ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Удаление СО из группы 9
olegrz
сообщение 27.6.2012, 14:35
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 16
Регистрация: 12.2.2011
Пользователь №: 15497



Можно ли запретить по 9 занимать опредёлённые СО линии? Доступ к этим линиям для пользователя может быть только прямым набором кода группы СО, например 801, 802, 803. Соответственно по 9 группы CO 801, 802, 803 не занимаются, даже если к ним разрешен доступ в пгм 150.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 27.6.2012, 14:40
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15046
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(olegrz @ 27.6.2012, 15:35) *
Можно ли запретить по 9 занимать опредёлённые СО линии? Доступ к этим линиям для пользователя может быть только прямым набором кода группы СО, например 801, 802, 803. Соответственно по 9 группы CO 801, 802, 803 не занимаются, даже если к ним разрешен доступ в пгм 150.

А что по 9-ке должно быть?


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
olegrz
сообщение 27.6.2012, 15:31
Сообщение #3


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 16
Регистрация: 12.2.2011
Пользователь №: 15497



Цитата(Dron @ 27.6.2012, 13:40) *
А что по 9-ке должно быть?


Я вот о чём:- по 9 занимаются СО входящие в группы доступные для конкретной станции в пгм150.
К примеру sta115 в пгм150 доступны группы СО 801, 802, 803, 809. Как сделать так чтобы по 9 занимались СО только из группы 809?. А СО из групп 801, 802, 803 занимались бы только набором 801, 802, 803 соответственно.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 27.6.2012, 15:35
Сообщение #4


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15046
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(olegrz @ 27.6.2012, 16:31) *
Я вот о чём:- по 9 занимаются СО входящие в группы доступные для конкретной станции в пгм150.
К примеру sta115 в пгм150 доступны группы СО 801, 802, 803, 809. Как сделать так чтобы по 9 занимались СО только из группы 809?. А СО из групп 801, 802, 803 занимались бы только набором 801, 802, 803 соответственно.

В Digit Conv Table(251~252)[N] преобразуйте 9-ку в 809.


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
olegrz
сообщение 27.6.2012, 16:07
Сообщение #5


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 16
Регистрация: 12.2.2011
Пользователь №: 15497



Цитата(Dron @ 27.6.2012, 14:35) *
В Digit Conv Table(251~252)[N] преобразуйте 9-ку в 809.


усложним задачу по 9 должны быть доступны СО из нескольких групп - ну например, 809. 810, 816-820, тогда как быть?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 27.6.2012, 16:23
Сообщение #6


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15046
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(olegrz @ 27.6.2012, 17:07) *
усложним задачу по 9 должны быть доступны СО из нескольких групп - ну например, 809. 810, 816-820, тогда как быть?

Пока никак. smile.gif
Еще как усложним задачу? Будто я экзамен сдаю...


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 27.6.2012, 17:16
Сообщение #7


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Цитата(olegrz @ 27.6.2012, 17:07) *
усложним задачу по 9 должны быть доступны СО из нескольких групп - ну например, 809. 810, 816-820, тогда как быть?

180 программа
Используйте ARS SERVICE


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 27.6.2012, 17:40
Сообщение #8


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15046
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(AXEL @ 27.6.2012, 18:16) *
180 программа
Используйте ARS SERVICE

У меня больше 2-х групп не получалось.


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 27.6.2012, 17:58
Сообщение #9


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Цитата(Dron @ 27.6.2012, 18:40) *
У меня больше 2-х групп не получалось.

Можно разделить линии и абоненты на тенанты, и вообще не делить на группы, можно комбинировать. Можно применять совместно с DIGIT CONV TABLE и абонентов разбить именно по применению к таблицам конвертации. Вариантов масса, необязательно идти в лоб. Зная ТЗ можно как то локализовать задачу.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 27.6.2012, 18:44
Сообщение #10


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15046
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(AXEL @ 27.6.2012, 18:58) *
Можно разделить линии и абоненты на тенанты, и вообще не делить на группы, можно комбинировать. Можно применять совместно с DIGIT CONV TABLE и абонентов разбить именно по применению к таблицам конвертации. Вариантов масса, необязательно идти в лоб. Зная ТЗ можно как то локализовать задачу.

Алексей, так частенько и приходится извращаться. Но, так, или иначе, все возможные варианты, все равно, на основе основного функционала.
Ключевая фраза - зная ТЗ. В таком варианте извращаться легче. А вот все эти ДОПУСТИМ надо так то...


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
olegrz
сообщение 27.6.2012, 22:58
Сообщение #11


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 16
Регистрация: 12.2.2011
Пользователь №: 15497



Цитата(Dron @ 27.6.2012, 17:44) *
Алексей, так частенько и приходится извращаться. Но, так, или иначе, все возможные варианты, все равно, на основе основного функционала.
Ключевая фраза - зная ТЗ. В таком варианте извращаться легче. А вот все эти ДОПУСТИМ надо так то...

Спасибо всем кто откликнулся, и ответил на мои вопросы.
MG ко мне попала впервые.
Поэтому прошу помощи.
Попробую внятно описать задачу.
24 СО разбросаны по 19 группам 801-819. В большинстве случаев одна СО - одна группа. группа 801 - это шлюз на оператора сотовой связи А, группа 802 - оператор сотовой связи В. Остальные группы это городские линии.
В пгм 150 например, для sta 111 разрешаем выход на 801, 802, 809.
допустим код доступа к сотовому оператору А - ааа, к сотовому оператору В - ввв.
В Digit Conv Table прописываю:

dial Change
98aaaxxxxxxx 801xxxxxxx ALL
98вввxxxxxxx 802xxxxxxx ALL

на шлюзы звонки пошли.. А как быть с городом? пробовал прописать
91xxxxx 91xxxxx ALL
----------------------------------
97xxxxx 97xxxxx ALL
99xxxxx 99xxxxx ALL
при этом по 9 занимается СО 01 из гр. 801, а нужно чтобы выход происходил через 809 группу - городские для sta111.
Вот вопрос: как правильно организовать маршрутизацию на шлюзы?

Вопрос 2.
Автоматическая вставка паузы после 8-ки.
В Digit Conv Table прописываю:

dial Change
98 98РР ALL

Срабатывает через два раза на третий, а при повторе почти никогда. Городские линии паршивые - сигнал готовности после 8 можно ждать 3-5 секунд. Но все равно странно как-то.

Вопрос 3.
Digit Conv Table можно назаначать в пгм 131 и пгм 160. Если там стоит индекс 1 то как одно правило будучи прописано в таблице 1 будет применяться к sta и СО одновременно?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 28.6.2012, 0:09
Сообщение #12


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15046
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(olegrz @ 27.6.2012, 23:58) *
В пгм 150 например, для sta 111 разрешаем выход на 801, 802, 809.
допустим код доступа к сотовому оператору А - ааа, к сотовому оператору В - ввв.
В Digit Conv Table прописываю:

dial Change
98aaaxxxxxxx 801xxxxxxx ALL
98вввxxxxxxx 802xxxxxxx ALL

на шлюзы звонки пошли.. А как быть с городом? пробовал прописать
91xxxxx 91xxxxx ALL
----------------------------------
97xxxxx 97xxxxx ALL
99xxxxx 99xxxxx ALL
при этом по 9 занимается СО 01 из гр. 801, а нужно чтобы выход происходил через 809 группу - городские для sta111.
Вот вопрос: как правильно организовать маршрутизацию на шлюзы?

Для города, например
91 8091 ALL
----------------------------------
97 8097 ALL
99 8099 ALL

Цитата(olegrz @ 27.6.2012, 23:58) *
Вопрос 2.
Автоматическая вставка паузы после 8-ки.
В Digit Conv Table прописываю:

dial Change
98 98РР ALL

Срабатывает через два раза на третий, а при повторе почти никогда. Городские линии паршивые - сигнал готовности после 8 можно ждать 3-5 секунд. Но все равно странно как-то.

С вставкой паузы на аналоговых линиях проблем не замечал.

Цитата(olegrz @ 27.6.2012, 23:58) *
Вопрос 3.
Digit Conv Table можно назаначать в пгм 131 и пгм 160. Если там стоит индекс 1 то как одно правило будучи прописано в таблице 1 будет применяться к sta и СО одновременно?

Apply Option определяет для Station это правило, или для CO line, или для Station и CO line (All).


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
olegrz
сообщение 29.6.2012, 2:27
Сообщение #13


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 16
Регистрация: 12.2.2011
Пользователь №: 15497



Кое что прояснилось
По вопросу №2
На импульсных аналоговых СО пауза не вставляется. Это баг. Устраняется заменой ПО станции на версию 2.0.

По вопросу №1.
кое-что намудрил в настройках АТС. Вроде заработало, но как бы со временем не вылезли незамеченые баги в этих моих настройках. Пока оставил работать в тестовом режиме.

вопрос №3 снимается из-за своей очевидности.

Таким образом тема закрыта. Ещё раз спасибо всем кто ответил.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему