komrat
сообщение 17.6.2009, 11:36
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 2
Регистрация: 29.10.2008
Пользователь №: 12612



Помогите Новичку!
Стоит мини АТС ldk-100

Ситуация такая:
звонят из города в офис при отсутствии нужного человека необходимо чтоб секретарь переводила этот звонок на сотовый сотрудника который отсутствует.
Получается вот так:
1. пришел внешний звонок
2. секретарь подняла трубку (системного телефона LG LKD-30DS)
3. нажала кнопочку trans? в это время у входящего абонента заиграла музыка
4. набрала сотвый сотрудника, тот ответил
5. секретарь ложит трубку - у сотрудника завершается звонок, а у входящего абонента как играла так и продолжает играть музыка...
Он продолжает удерживаться....

Подкажите что не так?

mpb: GS90P-C.5Bb JUL/05
PS ADM: GSLAD 3.7Ch 2007.07.17
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 17.6.2009, 11:45
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(komrat @ 17.6.2009, 12:36) *
Помогите Новичку!
Стоит мини АТС ldk-100

Ситуация такая:
звонят из города в офис при отсутствии нужного человека необходимо чтоб секретарь переводила этот звонок на сотовый сотрудника который отсутствует.
Получается вот так:
1. пришел внешний звонок
2. секретарь подняла трубку (системного телефона LG LKD-30DS)
3. нажала кнопочку trans? в это время у входящего абонента заиграла музыка
4. набрала сотвый сотрудника, тот ответил
5. секретарь ложит трубку - у сотрудника завершается звонок, а у входящего абонента как играла так и продолжает играть музыка...
Он продолжает удерживаться....

Подкажите что не так?

mpb: GS90P-C.5Bb JUL/05
PS ADM: GSLAD 3.7Ch 2007.07.17

Если входящие линии - аналоговые 2-х проводки (СО-линии), то:
- нужно для этих линий в ПГМ142/13 (Open Loop Detect Timer) поставить любое НЕнулевое значение. Т.е. включить функцию Open Loop Detect.
- для того, чтобы линии нормально отбивались нужно приобрести и установить на эти линии отбойники (детекторы отбоя).


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
komrat
сообщение 17.6.2009, 15:35
Сообщение #3


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 2
Регистрация: 29.10.2008
Пользователь №: 12612



Цитата(harris @ 17.6.2009, 12:45) *
Если входящие линии - аналоговые 2-х проводки (СО-линии), то:
- нужно для этих линий в ПГМ142/13 (Open Loop Detect Timer) поставить любое НЕнулевое значение. Т.е. включить функцию Open Loop Detect.
- для того, чтобы линии нормально отбивались нужно приобрести и установить на эти линии отбойники (детекторы отбоя).