Происходит довольно частый срыв внешних звонков (как входящих, так и исходящих), идущих по линиям CO. Т.е. разговор неожиданно прерывается, и в трубке - сигнал занято. От времени разговора проблема не зависит, все происходит достаточно хаотично. На системнике видно, как через сеунду-две после сброса, гаснет индикатор соответствующей линии. Провайдер "проблемных" линий МГТС, Филевский ТУ. На неделю одну из линий вытащил из станции и включил напрямую - ни одного срыва. Станция ipLDK300, прошивка 3.6df. Отбойников нет. Настройки на всех линиях: Open Loop Detect Timer=0, Line Drop Using CPT=off; ограничения по длительности внеших звонков нет. Заранее всем спасибо за посильную помощь.
|
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8753 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 ![]() |
Плата CPTU не стоит на LCOBе?
Линии идут от МГТС чистые или через уплотнение? -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 4 Регистрация: 6.5.2009 Пользователь №: 13247 ![]() |
Плата CPTU не стоит на LCOBе? Линии идут от МГТС чистые или через уплотнение? Спасибо, что откликнулись. Вот что стоит: CLCOB8 - 2 шт., CPTU4C - 1 шт. Последняя установлена в одной из CLCOB8, к которой как раз и подключены почти все (кроме одной) CO линии. Линии без уплотнения. |
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Спасибо, что откликнулись. Вот что стоит: CLCOB8 - 2 шт., CPTU4C - 1 шт. Последняя установлена в одной из CLCOB8, к которой как раз и подключены почти все (кроме одной) CO линии. Линии без уплотнения. Вот и попробуйте просто убрать из станции этот модуль CPTU4C. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 4 Регистрация: 6.5.2009 Пользователь №: 13247 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
-------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 4 Регистрация: 6.5.2009 Пользователь №: 13247 ![]() |
|
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 0:37 |