сообщение 3.5.2012, 11:26
Сообщение #1


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 181
Регистрация: 18.4.2008
Из: НН
Пользователь №: 11373



Добрый День!
Есть блок RSGM, не могу его настроить, указываю все настройки как надо, даже в локальной сети - локальные настройки, он не цепляется.
С зади блока есть тумблеры, режима МОДЕ, они все в положении ОФФ, возможно их надо переключить?
Спасибо!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 3.5.2012, 12:03
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(yura2507 @ 3.5.2012, 12:26) *
Добрый День!
Есть блок RSGM, не могу его настроить, указываю все настройки как надо, даже в локальной сети - локальные настройки, он не цепляется.
С зади блока есть тумблеры, режима МОДЕ, они все в положении ОФФ, возможно их надо переключить?
Спасибо!

А если все настройки МRSG по умолчанию - на MFIM включить 3 переключатель регистрации в ON - воткнуть в один свитч с MFIM и попробовать автоматом подцепиться..


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
yura2507
сообщение 3.5.2012, 12:30
Сообщение #3


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 181
Регистрация: 18.4.2008
Из: НН
Пользователь №: 11373



Цитата(stasmar @ 3.5.2012, 13:03) *
А если все настройки МRSG по умолчанию - на MFIM включить 3 переключатель регистрации в ON - воткнуть в один свитч с MFIM и попробовать автоматом подцепиться..

Автоматом получает IP адрес локальной сети (станция находится в локальной сети), к мимф не подключается. Системник включенный в РСГМ пишет ВАН Дисконектед.
Может быть удалённая регистрация есть какая то?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
yura2507
сообщение 3.5.2012, 12:42
Сообщение #4


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 181
Регистрация: 18.4.2008
Из: НН
Пользователь №: 11373



указал в настройках ван адрес из той же подсети (192.168.8.0), ввёл гетвей станции (192.168.8.2), перезапустил блок счелкнул загорелось s2, и всё, никаких изменений, на станции новых устройств не вижу...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 3.5.2012, 13:49
Сообщение #5


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(yura2507 @ 3.5.2012, 13:42) *
указал в настройках ван адрес из той же подсети (192.168.8.0), ввёл гетвей станции (192.168.8.2), перезапустил блок счелкнул загорелось s2, и всё, никаких изменений, на станции новых устройств не вижу...

воткнуть в один свитч с MFIM и оключиться временно от остальной сети..
удалить ip адрес модуля,
Если отключить на нем функцию DHCP - disable, тогда он получит ip-шник с MFIMF-а при включенном переключателе автоматической регистрации и при подключенной остальной сетке..

А вообще надо отдельную подсеть или сеть делать от общей со своим диапазоном ip адресов..


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
yura2507
сообщение 4.5.2012, 8:39
Сообщение #6


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 181
Регистрация: 18.4.2008
Из: НН
Пользователь №: 11373



Цитата(stasmar @ 3.5.2012, 14:49) *
воткнуть в один свитч с MFIM и оключиться временно от остальной сети..
удалить ip адрес модуля,
Если отключить на нем функцию DHCP - disable, тогда он получит ip-шник с MFIMF-а при включенном переключателе автоматической регистрации и при подключенной остальной сетке..

А вообще надо отдельную подсеть или сеть делать от общей со своим диапазоном ip адресов..

А в какое положение надо переключить тумблеры, что бы сбросить её по дефолту?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 4.5.2012, 9:15
Сообщение #7


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(yura2507 @ 4.5.2012, 8:39) *
А в какое положение надо переключить тумблеры, что бы сбросить её по дефолту?

Юрий!
Вообще-то как сбросить настройки описано в доке по установке станции. Это 4-ый переключатель на плате MFIM (поставить = ON). И перезапустить станцию.
Но, ИМХО, зачем сбрасывать весь конфиг?? Нужно просто разобраться с регистрацией RSGM, т.е. с конкретным устройством.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
yura2507
сообщение 4.5.2012, 9:34
Сообщение #8


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 181
Регистрация: 18.4.2008
Из: НН
Пользователь №: 11373



Цитата(harris @ 4.5.2012, 10:15) *
Юрий!
Вообще-то как сбросить настройки описано в доке по установке станции. Это 4-ый переключатель на плате MFIM (поставить = ON). И перезапустить станцию.
Но, ИМХО, зачем сбрасывать весь конфиг?? Нужно просто разобраться с регистрацией RSGM, т.е. с конкретным устройством.

Как станцию сбросить я знаю, как сбросить настройки блока?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
yura2507
сообщение 4.5.2012, 11:33
Сообщение #9


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 181
Регистрация: 18.4.2008
Из: НН
Пользователь №: 11373



Цитата(harris @ 4.5.2012, 10:15) *
Юрий!
Вообще-то как сбросить настройки описано в доке по установке станции. Это 4-ый переключатель на плате MFIM (поставить = ON). И перезапустить станцию.
Но, ИМХО, зачем сбрасывать весь конфиг?? Нужно просто разобраться с регистрацией RSGM, т.е. с конкретным устройством.

Попробовал всё что только можно, подключил ЛИК 300 к отдельному свичу, в него воткнул блок РСГМ, ждал долго, регистрация не прошла, поставил статические настройки, указал адреса шлюха и адрес мимф как у станции, результата никакого. Может его прошить надо?
У станции прошивка: