Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 169 Регистрация: 14.7.2008 Пользователь №: 11625 ![]() |
Задача такая. Есть три станции:
LDK-300 (версия С.2 Ab) соединена с LDK-100 по PRI, настроен общий план нумерации через LCR. Также имеется новая станция LDK-100 (3.8), планируется соединение с LDK-300 по VOIP, и объединение всех трёх станций в общую сеть. Вопрос в том, сколько нужно открыть ключей. 1) на LDK-300 и поток PRI, и VOIB - значит, нужны два: QSIG over PRI и IPN ? 2) LDK-100, которая по PRI - там только ключ QSIG over PRI ? 3) LDK-100 новая, которая по VOIP - на ней только ключ IPN ? И ещё. Поскольку на LDK-300 очень старая прошивка, и нет карты памяти, достаточно ли купить PMU 3.6, залить туда конфиг, и по пгм 450/452 выполнить инициализацию до 3.6? |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1166 Регистрация: 29.8.2007 Из: Москва Пользователь №: 4065 ![]() |
по поводу ключей совершенно верно
по поводу поднятия версии - прость заменить PMU на 3.6 и в 450/452 выполнить инициализацию до 3.6 |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 169 Регистрация: 14.7.2008 Пользователь №: 11625 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1508 Регистрация: 13.10.2006 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 42 ![]() |
Цитата прость заменить PMU на 3.6 и в 450/452 выполнить инициализацию до 3.6 После этого обязательно переписать конфигурацию касающуюся плат Sl( удалить - затем прописать по новой, прога 101 103), Все делается за несколько минут.
|
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 169 Регистрация: 14.7.2008 Пользователь №: 11625 ![]() |
После этого обязательно переписать конфигурацию касающуюся плат Sl( удалить - затем прописать по новой, прога 101 103), Все делается за несколько минут. Это платы соединительных линий? Могут криво подняться? Помню, тут писали про такое в темах об апгрейде проца. Да, надо бдить, конечно. |
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1508 Регистрация: 13.10.2006 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 42 ![]() |
Цитата Это платы соединительных линий Абонентские, с соединительными вопросов вроде небыло.Цитата Могут криво подняться? Да, в конфиге есть, но не работают. Спасает выписка прописка.
|
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Абонентские, с соединительными вопросов вроде небыло. Да, в конфиге есть, но не работают. Спасает выписка прописка. При переходе от версий 2.0-2.2 к 3.5 и выше могут быть мелкие проблемы с платами LCOB8, а с абонентскими (и вообще, с остальными платами) вроде бы никаких нюансов не было замечено... Вот для того, чтобы решить проблему нужно удалить все "железо" (все платы) из конфига (ПГМ101) и заново прописать эти же платы в ПГМ101 и 103. Все остальные настройки останутся!! -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1508 Регистрация: 13.10.2006 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 42 ![]() |
Цитата а с абонентскими (и вообще, с остальными платами) вроде бы никаких нюансов не было замечено... Интересно, у меня как раз не работали slib12, после поднятия до 3.5 и reseta только питание, диал тон отсутствовал.
|
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Интересно, у меня как раз не работали slib12, после поднятия до 3.5 и reseta только питание, диал тон отсутствовал. ![]() ![]() -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 169 Регистрация: 14.7.2008 Пользователь №: 11625 ![]() |
Мне дважды доводилось менять процы с версиями 2.0 - 2.2 до 3.8, вообще без каких-либо проблем! И абонентские платы, и СО-шные, и дект, идеально всё поднималось.
Но тут версия С.2 Ab, и процессор не меняем, а только PMU ставим 3.6, так что я ничему не удивлюсь ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1508 Регистрация: 13.10.2006 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 42 ![]() |
Цитата Мне дважды доводилось менять процы с версиями 2.0 - 2.2 до 3.8, вообще без каких-либо проблем! Странно, у меня ни разу нормально, может есть нюансы какие-то, как-то конфиг и т.д.
|
|
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 ![]() |
Мне дважды доводилось менять процы с версиями 2.0 - 2.2 до 3.8, вообще без каких-либо проблем! И абонентские платы, и СО-шные, и дект, идеально всё поднималось. Но тут версия С.2 Ab, и процессор не меняем, а только PMU ставим 3.6, так что я ничему не удивлюсь ![]() Все будет ништяк. Я переходил с 2.2 на 3.6 бэз проблем. Больше пугали. ![]() ![]() -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 169 Регистрация: 14.7.2008 Пользователь №: 11625 ![]() |
Всё прошло хорошо, ничего не пришлось перепрописывать.
Зато потом нарисовалась проблема: связали эту станцию (теперь 3.6) с новой (3.8) по VOIB - всё работает, звонки идут, НО!!! Через 3 минуты наступает разрыв соединения! Касается любого звонка по VOIB - инициатор вызова значения не имеет, просто любое соединение рвётся через 3 минуты. Трассировка непонятная - вообще не вижу сообщение DISCONNECT - оно ж 45? 115618 H:T560+T560 ==> 262 (G116774 COL 088:15 04 St:co idle (00) Ev-I:seize req P1: A P2: 0 EVT: 15 <- 1,01 116774 C>15 04, F5 1A A1 04 03 80 90 A3 31 05 80 C0 A8 34 9B 6C 05 01 81 34 30 30 70 04 80 31 30 30 06/09/09 TIME: 13:31:00 116784 COL 088:15 04 St:wt sz rsp (00) VOIP EVT: evt_no=D1 p1=00 p2=00 116784 COL 088:15 04 St:wt sz rsp (00) Ev-I : pp sz ack P1: 0 P2: 0 EVT: 16 <- 88,44 116784 D>15 04, C0 00 109 116785 H:T560+ 265 ==> 000 (G:00-46) 116788 COL 088:15 04 St:dialing (00) VOIP EVT: evt_no=D0 p1=00 p2=00 117235 COL 088:15 04 St:dialing (00) EVT : D2 07 4C 05 21 80 31 30 30 (U0) 117235 H:T560+ 000 ==> 265 (G:00-26) 117235 D>15 04, C0 00 109 117235 D>15 04, D3 00 109 117236 COL 088:15 04 St:talk (00) Ev-I:dummy acd P1:26D6 P2: 0 EVT: 0 <- 88,44 117236 H:T560+ 265 ==> 000 (G:00-46) 06/09/09 TIME: 13:32:00 06/09/09 TIME: 13:33:00 06/09/09 TIME: 13:34:00 118981 COL 088:15 04 St:talk (00) EVT : DF 04 08 02 80 90 (U0) 118981 D>15 04, C1 00 00 118981 D>15 04, C5 00 00 118981 H:T560+T560 ==> 265 (G:00-00) 118981 H:T560+T560 ==> 265 (G:00-00) 118981 D>15 04, C5 00 00 118981 H:T560+T560 ==> 265 (G:00-00) 118981 COL 088:15 04 St:talk (00) EVT :E2 04 08 02 80 90 (U0) 118982 D>15 04, C5 00 00 118982 H:T560+T560 ==> 265 (G:00-00) 118982 COL 088:15 04 St:talk (00) Ev-T:isd rls gd P1: 0 P2: 0 TMR: 9 <- 88,44 118983 D>15 04, C5 00 00 118983 H:T560+T560 ==> 265 (G:00-00) 118983 H:T560+T560 ==> 265 (G:00-00) Что с этим теперь делать, неясно... |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2025, 6:28 |