В нашей организации имеется распределенная филиальная сеть. Офисы связаны системой ip-телефонии, построенной на H323 с Gatekeeper'ом. Примерно в 60 офисах установлены IPLDK-60, 100, 300 с платами VOIB. Периодически наблюдается зависание платы VOIB.

Момент зависания удалось отловить Wireshark'ом в одном из офисов на IPLDK-100 (Version:3.9 ah) c VOIBN (Version:GS30T-1.1Ca). Из дампа видно, что станция с периодичностью 20 секунд регистрируется на Gatekeeper'е. Станция отправляет сообщение Registration Request (RRQ), и получает от Gatekeeper'а сообщение Registration Confirmation (RCF). В какой-то момент станция перестает отправлять сообщения RRQ, но при этом остается на связи. Через минуту Gatekeeper присылает ей Unregister Request (URQ), и станция отвечает Unregister Confirmation (UCF). Так же она отвечает на пинги. Лечится все перезагрузкой. На мой взгляд напрашивается вывод, что проблема в софте станции. Что посоветуете в этой ситуации делать? В каком направлении копать?
Прикрепленный файл  LDK_100_dump.png ( 107,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
All is not what ...
сообщение 24.8.2011, 11:33
Сообщение #2


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 912
Регистрация: 10.11.2006
Пользователь №: 114



Сделать статические пиры на GK.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
selot
сообщение 24.8.2011, 11:35
Сообщение #3


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 14
Регистрация: 11.5.2011
Пользователь №: 15866



Цитата(All is not what it seems @ 24.8.2011, 12:33) *
Сделать статические пиры на GK.

Причем здесь GK, если некорректно работает станция?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
All is not what ...
сообщение 24.8.2011, 11:40
Сообщение #4


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 912
Регистрация: 10.11.2006
Пользователь №: 114



Вам шашечки или ехать wink.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
selot
сообщение 24.8.2011, 11:48
Сообщение #5


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 14
Регистрация: 11.5.2011
Пользователь №: 15866



Цитата(All is not what it seems @ 24.8.2011, 12:40) *
Вам шашечки или ехать wink.gif

Мне бы дельные советы smile.gif.
Gatekeeper крутится на циске. Может подскажете что вы понимаете под статическими пирами? Ничего похожего в настройках GK я не нашел. И вообще по стандартам H323 конечное оборудование само должно регистрироваться на GK.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ars3n_d
сообщение 24.8.2011, 13:04
Сообщение #6


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 184
Регистрация: 23.6.2010
Пользователь №: 14756



У меня была похожая проблема, при связке с Меридианом. http://www.artcom.ru/forum/index.php?showt...=7399&st=40
Решилась, когда корейцы сварганили какую то тестовую прошивку для платы VOIB. Не знаю, вошли ли эти изменения в текущую последнюю прошивку.

Цитата
Мне бы дельные советы .
Gatekeeper крутится на циске. Может подскажете что вы понимаете под статическими пирами? Ничего похожего в настройках GK я не нашел. И вообще по стандартам H323 конечное оборудование само должно регистрироваться на GK.

В смысле регистрировать из не по RAS имени, а просто по ip адресу voib платы.

Вот, например, так:

dial-peer voice 157 voip
description ARBAT
destination-pattern 15[7,8].
progress_ind setup enable 3
session target ipv4:172.30.0.25
dtmf-relay cisco-rtp h245-alphanumeric h245-signal rtp-nte
fax protocol t38 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback pass-through g711alaw

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
selot
сообщение 24.8.2011, 13:22
Сообщение #7


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 14
Регистрация: 11.5.2011
Пользователь №: 15866



Цитата(ars3n_d @ 24.8.2011, 14:04) *
В смысле регистрировать из не по RAS имени, а просто по ip адресу voib платы.

Вот, например, так:

dial-peer voice 157 voip
description ARBAT
destination-pattern 15[7,8].
progress_ind setup enable 3
session target ipv4:172.30.0.25
dtmf-relay cisco-rtp h245-alphanumeric h245-signal rtp-nte
fax protocol t38 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback pass-through g711alaw


Этот вариант нам не подойдет. Мы с этого начинали, когда конечных устройств было 10-20. Получается что на каждом устройстве надо прописать маршрутизацию на все остальные. Сейчас таких устройств около 100. Получается при добавлении 101-го придется пройти все 100 и прописать на них маршрутизацию на 101-е. Это трудоемко и легко допустить ошибки. Поэтому когда устройств стало около 30, решили использовать Gatekeeper.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
selot
сообщение 24.8.2011, 13:33
Сообщение #8


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 14
Регистрация: 11.5.2011
Пользователь №: 15866



Вопрос пользователю harris:
Не поможет ли тестовая прошивка для VOIB, которая помогла ars3n_d, решить и нашу проблему? Если может помочь, то как ее получить?
Может и мы могли бы принять участие в доработке прошивки. Т.к. если в ближайшее время данную проблему решить не удастся, будет подниматься вопрос о смене вендора и LG может потерять достаточно крупного клиента в нашем лице. Мы готовы оказывать всяческое содействие в доработке прошивки.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ars3n_d
сообщение 24.8.2011, 13:35
Сообщение #9


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 184
Регистрация: 23.6.2010
Пользователь №: 14756



Цитата(selot @ 24.8.2011, 14:22) *
Этот вариант нам не подойдет. Мы с этого начинали, когда конечных устройств было 10-20. Получается что на каждом устройстве надо прописать маршрутизацию на все остальные. Сейчас таких устройств около 100. Получается при добавлении 101-го придется пройти все 100 и прописать на них маршрутизацию на 101-е. Это трудоемко и легко допустить ошибки. Поэтому когда устройств стало около 30, решили использовать Gatekeeper.


эээээ, это же центральная железка и есть Гейткипер, просто оконечные станции на ней статикой прописаны! И прописывать надо только на ней. На всех других устройствах стоит правило посылать все цифры на нее, а она уже все и разрулит.

Цитата
Вопрос пользователю harris:
Не поможет ли тестовая прошивка для VOIB, которая помогла ars3n_d, решить и нашу проблему? Если может помочь, то как ее получить?
Может и мы могли бы принять участие в доработке прошивки. Т.к. если в ближайшее время данную проблему решить не удастся, будет подниматься вопрос о смене вендора и LG может потерять достаточно крупного клиента в нашем лице. Мы готовы оказывать всяческое содействие в доработке прошивки.

Я думаю, у вас какая то другая проблема. Просто симптом - вылетание платы как раз указывает на то, что это не просто ошибка в настройках, соответственно и предполагаю, что вылечить это можно только какими то изменениями в прошивке.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
selot
сообщение 25.8.2011, 9:54
Сообщение #10


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 14
Регистрация: 11.5.2011
Пользователь №: 15866



to All is not what it seems:
не могу отправить личное сообщение, говорят ваш ящик полон.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 25.8.2011, 9:55
Сообщение #11


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(selot @ 25.8.2011, 10:54) *
to All is not what it seems:
не могу отправить личное сообщение, говорят ваш ящик полон.

личные данные - очистка папок - поставить галочки - далее
личные данные - прикрепленные файлы - поставить галочки - удалить выбранные


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 25.8.2011, 10:41
Сообщение #12


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(selot @ 24.8.2011, 14:33) *
Вопрос пользователю harris:
Не поможет ли тестовая прошивка для VOIB, которая помогла ars3n_d, решить и нашу проблему? Если может помочь, то как ее получить?
Может и мы могли бы принять участие в доработке прошивки. Т.к. если в ближайшее время данную проблему решить не удастся, будет подниматься вопрос о смене вендора и LG может потерять достаточно крупного клиента в нашем лице. Мы готовы оказывать всяческое содействие в доработке прошивки.

А какая прошивка сейчас используется на VOIB?? О каких конкретно моделях станции идет речь??


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
selot
сообщение 25.8.2011, 10:57
Сообщение #13


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 14
Регистрация: 11.5.2011
Пользователь №: 15866



Цитата(harris @ 25.8.2011, 11:41) *
А какая прошивка сейчас используется на VOIB?? О каких конкретно моделях станции идет речь??

Наблюдение для примера проводилось IPLDK-100 (Version:3.9 ah) c VOIBN (Version:GS30T-1.1Ca). Вообще используются IPLDK-60 и IPLDK-300. Прошивки практически везде последние, которые выложены на этом сайте.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 25.8.2011, 11:13
Сообщение #14


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(selot @ 25.8.2011, 11:57) *
Наблюдение для примера проводилось IPLDK-100 (Version:3.9 ah) c VOIBN (Version:GS30T-1.1Ca). Вообще используются IPLDK-60 и IPLDK-300. Прошивки практически везде последние, которые выложены на этом сайте.

1) А зачем вообще регистрироваться каждые 20 сек??? У Вас ведь статические адреса.
Попробуйте, по крайней мере, увеличить таймер периода регистрации на GK.
2) На каких именно станциях происходит зависание?? 60/100/300 ?? На всех ??
3) Почему не написали запрос своему поставщику, в техн. центр??? Как можно через форум решать такие проблемы??

Нужна подробная информация.
Для начала:
- конфиг какой-нибудь проблемной станции
- снифер с пакетами регистрации
- подробное описание сути проблемы.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
selot
сообщение 25.8.2011, 13:22
Сообщение #15


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 14
Регистрация: 11.5.2011
Пользователь №: 15866



Цитата(harris @ 25.8.2011, 12:13) *
1) А зачем вообще регистрироваться каждые 20 сек??? У Вас ведь статические адреса.
Попробуйте, по крайней мере, увеличить таймер периода регистрации на GK.
2) На каких именно станциях происходит зависание?? 60/100/300 ?? На всех ??
3) Почему не написали запрос своему поставщику, в техн. центр??? Как можно через форум решать такие проблемы??

Нужна подробная информация.
Для начала:
- конфиг какой-нибудь проблемной станции
- снифер с пакетами регистрации
- подробное описание сути проблемы.


1) Интервал в 20 секунд установлен на станциях. Как его изменить мы не знаем. Если знаете, подскажите как изменять этот параметр на станциях. Другие используемые у нас устройства делают это с периодичностью в 50 сек. По стандартам H323 при использовании Gatekeeper'а конечное оборудование должно периодически отсылать ему запросы регистрации.
2) Зависание происходит на всех станциях с разной периодичностью. Симптомы только разные: на 60 плата совсем перестает отвечать даже на пинги, в 100 и 300 просто не шлет RRQ-сообщения, но на пинги отвечает.
3) Пока количество станций было небольшим, искали проблемы в себе. Теперь будет пытаться везде поднимать вопрос с этой проблемой.

- Конфиг станции, о которой шла речь в первом моем посте во вложении.
- Есть сниф, собранный на одном из промежуточных маршрутизаторов размером около 50 Мб, из которых полезными будут последние несколько десятков пакетов в момент зависания. Скриншот этого момента я привел в первом посте.
- Суть проблемы также описана в первом моем посте этой темы. В какой-то момент времени плата перестает функционировать, лечится перезапуском.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  stl.zip ( 168,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 25.8.2011, 13:59
Сообщение #16


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(selot @ 25.8.2011, 14:22) *
1) Интервал в 20 секунд установлен на станциях. Как его изменить мы не знаем. Если знаете, подскажите как изменять этот параметр на станциях. Другие используемые у нас устройства делают это с периодичностью в 50 сек. По стандартам H323 при использовании Gatekeeper'а конечное оборудование должно периодически отсылать ему запросы регистрации.
2) Зависание происходит на всех станциях с разной периодичностью. Симптомы только разные: на 60 плата совсем перестает отвечать даже на пинги, в 100 и 300 просто не шлет RRQ-сообщения, но на пинги отвечает.
3) Пока количество станций было небольшим, искали проблемы в себе. Теперь будет пытаться везде поднимать вопрос с этой проблемой.

- Конфиг станции, о которой шла речь в первом моем посте во вложении.
- Есть сниф, собранный на одном из промежуточных маршрутизаторов размером около 50 Мб, из которых полезными будут последние несколько десятков пакетов в момент зависания. Скриншот этого момента я привел в первом посте.
- Суть проблемы также описана в первом моем посте этой темы. В какой-то момент времени плата перестает функционировать, лечится перезапуском.

1) В ПГМ340/341 есть таймер - GK Time to live.
2) ОК
3) Я завтра попробую написать запрос разработчикам, чтобы они помогли решить эту проблему. Скорее всего, они попросят снять трассировки со станции. Я Вам сообщу, что именно потребуется.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
selot
сообщение 25.8.2011, 14:45
Сообщение #17


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 14
Регистрация: 11.5.2011
Пользователь №: 15866



Цитата(harris @ 25.8.2011, 14:59) *
1) В ПГМ340/341 есть таймер - GK Time to live.
2) ОК
3) Я завтра попробую написать запрос разработчикам, чтобы они помогли решить эту проблему. Скорее всего, они попросят снять трассировки со станции. Я Вам сообщу, что именно потребуется.


1) GK Time to live был установлен в 30 секунд, увеличили до 60. Стала слать сообщения раз в 50 секунд.
3) Ждем дальнейших указаний.