ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> SIP_абонент -> ipLDK -> внешний_абонент
Shakin
сообщение 26.1.2010, 12:06
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 21
Регистрация: 27.8.2009
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 13679



Есть ли возможность реализовать на ipLDK-100 (прошивка GS90P-3.8Ah Mar/08) следующую схему:
SIP _абонент → CISCO (SIP сервер) → IpDLK-100 → внешний_абонент ?

Если да, то какие настройки отвечают за это? Сейчас работает схема:
SIP _абонент → CISCO (SIP сервер) → IpDLK-100 → внутренний_абонент.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 26.1.2010, 12:29
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Разрешение переадресации на внешний номер


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 26.1.2010, 12:36
Сообщение #3


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Shakin @ 26.1.2010, 12:06) *
Есть ли возможность реализовать на ipLDK-100 (прошивка GS90P-3.8Ah Mar/08) следующую схему:
SIP _абонент → CISCO (SIP сервер) → IpDLK-100 → внешний_абонент ?

Если да, то какие настройки отвечают за это? Сейчас работает схема:
SIP _абонент → CISCO (SIP сервер) → IpDLK-100 → внутренний_абонент.

Что Вы подразумеваете под этой схемой??? Транзит с SIP'а на ISDN/CO-линию???
Можно. См. в доке программирование исходящего транзита (Transit-OUT).



--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Shakin
сообщение 26.1.2010, 13:27
Сообщение #4


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 21
Регистрация: 27.8.2009
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 13679



Цитата(harris @ 26.1.2010, 16:36) *
Что Вы подразумеваете под этой схемой??? Транзит с SIP'а на ISDN/CO-линию???
Можно. См. в доке программирование исходящего транзита (Transit-OUT).


Необходимо чтобы SIP абонент мог позвонить на городской номер используя CO линию ipLDK.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 26.1.2010, 13:39
Сообщение #5


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Shakin @ 26.1.2010, 13:27) *
Необходимо чтобы SIP абонент мог позвонить на городской номер используя CO линию ipLDK.

См. в доке программирование исходящего транзита (Transit-OUT).


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Shakin
сообщение 27.1.2010, 7:48
Сообщение #6


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 21
Регистрация: 27.8.2009
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 13679



Цитата(harris @ 26.1.2010, 17:39) *
См. в доке программирование исходящего транзита (Transit-OUT).


Спасибо, все получилось.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Shakin
сообщение 27.1.2010, 8:41
Сообщение #7


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 21
Регистрация: 27.8.2009
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 13679



После того как ipLDK заняла CO линию под транзитный звонок проходит около 5 секунд, пока SIP абонент услышит гудок, это нормально или можно уменьшить это время?

Код
057619 COL 017:06 01 St:co idle   (00) EVT :D5 5C 26 0F 3C 39 40 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 2E 37 3E 09 16 22 34 30 31 22 3C 34 30 31 40 31 39 32
2E 31 36 38 2E 31 2E 31 3E 0A 0F 3C 39 40 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 2E 37 3E 2D 20 01 15 3C 73
69 70 3A 34 30 31 40 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 2E 31 3E 02 01 01 03 01 01 04 01 02 (U0)
[SIP-EVT] INVITE
  IE URI :9
  IE From:"401" 401
  IE To  :"" 9
  IE ID  :"" 401 (1)
[SIP-CMD] 100_TRYING
057620 D>06 01, D1 00 36
057620 COL 017:06 01 St:co idle   (00) Ev-I:ring start P1:   0 P2:   0 EVT: 11 <- 17,44
057620 D>06 01, C0 00 36
057620 COL 017:06 01 St:di-dialing(00) Ev-I:disa dgt   P1:   9 P2:   C EVT: 80 <- 17,44
057620 COL 017:06 01 St:dd-wt ans (00) Ev-I:dummy acd  P1:26F3 P2:   0 EVT:  0 <- 17,44
057620 COL 017:06 01 St:dd-wt ans (00) Ev-I:dummy acd  P1:26AF P2:   9 EVT:  0 <- 17,44
057621 COL 017:06 01 St:dd-wt ans (00) Ev-I:seize ack  P1:   2 P2:   0 EVT: 93 <-  2,43
057621 D>06 01, C0 00 36
[SIP-CMD] 100_TRYING - Ignored
[SIP-CMD] 200_OK
057721 D>06 01, D2 00 36
057721 D>06 01, C0 00 36
057735 D>06 01, C0 00 36
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ИгорьS
сообщение 27.1.2010, 9:08
Сообщение #8


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 658
Регистрация: 16.1.2010
Из: г.Самара
Пользователь №: 14209



Цитата(Shakin @ 27.1.2010, 9:41) *
После того как ipLDK заняла CO линию под транзитный звонок проходит около 5 секунд, пока SIP абонент услышит гудок, это нормально или можно уменьшить это время?



А линии СО какие?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Shakin
сообщение 28.1.2010, 8:33
Сообщение #9


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 21
Регистрация: 27.8.2009
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 13679



Цитата(ИгорьS @ 27.1.2010, 13:08) *
А линии СО какие?


Аналоговые.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
noox
сообщение 28.1.2010, 8:56
Сообщение #10


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 826
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 12720



Цитата(Shakin @ 27.1.2010, 9:41) *
После того как ipLDK заняла CO линию под транзитный звонок проходит около 5 секунд, пока SIP абонент услышит гудок, это нормально или можно уменьшить это время?

А каким образом осуществляется выход на транзитные линии для sip-абонента? Гудок ожидается после набора транзитного кода?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 28.1.2010, 9:13
Сообщение #11


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Может таймер Transit Connect Timer в прг180-182?


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 28.1.2010, 9:50
Сообщение #12


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



4.5.2.16. Таймер сообщения CONNECT при транзитном соединении (Transit
Connect Timer)
Описание
При транзитном соединении на аналоговые внешние линии, использующие импульсный режим
набора, сообщение CONNECT отправляется в сеть с задержкой, определяемой данным
таймером.
Если у Вас линии не в импульсном режиме - Вам можно уменьшить значение этого таймера
Значение: 01~30 (2 цифры)
ПРОЦЕДУРА
транс 181 - мк16 - Значение(например 01 - 1 секунда) - холд


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Shakin
сообщение 28.1.2010, 10:39
Сообщение #13


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 21
Регистрация: 27.8.2009
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 13679



Цитата(noox @ 28.1.2010, 12:56) *
А каким образом осуществляется выход на транзитные линии для sip-абонента? Гудок ожидается после набора транзитного кода?

Именно так, после набора транзитного номера, в моем случае "9", ожидается гудок и после продолжается набор номера.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
noox
сообщение 28.1.2010, 10:51
Сообщение #14


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 826
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 12720



Цитата(Shakin @ 28.1.2010, 11:39) *
Именно так, после набора транзитного номера, в моем случае "9", ожидается гудок и после продолжается набор номера.

А если без ожидания гудка все набрать?
Так как набор транзитного кода осуществляется sip-абонентом, скорее всего, вам необходимо, либо уменьшить межцифровой интервал на Cisco, либо попробовать нажимать решетку после девятки, тогда гудок должен быть сразу, только позволит ли вам cisco добирать номер после решетки.... не знаю. Все это лишь мои предположения.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Shakin
сообщение 28.1.2010, 11:20
Сообщение #15


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 21
Регистрация: 27.8.2009
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 13679



Цитата(noox @ 28.1.2010, 14:51) *
А если без ожидания гудка все набрать?
Так как набор транзитного кода осуществляется sip-абонентом, скорее всего, вам необходимо, либо уменьшить межцифровой интервал на Cisco, либо попробовать нажимать решетку после девятки, тогда гудок должен быть сразу, только позволит ли вам cisco добирать номер после решетки.... не знаю. Все это лишь мои предположения.


Если набрать сразу 9_номер_абонента, то получаю ошибку
[SIP-CMD] CALLFAIL_RESPONSE_MSG 404
если набрать 9# - в трассировке сразу появляется

[SIP-EVT] INVITE
IE URI :9
IE From:"401" 401
IE To :"" 9
IE ID :"" 401 (1)
[SIP-CMD] 100_TRYING

и через 5-6 секунд, когда раздается гудок в трассировке видно
[SIP-CMD] 100_TRYING - Ignored
[SIP-CMD] 200_OK


Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Shakin
сообщение 28.1.2010, 11:21
Сообщение #16


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 21
Регистрация: 27.8.2009
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 13679



Цитата(stasmar @ 28.1.2010, 13:50) *
4.5.2.16. Таймер сообщения CONNECT при транзитном соединении (Transit
Connect Timer)
Описание
При транзитном соединении на аналоговые внешние линии, использующие импульсный режим
набора, сообщение CONNECT отправляется в сеть с задержкой, определяемой данным
таймером.
Если у Вас линии не в импульсном режиме - Вам можно уменьшить значение этого таймера
Значение: 01~30 (2 цифры)
ПРОЦЕДУРА
транс 181 - мк16 - Значение(например 01 - 1 секунда) - холд


Не помогло.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 28.1.2010, 11:30
Сообщение #17


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(Shakin @ 28.1.2010, 11:21) *
Не помогло.


Остались те же 5 секунд?


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
noox
сообщение 28.1.2010, 11:34
Сообщение #18


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 826
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 12720



Попробуйте PGM182 ПК10 (enblock inter digit timer) покрутить. Он может за этот интервал отвечать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 28.1.2010, 11:47
Сообщение #19


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(noox @ 28.1.2010, 11:34) *
Попробуйте PGM182 ПК10 (enblock inter digit timer) покрутить. Он может за этот интервал отвечать.

А причем тут таймер Enbloc??
Это же для исходящих вызовов по ISDN/VoIP, но не для входящих...


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
noox
сообщение 28.1.2010, 12:01
Сообщение #20


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 826
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 12720



Цитата(harris @ 28.1.2010, 12:47) *
А причем тут таймер Enbloc??
Это же для исходящих вызовов по ISDN/VoIP, но не для входящих...

Ну хорошо, согласенsmile.gif, может погорячился. Я предлагал автору посмотреть настройки циски, ее таймеры. А что, есть какие нибудь другие предложения?
Перейти в начало страницы
 