Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
29.3.2010, 15:17
Сообщение
#1
|
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 27 Регистрация: 20.8.2008 Из: Саратов Пользователь №: 11702 |
Есть материнский модуль полный, решили дабы чуть сделать запасец докупить EKSU.
В KSU стоят платы расширения на 3 CO и на 16 внутренних, т.е. всего 6*24 Развинтил АТСку, повесил EKSU без всяких плат. подключил, сделал так как советовал многоуважаемый harris в этом посту. Что получилось
scrin.JPG ( 83,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17Вопрос собственно вот в чем. Как считается теперь CO в EKSU. Вот написано на ней CO1 это значит она CO7 в программе и соответственно CO2-CO8 и пр. И второй вопросик. Пытаюсь выйти напрямую на CO7 через 8807, короткие гудки ( |
|
|
|
29.3.2010, 15:21
Сообщение
#2
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1256 Регистрация: 20.4.2009 Из: Большая деревня в Архангельской губернии Пользователь №: 13154 |
Есть материнский модуль полный, решили дабы чуть сделать запасец докупить EKSU. В KSU стоят платы расширения на 3 CO и на 16 внутренних, т.е. всего 6*24 Развинтил АТСку, повесил EKSU без всяких плат. подключил, сделал так как советовал многоуважаемый harris в этом посту. Что получилось
scrin.JPG ( 83,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17Вопрос собственно вот в чем. Как считается теперь CO в EKSU. Вот написано на ней CO1 это значит она CO7 в программе и соответственно CO2-CO8 и пр. И второй вопросик. Пытаюсь выйти напрямую на CO7 через 8807, короткие гудки ( Инициализацию доп блока правильно сделали? перегрузили затем атс? в SLT портах есть зуммера? в EKSU... чтоб открыть доступ до 7 линнии, нужно назначить группы линий исходящей связи? это сделано? -------------------- Я морской котик- у меня гладкий животик....("Анфиса")
|
|
|
|
29.3.2010, 15:24
Сообщение
#3
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1256 Регистрация: 20.4.2009 Из: Большая деревня в Архангельской губернии Пользователь №: 13154 |
СО линии считаются:в BKSU 1-3,4-6, в EKSU 7-9
-------------------- Я морской котик- у меня гладкий животик....("Анфиса")
|
|
|
|
29.3.2010, 15:25
Сообщение
#4
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15052 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
Есть материнский модуль полный, решили дабы чуть сделать запасец докупить EKSU. В KSU стоят платы расширения на 3 CO и на 16 внутренних, т.е. всего 6*24 Развинтил АТСку, повесил EKSU без всяких плат. подключил, сделал так как советовал многоуважаемый harris в этом посту. Что получилось
scrin.JPG ( 83,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17Вопрос собственно вот в чем. Как считается теперь CO в EKSU. Вот написано на ней CO1 это значит она CO7 в программе и соответственно CO2-CO8 и пр. И второй вопросик. Пытаюсь выйти напрямую на CO7 через 8807, короткие гудки ( Посмотрите, в какую CO Gr эта линия назначена в ПГМ141(9 группа - линии, запрещенные для исходящей связи) и разрешена ли эта группа вашему аппарату в ПГМ117. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
|
29.3.2010, 15:25
Сообщение
#5
|
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 27 Регистрация: 20.8.2008 Из: Саратов Пользователь №: 11702 |
Инициализацию доп блока правильно сделали? перегрузили затем атс? в SLT портах есть зуммера? в EKSU... чтоб открыть доступ до 7 линнии, нужно назначить группы линий исходящей связи? это сделано? Инициализацию сделал, во всяком случае при подключении к внутреннему порту можно позвонить и определяется как например 126. А вот с назначение группы исходящей.... нет ( |
|
|
|
29.3.2010, 15:29
Сообщение
#6
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1256 Регистрация: 20.4.2009 Из: Большая деревня в Архангельской губернии Пользователь №: 13154 |
Инициализацию сделал, во всяком случае при подключении к внутреннему порту можно позвонить и определяется как например 126. А вот с назначение группы исходящей.... нет ( mr. Dron вам написал выше что нужно сделать конкретно -------------------- Я морской котик- у меня гладкий животик....("Анфиса")
|
|
|
|
29.3.2010, 15:30
Сообщение
#7
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1256 Регистрация: 20.4.2009 Из: Большая деревня в Архангельской губернии Пользователь №: 13154 |
Инициализацию сделал, во всяком случае при подключении к внутреннему порту можно позвонить и определяется как например 126. А вот с назначение группы исходящей.... нет ( т.е линии 01-07 в группу 1, а неиспользуемые (у вас видимо 8-9) в группу 9 -------------------- Я морской котик- у меня гладкий животик....("Анфиса")
|
|
|
|
29.3.2010, 15:31
Сообщение
#8
|
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 27 Регистрация: 20.8.2008 Из: Саратов Пользователь №: 11702 |
Посмотрите, в какую CO Gr эта линия назначена в ПГМ141(9 группа - линии, запрещенные для исходящей связи) и разрешена ли эта группа вашему аппарату в ПГМ117.
_____________________29.03.2010_163034.jpg ( 190,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7да, сделано, вот таким образом |
|
|
|
29.3.2010, 15:34
Сообщение
#9
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1256 Регистрация: 20.4.2009 Из: Большая деревня в Архангельской губернии Пользователь №: 13154 |
_____________________29.03.2010_163034.jpg ( 190,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7да, сделано, вот таким образом 7 линия в первой группе, а доступ внутреннему абоненту сделан в 1ю группу? -------------------- Я морской котик- у меня гладкий животик....("Анфиса")
|
|
|
|
29.3.2010, 15:36
Сообщение
#10
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1256 Регистрация: 20.4.2009 Из: Большая деревня в Архангельской губернии Пользователь №: 13154 |
_____________________29.03.2010_163034.jpg ( 190,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7да, сделано, вот таким образом у вас несколько групп абонентов.... все неиспользуемые линии должны быть в группе 9!!! -------------------- Я морской котик- у меня гладкий животик....("Анфиса")
|
|
|
|
29.3.2010, 15:37
Сообщение
#11
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15052 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
_____________________29.03.2010_163034.jpg ( 190,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7да, сделано, вот таким образом У вас физически сейчас к этому порту городская линия подключена? Если нет, посмотрите значение Open Loop Detect Timer в ПГМ142. Если его значение не 0, в отсутствии линии будет идти отлуп. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
|
29.3.2010, 15:39
Сообщение
#12
|
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 27 Регистрация: 20.8.2008 Из: Саратов Пользователь №: 11702 |
|
|
|
|
29.3.2010, 15:41
Сообщение
#13
|
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 27 Регистрация: 20.8.2008 Из: Саратов Пользователь №: 11702 |
у вас несколько групп абонентов.... все неиспользуемые линии должны быть в группе 9!!!
_____________________29.03.2010_164020.jpg ( 145,49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3вот, сделал. По 8807 опять короткие гудки, внутренний 112. |
|
|
|
29.3.2010, 15:42
Сообщение
#14
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15052 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
Есть материнский модуль полный, решили дабы чуть сделать запасец докупить EKSU. В KSU стоят платы расширения на 3 CO и на 16 внутренних, т.е. всего 6*24 Развинтил АТСку, повесил EKSU без всяких плат. подключил, сделал так как советовал многоуважаемый harris в этом посту. Что получилось
scrin.JPG ( 83,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17Вопрос собственно вот в чем. Как считается теперь CO в EKSU. Вот написано на ней CO1 это значит она CO7 в программе и соответственно CO2-CO8 и пр. И второй вопросик. Пытаюсь выйти напрямую на CO7 через 8807, короткие гудки ( Стоп, по вашей картинке у вас не прописана LCOB3 EKSU, слот 7 пустой... -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
|
29.3.2010, 15:43
Сообщение
#15
|
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 27 Регистрация: 20.8.2008 Из: Саратов Пользователь №: 11702 |
|
|
|
|
29.3.2010, 15:48
Сообщение
#16
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15052 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
дык, я же писал по каком топику я все делал. Там был именно мой вариант. Видимо, там опечатка. В BKSU вы имеете 6СО, значит у вас в слотах 5 и 6 должны быть прописаны LCOB3. Теперь вы добавили EKSU в котором 3СО и 8 гибридных абонентских портов. Так вот, в 3 слоте у вас HYBRID есть, а в 7 слоте где ж LCOB3? У вас же 9СО должно получится! -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
|
29.3.2010, 15:53
Сообщение
#17
|
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 27 Регистрация: 20.8.2008 Из: Саратов Пользователь №: 11702 |
Видимо, там опечатка. В BKSU вы имеете 6СО, значит у вас в слотах 5 и 6 должны быть прописаны LCOB3. Теперь вы добавили EKSU в котором 3СО и 8 гибридных абонентских портов. Так вот, в 3 слоте у вас HYBRID есть, а в 7 слоте где ж LCOB3? У вас же 9СО должно получится! да, действительно, все получилось! Огромное спасибо, тема закрыта. |
|
|
|
![]() ![]() |