Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Присвоил 1 группу всем линиям которые выдала ds .... непомогло!!!!!! Нужно бы детально посмотреть оба конфига: и LDK и iPECS. Выложите на какой-нибудь файлообменник свои конфиги, тогда желающие смогут исследовать их под лупой.. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
Нужно бы детально посмотреть оба конфига: и LDK и iPECS. Выложите на какой-нибудь файлообменник свои конфиги, тогда желающие смогут исследовать их под лупой.. В заархивированном виде они и здесь поместятся.. -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 153 Регистрация: 4.10.2010 Пользователь №: 15046 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
И это не помогло! И не должно было помочь... ![]() -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
В заархивированном виде они и здесь поместятся.. Есть файлообменнии в Инете... Ну это уже завтра... Пора до дому, до хаты.. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 153 Регистрация: 4.10.2010 Пользователь №: 15046 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 153 Регистрация: 4.10.2010 Пользователь №: 15046 ![]() |
Ок, завтра выложу. Конфиг iPECSа
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 153 Регистрация: 4.10.2010 Пользователь №: 15046 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 228 Регистрация: 28.9.2006 Пользователь №: 15 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15046 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
И не должно было помочь... ![]() У меня ж на днях конфуз вышел с объединением двух 60-к по VOIP, когда линии на обеих АТС, вообще, были в Normal, вызов проходил в обе стороны на нужных абонентов, а голос был в одну сторону... ![]() -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15046 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Оба конфига можете забрать вот отсюда: http://get.freesoft.ru/?id=121876 А у вас, мне сдается, очень большой перебор по тайм-слотам... С линиями потока вы так ничего и не поменяли, как были только СО10-14 с типом ISDN DID и только они в ПГМ322 в Net Co Group1... Установите тип ISDN DID для СО9-38, в ПГМ322 определите СО9-38 в Net Co Group1 с Networking CO Line Type NET. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 153 Регистрация: 4.10.2010 Пользователь №: 15046 ![]() |
А у вас, мне сдается, очень большой перебор по тайм-слотам... С линиями потока вы так ничего и не поменяли, как были только СО10-14 с типом ISDN DID и только они в ПГМ322 в Net Co Group1... Установите тип ISDN DID для СО9-38, в ПГМ322 определите СО9-38 в Net Co Group1 с Networking CO Line Type NET. Непомогает это, уже пробовал. А конфиг снял до этих изменений. |
|
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Непомогает это, уже пробовал. А конфиг снял до этих изменений. Извините, но у Вас LDK запрограммирована, мягко говоря, весьма криво!! 1) На WTIB'ах установлены доп. модули WTIU или нет??? Сколько базовых станций DECT подключено??? Если у Вас установлены WTIU, то тогда в станции перебор по тайм-слотам!! Если это так, то тогда нужно "урезать" каналы потока. Кол-во тайм-слотов в системном блоке KSU1 не должно превышать 132 !! 2) Каналы потока в вашей станции начинаются с СО09, а Вы почему-то считаете, что поток начинается с СО10?? Зачем пропущена СО09?? 3) Почему только 6 каналов из потока назначены в группу (ПГМ141/1) и в сетевой транк (ПГМ322)??? А остальные?? 4) Сетевой транк указан как тип NET в ПГМ322. В этом случае в ПГМ143/6 опция Enblock должна быть обязательно выключена. 5) Такое впечатление, что плату VOIB вытащили, на ее место прописали PRIB в ПГМ101 и 103, и больше ничего не исправляли. В первую очередь нужно разобраться с тайм-слотами - см. пункт 1. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Что касается iPECS:
Я спрашивал, в одной ли сетке находятся модули iPECS (MFIM, SLTM, PRIM)?? Вы ответили утвердительно. По конфигу: MFIM и PRIM действительно в одной сетке: 192.168.5.0 Но SLTM совсем в другой сетке: 192.1.1.0 Так что же на самом деле?? Как построена сеть?? -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 153 Регистрация: 4.10.2010 Пользователь №: 15046 ![]() |
Что касается iPECS: Я спрашивал, в одной ли сетке находятся модули iPECS (MFIM, SLTM, PRIM)?? Вы ответили утвердительно. По конфигу: MFIM и PRIM действительно в одной сетке: 192.168.5.0 Но SLTM совсем в другой сетке: 192.1.1.0 Так что же на самом деле?? Как построена сеть?? Да, верно, SLTM находится в другой подсети! |
|
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Да, верно, SLTM находится в другой подсети! В какой подсети??? Что между этими подсетями?? Эти две подсети друг друга "видят"?? Какой роутер??? Маршрутизация прозрачная?? Честно говоря, мне вообще непонятна задача. Была LDK c VOIB (на 4 канала), был iPECS с 6 каналами VOIP. Почему бы не соединить две станции по VOIP?? Зачем покупать еще PRIB в LDK и PRIM в iPECS?? Не хватает 4 каналов для межстанционной связи. В чем заключается задача в целом?? -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
. Почему бы не соединить две станции по VOIP?? Зачем покупать еще PRIB в LDK и PRIM в iPECS?? Думали - упростить себе жизнь ![]() -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 153 Регистрация: 4.10.2010 Пользователь №: 15046 ![]() |
В какой подсети??? Что между этими подсетями?? Эти две подсети друг друга "видят"?? Какой роутер??? Маршрутизация прозрачная?? Честно говоря, мне вообще непонятна задача. Была LDK c VOIB (на 4 канала), был iPECS с 6 каналами VOIP. Почему бы не соединить две станции по VOIP?? Зачем покупать еще PRIB в LDK и PRIM в iPECS?? Не хватает 4 каналов для межстанционной связи. В чем заключается задача в целом?? MFIM, PRIM - 192.168.5.0 SLTM - 192.1.1.0 Подсети друг друга видят, между ними свич второго уровня 3Com. Маршрутизация прозрачная. Мне не удалось соеденить по VOIP. Мозгов не хватило. По PRI мне казалось проще. Задача была соеденить iPECS и LDK-300, единый номерной план, с iPECSa выход на внешнии линии заведенные в LDK-300. модуль SLTM установлен в удаленном объекте. |
|
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 153 Регистрация: 4.10.2010 Пользователь №: 15046 ![]() |
Извините, но у Вас LDK запрограммирована, мягко говоря, весьма криво!! 1) На WTIB'ах установлены доп. модули WTIU или нет??? Сколько базовых станций DECT подключено??? Если у Вас установлены WTIU, то тогда в станции перебор по тайм-слотам!! Если это так, то тогда нужно "урезать" каналы потока. Кол-во тайм-слотов в системном блоке KSU1 не должно превышать 132 !! 2) Каналы потока в вашей станции начинаются с СО09, а Вы почему-то считаете, что поток начинается с СО10?? Зачем пропущена СО09?? 3) Почему только 6 каналов из потока назначены в группу (ПГМ141/1) и в сетевой транк (ПГМ322)??? А остальные?? 4) Сетевой транк указан как тип NET в ПГМ322. В этом случае в ПГМ143/6 опция Enblock должна быть обязательно выключена. 5) Такое впечатление, что плату VOIB вытащили, на ее место прописали PRIB в ПГМ101 и 103, и больше ничего не исправляли. В первую очередь нужно разобраться с тайм-слотами - см. пункт 1. Есть установленный модуль WTIU, базовых станций DECT - 48. |
|
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Есть установленный модуль WTIU, базовых станций DECT - 48. 1) Раз стоит WTIU, то у Вас в LDK после установки PRIB получается переполнение по тайм-слотам (140 вместо 132). Если хотите продолжать эксперименты с PRI, то тогда нужно в ПГМ101 уменьшить кол-во каналов на PRIB на 10 (в ПГМ101 указать для PRIB 20 каналов, и перегрузить станцию). Если вместо PRIB вернетес обратно VOIB, то переполнения по тайм-слотам не будет. 2) В iPECS: в ПГМ132 для слота 4 (SLTM) нужно прописать адрес роутера, к которому подключен SLTM (в сетке 192.1.1.0). -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 13:38 |