.4.2009
Пользователь №: 13112



Совинтел говорит, что в первый раз такая проблема.
Ну что же, остается вариант со слипами....
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mkorolkov
сообщение 28.4.2009, 14:41
Сообщение #12


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 15
Регистрация: 11.4.2009
Пользователь №: 13112



Проблема решилась заменой платы на GDK-100 PRIB
с ней таких проблем не наблюдалось, кроме того имеется возможность поменять сторону синхронизации.
Проблема осталось только с факсами.
Отсюда вывод на версии 3.6 лушче и надо использовать GDK-100 PRIB.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mkorolkov
сообщение 28.4.2009, 14:45
Сообщение #13


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 15
Регистрация: 11.4.2009
Пользователь №: 13112



Спасибо Harris'u он изначально советовал поставить плату GDK-100, но клиенту было жалко денег.
в итоге сменили три платы (PRIBE, LDK-100, GDK-100) и куча гемороя с этим клиентом.