Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 18 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 15974 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 58 Регистрация: 19.1.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14216 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
А по какому порту? не могу разобраться сам не силён в этом! по 80 попытался говорит The other host terminated the connection. Да вы не заморачивайтесь, снимите сниф без фильтров - разберемся! -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 18 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 15974 ![]() |
2.снять трассировку на самой станции: - DIP-переключатель №2 в положение = OFF - подключиться через RS-232 или через LAN (Telnet), включить запись в файл - в ПГМ175/7 (Trace) указать порт, куда Вы подключились (куда выводить инфу) - пароль: jennie - команды: mon> t d mon> t b 10 mon> x Смоделировать проблемный вызов. проделал всё,но что то понять не могу - он на экран должен выводить или в файл? на экране ничего + вот что пишет по прошествии времени DATE: 06/01/11 TIME: 17:09:33 Exiting monitor utility... "включить запись в файл" меня смущает |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 18 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 15974 ![]() |
Да вы не заморачивайтесь, снимите сниф без фильтров - разберемся! Не могу что-то: 1)Захожу в этоу прогу - Capture options 2) там ставлю Interface -remote выставляю IP-адрес платы Voib пишет: Can't get list of interfaces: Is the server propertly installed on 192.168.10.96? connect failed: Подключение не установлено так как конечный компьютер отверг запрос на подключение (code 10061) Ему какой-то сервер нужен установленный на той стороне. Если бы это была виндовай машина или *никсовая то то можно было бы поставить туда что он просит а как с платой быть ? |
|
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
проделал всё,но что то понять не могу - он на экран должен выводить или в файл? на экране ничего + вот что пишет по прошествии времени DATE: 06/01/11 TIME: 17:09:33 Exiting monitor utility... "включить запись в файл" меня смущает А в ПГМ175 указали для Trace TELNET1? -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 58 Регистрация: 19.1.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14216 ![]() |
Не могу что-то: 1)Захожу в этоу прогу - Capture options 2) там ставлю Interface -remote выставляю IP-адрес платы Voib пишет: Can't get list of interfaces: Is the server propertly installed on 192.168.10.96? connect failed: Подключение не установлено так как конечный компьютер отверг запрос на подключение (code 10061) Ему какой-то сервер нужен установленный на той стороне. Если бы это была виндовай машина или *никсовая то то можно было бы поставить туда что он просит а как с платой быть ? wireshark'ом получится трафик снять нормально только если он транзитом через машину проходит, т.е. станция<-->pc(wireshark)<-->станция. Либо если между станциями свитч стоит и может проходящий трафик на какой-то порт зеркалить. Если машина транзитная, нужно указывать свой интерфейс и ставить фильтр на ip-адрес одной из станций |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 18 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 15974 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
wireshark'ом получится трафик снять нормально только если он транзитом через машину проходит, т.е. станция<-->pc(wireshark)<-->станция. Либо если между станциями свитч стоит и может проходящий трафик на какой-то порт зеркалить. Если машина транзитная, нужно указывать свой интерфейс и ставить фильтр на ip-адрес одной из станций Да, да.. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 18 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 15974 ![]() |
wireshark'ом получится трафик снять нормально только если он транзитом через машину проходит, т.е. станция<-->pc(wireshark)<-->станция. Либо если между станциями свитч стоит и может проходящий трафик на какой-то порт зеркалить. Если машина транзитная, нужно указывать свой интерфейс и ставить фильтр на ip-адрес одной из станций Неа машина не транзитная. У меня получается так: одна станция в одном городе вторая во втором, соединены через инет по VPN (т.е. сети офисов соединены по VPN) |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Указал но только TELNET3 так как у меня при входе выдаёт Welcome to ipLDK-60 system. Press enter. Your address is х.х.х.х. Your port number is 3. Порт 3 - это Telnet 1 (а не Telnet 3)!!! Поэтому в ПГМ175 (Trace) должно быть указано = Telnet 1. Порты - это внутренние порты ввода/вывода станции. А Telnet 1/2/3 - это номера сессий Telnet. Чтобы подключиться по Telnet 3 нужно, чтобы предварительно были открыты сессии Telnet 1 (внутр. порт 3) и Telnet 2 (внутр. порт 4)!! Если одновременно активны две сессии, то следующая открываемая сессия будет уже сессией Telnet 3 (на внутр. порт 5). -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Порт 3 - это Telnet 1 (а не Telnet 3)!!! Зачем, спрашивается пишем, коль человек, все равно, другое выставляет... -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Зачем, спрашивается пишем, коль человек, все равно, другое выставляет... Мдя.. Один ответ тянет за собой еще десяток вопросов... -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 18 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 15974 ![]() |
Зачем, спрашивается пишем, коль человек, все равно, другое выставляет... Извеняюсь за содеяное просто написано было - в ПГМ175/7 (Trace) указать порт, куда Вы подключились (куда выводить инфу) вот я и подключался к TELNET3, так как не "догнал" что нумерация идёт именно так! Сейчас всё идёт, через часик смоделирую ситуацию и выложу |
|
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 58 Регистрация: 19.1.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14216 ![]() |
А Telnet 1/2/3 - это номера сессий Telnet. Чтобы подключиться по Telnet 3 нужно, чтобы предварительно были открыты сессии Telnet 1 (внутр. порт 3) и Telnet 2 (внутр. порт 4)!! Если одновременно активны две сессии, то следующая открываемая сессия будет уже сессией Telnet 3 (на внутр. порт 5). Странная, кстати, логика у авторов ![]() Нет чтоб телнеты по разным tcp-портам хоть рассадить, а то при любых рестартах приходится выверять, чтобы все в нужной последовательности к станции подключались. |
|
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Странная, кстати, логика у авторов ![]() Нет чтоб телнеты по разным tcp-портам хоть рассадить, а то при любых рестартах приходится выверять, чтобы все в нужной последовательности к станции подключались. Да что уж логику то обсуждать! Какая есть! Надо, просто, учитывать. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 18 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 15974 ![]() |
Вот смоделировал
Код DATE: 06/01/11 TIME: 18:59:07 Exiting monitor utility... 119656 COL 007:10 01 St:co idle (00) Ev-I:seize req P1: 10 P2: 0 EVT: 15 <- 2,40 119656 C>10 01, F5 1A A1 04 03 80 90 A3 31 05 80 C0 A8 01 9C 6C 02 01 81 70 04 80 32 30 36 50 01 00 119665 COL 007:10 01 St:wt sz rsp (00) VOIP EVT: evt_no=D0 p1=00 p2=00 119665 COL 007:10 01 St:wt sz rsp (00) Ev-I:pp sz ack P1: 0 P2: 0 EVT: 16 <- 7,44 119665 D>10 01, C0 00 30 119757 COL 007:10 01 St:dialing (00) EVT :D2 07 4C 05 21 80 32 30 36 (U0) 119757 D>10 01, C0 00 30 119757 D>10 01, D3 00 30 119956 COL 007:10 01 St:ds-talk (00) Ev-I:release P1: 0 P2: 0 EVT:102 <- 2,40 119956 D>10 01, C5 00 00 119956 D>10 01, C1 00 30 119956 C>10 01, E0 04 08 02 80 90 119956 COL 007:10 01 St:rls guard (00) Ev-I:release P1: 0 P2: 0 EVT: 35 <- 2,40 119959 COL 007:10 01 St:rls guard (00) EVT :DF 04 08 02 80 90 (U0) 119959 D>10 01, C1 00 00 119959 D>10 01, C5 00 00 119960 D>10 01, C5 00 00 119960 COL 007:10 01 St:rls guard (00) EVT :E2 04 08 02 80 90 (U0) 119960 COL 007:10 01 St:rls guard (00) Ev-I:pp rls ack P1: 0 P2: 0 EVT: 32 <- 7,44 119961 COL 007:10 01 St:rls guard (00) Ev-T:isd rls gd P1: 0 P2: 0 TMR: 9 <- 7,44 119961 D>10 01, C5 00 00 06/01/11 TIME: 19:00:00 06/01/11 TIME: 19:01:00 121217> FSK_TIMEOUT(ch 1) 06/01/11 TIME: 19:02:00 121531 COL 007:10 01 St:co idle (00) Ev-I:seize req P1: 10 P2: 0 EVT: 15 <- 2,40 121531 C>10 01, F5 1A A1 04 03 80 90 A3 31 05 80 C0 A8 01 9C 6C 02 01 81 70 04 80 32 30 36 50 01 00 121540 COL 007:10 01 St:wt sz rsp (00) VOIP EVT: evt_no=D0 p1=00 p2=00 121540 COL 007:10 01 St:wt sz rsp (00) Ev-I:pp sz ack P1: 0 P2: 0 EVT: 16 <- 7,44 121540 D>10 01, C0 00 30 121607 COL 007:10 01 St:dialing (00) EVT :D2 07 4C 05 21 80 32 30 36 (U0) 121607 D>10 01, C0 00 30 121607 D>10 01, D3 00 30 121685 COL 007:10 01 St:ds-talk (00) EVT :DF 04 08 02 80 90 (U0) 121685 D>10 01, C1 00 00 121685 D>10 01, C5 00 00 121686 D>10 01, C5 00 00 121686 COL 007:10 01 St:ds-talk (00) Ev-I:release P1: 0 P2: 0 EVT:102 <- 2,40 121686 D>10 01, C5 00 00 121686 D>10 01, C1 00 30 121686 COL 007:10 01 St:rls guard (00) EVT :E2 04 08 02 80 90 (U0) 121686 COL 007:10 01 St:rls guard (00) Ev-I:pp rls ack P1: 0 P2: 0 EVT: 32 <- 7,44 121687 COL 007:10 01 St:rls guard (00) Ev-T:isd rls gd P1: 0 P2: 0 TMR: 9 <- 7,44 121687 D>10 01, C5 00 00 06/01/11 TIME: 19:03:00 122246> FSK_TIMEOUT(ch 1) 06/01/11 TIME: 19:04:00 122560 COL 007:10 01 St:co idle (00) Ev-I:seize req P1: 10 P2: 0 EVT: 15 <- 2,40 122560 C>10 01, F5 1A A1 04 03 80 90 A3 31 05 80 C0 A8 01 9C 6C 02 01 81 70 04 80 32 30 36 50 01 00 122568 COL 007:10 01 St:wt sz rsp (00) VOIP EVT: evt_no=D0 p1=00 p2=00 122568 COL 007:10 01 St:wt sz rsp (00) Ev-I:pp sz ack P1: 0 P2: 0 EVT: 16 <- 7,44 122568 D>10 01, C0 00 30 122597 COL 007:10 01 St:dialing (00) EVT :D2 07 4C 05 21 80 32 30 36 (U0) 122597 D>10 01, C0 00 30 122597 D>10 01, D3 00 30 122860 COL 007:10 01 St:ds-talk (00) Ev-I:release P1: 0 P2: 0 EVT:102 <- 2,40 122860 D>10 01, C5 00 00 122860 D>10 01, C1 00 30 122860 C>10 01, E0 04 08 02 80 90 122860 COL 007:10 01 St:rls guard (00) Ev-I:release P1: 0 P2: 0 EVT: 35 <- 2,40 122863 COL 007:10 01 St:rls guard (00) EVT :DF 04 08 02 80 90 (U0) 122863 D>10 01, C1 00 00 122863 D>10 01, C5 00 00 122864 D>10 01, C5 00 00 122864 COL 007:10 01 St:rls guard (00) EVT :E2 04 08 02 80 90 (U0) 122864 COL 007:10 01 St:rls guard (00) Ev-I:pp rls ack P1: 0 P2: 0 EVT: 32 <- 7,44 122865 COL 007:10 01 St:rls guard (00) Ev-T:isd rls gd P1: 0 P2: 0 TMR: 9 <- 7,44 122865 D>10 01, C5 00 00 06/01/11 TIME: 19:05:00 тут 3 вызова, второй вызов там трубку сами положили P/s/ Кстати отключил все промты, не помогло всё равно дисконнекты |
|
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
У вас рвется связь через 30 сек.
Что у Вас прописано в ПГМ147/7 для аналоговых входящих линий??? Видимо, используете режим Russia CID (AUTO) или RCID?? И в ПГМ147/3 RCID Request тоже стоит =AUTO?? И таймер RCID VIRAN (ПГМ147/6)= 30 сек. Проблема в режиме автоматического запроса АОН!!! Выключите детектирование АОН в ПГМ147/1 (пропишите = Disable), и тогда переадресованные вызовы не будут прерываться. Если провайдер поддерживает FSK, тогда можно в ПГМ147/1 поставить = FSK, но если оставить RCID c автозапросом АОН, то проблема останется. (Если все так и есть, то это, конечно, баг софта... Нужно писать в Корею, но сейчас не до таких мелочей... Попозже напишем). -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 18 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 15974 ![]() |
Добры день! Пока ничего не делал попозже проверю! Кстати стоит у меня в ПГМ147/1= FSK
И вот ещё одна напасть приключилась: во второй атс поставили доп плату CHB308, и сейчас по внутренней связи если мы им звоним они нас не слышат а если они звонят то слышно нормально. и если например есть уже 2 разговора между офисами то 3 уже проходит нормально, слышно всё окей. В какую сторону копать. Может ли это быть если моя станция о,новлена до 3.8Hc а вторая ещё 3.8Dd П.С. извиняюсь за свою неграмотность |
|
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 18 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 15974 ![]() |
У вас рвется связь через 30 сек. Что у Вас прописано в ПГМ147/7 для аналоговых входящих линий??? Видимо, используете режим Russia CID (AUTO) или RCID?? И в ПГМ147/3 RCID Request тоже стоит =AUTO?? И таймер RCID VIRAN (ПГМ147/6)= 30 сек. Проблема в режиме автоматического запроса АОН!!! Выключите детектирование АОН в ПГМ147/1 (пропишите = Disable), и тогда переадресованные вызовы не будут прерываться. Если провайдер поддерживает FSK, тогда можно в ПГМ147/1 поставить = FSK, но если оставить RCID c автозапросом АОН, то проблема останется. (Если все так и есть, то это, конечно, баг софта... Нужно писать в Корею, но сейчас не до таких мелочей... Попозже напишем). Было FSK, выставил в офф не помогло А по теме того что нас не слышно на второй станции, то проблемма была в том что разные прошивки были у станций |
|
|
![]() ![]() |