> донабор внутреннего номера, атс резко перестала воспринимать донабор
gipsy
сообщение 28.4.2009, 9:04
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 6
Регистрация: 17.4.2008
Пользователь №: 11369



Hi, All

имеется атс aria soho (базовый блок, плата расширения 3х8 + блок расширения).
в пятницу все было нормально. в понедельник атс отказалась слышать донабор blink.gif автоинформатор читает речь и уводит звонок на оператора. MPB gs84p-3.7Be. СО приходят от дэлинкового dvg шлюза. атс и шлюз были в автономке - настройки не трогали. Где копать?
Заранее спасибо!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 28.4.2009, 9:29
Сообщение #2


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8755
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



для начала посмотрите кто гадит.
отключите шлюз от атс, и одну внутреннюю линию от атс заверните на CO-шку и проверьте донабор.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
gipsy
сообщение 29.4.2009, 6:28
Сообщение #3


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 6
Регистрация: 17.4.2008
Пользователь №: 11369



AXEL, спасибо. Сам бы не допёр :-) Косячит шлюз