Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12 Регистрация: 12.7.2012 Пользователь №: 17755 ![]() |
Абоненты на SLIB работают? Да, они работают как обычно. Только на внешние линии выйти не могут. Включали питание блоков в какой последовательности? Сначала включил другой блок, где интерфейсная плата и DTIB есть. Потом тот, где VMIB и внешние линии (ну и SLIB). |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Да, они работают как обычно. Только на внешние линии выйти не могут. Сначала включил другой блок, где интерфейсная плата и DTIB есть. Потом тот, где VMIB и внешние линии (ну и SLIB). Вообще, надо было блок с процессором включать последним!!! А при удалении, добавлении сейчас как перезагружались? -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12 Регистрация: 12.7.2012 Пользователь №: 17755 ![]() |
Вообще, надо было блок с процессором включать последним!!! Спасибо, на будущее буду знать. А при удалении, добавлении сейчас как перезагружались? Да также, питанием, не программно. Как программно перегрузиться, я не знаю. ![]() Это в ПГМ108 - System Reset By Software? |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 65 Регистрация: 27.11.2006 Из: Тула Пользователь №: 159 ![]() |
Спасибо, на будущее буду знать. Включение блока с Процессором - последний! А выключение - первым!!!!! Иначе как "голова" поймет что и где у нее есть? -------------------- С уважением Плешков Алексей
|
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Спасибо, на будущее буду знать. Да также, питанием, не программно. Как программно перегрузиться, я не знаю. ![]() Это в ПГМ108 - System Reset By Software? Выключите АТС и включите, как я написал. Да, System Reset By Software. Есть еще кнопочка на плате процессора. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 65 Регистрация: 27.11.2006 Из: Тула Пользователь №: 159 ![]() |
Да, они работают как обычно. Только на внешние линии выйти не могут. Сначала включил другой блок, где интерфейсная плата и DTIB есть. Потом тот, где VMIB и внешние линии (ну и SLIB). А внешние линии обычные или через шлюз? Вы можете проверить работу самих линий, они то в норме, и потом, взять внутренний номер АТС (200 к примеру) и подать его на вход СО9 например.... Позвонить с внутреннего номера АТС на тот 200внутренний, что является СО9.... Что будет? Каксебя ведет АТС? Интересно конечно, в чем засада.... А интерфейсный шнур между блоками стоит нормально, не выскочил???? Что происходило с АТС, когад она подвисла? Питание моргнуло или что? Кстати, АТС с АКБ на борту или нет? -------------------- С уважением Плешков Алексей
|
|
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12 Регистрация: 12.7.2012 Пользователь №: 17755 ![]() |
Попробуйте удалить и заново прописать платы. Выключите АТС и включите, как я написал. Да, System Reset By Software. Есть еще кнопочка на плате процессора. Помогло! Все работает!! А внешние линии обычные или через шлюз? Вы можете проверить работу самих линий, они то в норме, и потом, взять внутренний номер АТС (200 к примеру) и подать его на вход СО9 например.... Позвонить с внутреннего номера АТС на тот 200внутренний, что является СО9.... Что будет? Каксебя ведет АТС? Интересно конечно, в чем засада.... А интерфейсный шнур между блоками стоит нормально, не выскочил???? Что происходило с АТС, когад она подвисла? Питание моргнуло или что? Кстати, АТС с АКБ на борту или нет? Линии обычные, сигнал на них был, я проверял. АКБ есть, для каждого блока. А что было с АТС, когда она подвисла, я сказать не могу. Питание не скакало, в помещении температура 25 - кондей есть. Загадка, короче. Всем спасибо за ответы! |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 65 Регистрация: 27.11.2006 Из: Тула Пользователь №: 159 ![]() |
Помогло! Все работает!! Линии обычные, сигнал на них был, я проверял. АКБ есть, для каждого блока. А что было с АТС, когда она подвисла, я сказать не могу. Питание не скакало, в помещении температура 25 - кондей есть. Загадка, короче. Всем спасибо за ответы! Так у вас не получалось выключить полностью АТС, если вы не снимали питание АКБ.... то есть перезагрузка то не производилась, а вот системной кнопкой - вполне возможно все встало на место..... Я конечно могу ошибаться, но похоже так!!!! Удачи!!!! -------------------- С уважением Плешков Алексей
|
|
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1508 Регистрация: 13.10.2006 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 42 ![]() |
Один раз было подобное. Плата LCOB8, после определенных бросков по сети 220В или в грозу, уходила в состояние out servise. Т.е. как бы все нормально в конфиге, но исходящая (входящая) не работает. Внешне это выглядело как у ТС. Увидел это только зайдя на станцию по терминалке. Замена платы - и проблема исчезла.
|
|
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Один раз было подобное. Плата LCOB8, после определенных бросков по сети 220В или в грозу, уходила в состояние out servise. Т.е. как бы все нормально в конфиге, но исходящая (исходящая) не работает. Внешне это выглядело как у ТС. Увидел это только зайдя на станцию по терминалке. Замена платы - и проблема исчезла. Замена, в смысле, чтобы в out servise не уходила? -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1508 Регистрация: 13.10.2006 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 42 ![]() |
Да, почему-то у этой платы была повышенная чувствительность к помехам. И проявлялось это переходом платы в состояние out servise. - входящая исходящая пропадает. Команда bc говорит - все Ок, видно через bs, как просто bs так и bs xx.
|
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 19:09 |