Полная версия этой страницы:
wit-400h и IPECS-MG
Есть трубка wit-400h версия 2.0 Af 2613 май 2011 год.
Версия станции 2.0. Трубки упорно не желают регистрироваться по SIP.
На форуме нашел подобную проблему, но со станцией LIK. Проблему решили перепрошивкой трубки. Если это так то подскажите где взять прошивку и подскажите как залить.
Цитата(Alex71 @ 12.10.2012, 15:17)

Есть трубка wit-400h версия 2.0 Af 2613 май 2011 год.
Версия станции 2.0. Трубки упорно не желают регистрироваться по SIP.
На форуме нашел подобную проблему, но со станцией LIK. Проблему решили перепрошивкой трубки. Если это так то подскажите где взять прошивку и подскажите как залить.
У поставщика (дистрибьютора/дилера).
Прошивку уже нашел, на арткоме. Проблема в том как это залить.
Цитата(Alex71 @ 12.10.2012, 16:51)

Прошивку уже нашел, на арткоме. Проблема в том как это залить.
А вы архив то смотрели? Там же все есть!
Перепрошить получилось успешно. Но регистрироваться к станции упорно не хочет. В чем может быть еще проблема?
В этой же АТСке бес проблем зарегестрировался соофтфон, и голос пошел в обе стороны. А вот родные трубки никак не хотят.
Цитата(Alex71 @ 16.10.2012, 17:18)

В этой же АТСке бес проблем зарегестрировался соофтфон, и голос пошел в обе стороны. А вот родные трубки никак не хотят.
Сейчас специально проверил. MG-100, версия B.0De. Версия трубы 2.0Aw, работает у на на LIK.
Прописал настройки sip под MG - зарегистрировалась без проблем, голос без проблем.
Может вы неправильно трубу настраиваете?
Да, а на MG то по поводу sip абонентов все прописано? Хотя, пишите, что софтфон зарегился...
Возможно что где-то ошибся в настройках.
Например в разделе Provisioning раньше вписывал адрес процессора станции, а теперь ругается, говорит ошибка. Если оставить этот раздел пустым, то все ОК, но все равно не регистрируется. Всофтфоне даже раздела такого нет.
Цитата(Alex71 @ 17.10.2012, 13:27)

Возможно что где-то ошибся в настройках.
Например в разделе Provisioning раньше вписывал адрес процессора станции, а теперь ругается, говорит ошибка. Если оставить этот раздел пустым, то все ОК, но все равно не регистрируется. Всофтфоне даже раздела такого нет.
Раздел провижн служить для конфигурации трубки (диалплан, ntp сервер итп) и никакого отношения к регистрации трубки не имеет.
проблем с привязкой трубок wit-400h на версии 2.0 не было.
Настройки АТС
IP процессора 192.168.1.140
Router IP Address 192.168.1.1
Max Number of SIP Phones(104 команда) - 4
в 103 прописан 88 слот
IP платы VOIP 192.168.1.141
380 команда Station Number 120, User ID 120, пароля нет.
381 Registering Mode - Use register
Registration Status - Registered
остальные настройки по умолчанию, порты и IP адреса как правило появлялись автоматом после регистрации.
Присутствуют лицензии на 4 Sip телефона.
Настройки на телефоне.
Sip Setting Phone Number - 120
Display Name - 120
Password - без пароля
Sip Domain - 192.168.1.140
Proxy IP - 192.168.1.140
Port - 5060
Настройки WIFi не пишу, т.к. с этим проблем нет.
Может я еще, что то забыл, коли трубки не регистрируются?
Хотелось бы добавить свои 5 копеек.
С Сашей занимаемся данной станцией напару. Есть станция 100-ка MG Пршивка GS55M-1.7Di FEB/12. к это станции трубки от станции с прошивкой GS55MxB.0De SEP/12 зарегистрировалаь без проблем, а вот трубка которая работает на станции с прошивкой 1.7Di FEB/12 к станции с прошивкой GS55MxB.0De SEP/12 незахотела. Так как на станции с прошивкой 1.7Di FEB/12 трубки регистрируются без проблем ошибку в программировании трубок можно исключить, либо в новой версии станции изменились правила настройки трубок. Пробовали зарегистрировать трубку Linksys WIP330 зарегистрировалась без проблем. Хотелось бы узнать об изменениях если они есть.
Добрый день.
Проблема та же, что и автора темы:
Трубка WIT-400H (прошта до Ver2.0Aw) не регистрируется на станции.
Просьба подсказать знающих людей какие все-таки настройки необходимы?
Цитата(zsu @ 29.11.2012, 11:05)

Добрый день.
Проблема та же, что и автора темы:
Трубка WIT-400H (прошта до Ver2.0Aw) не регистрируется на станции.
Просьба подсказать знающих людей какие все-таки настройки необходимы?
Версия софта на станции должна быть 2.0
Трубки начали регетрироваться когда я в комманде SIP STA Basic Registration(380)[N] дополнительно в поле "Authentication ID (Max 64)" прописал номер прописанный в ячейке "User ID
(Max 32)" - если оставить поле "Authentication ID (Max 64)" пустым трубка нерегистрируется в прошивке 2.0 Может кому поможет.
Цитата(Ulymka @ 4.12.2012, 17:17)

Трубки начали регетрироваться когда я дополнительно в поле "Authentication ID
(Max 64)" прописал номер прописанный в ячейке "User ID
(Max 32)" - Может кому поможет.
А вы и должны это прописать! Как она без этого зарегистрируется то?!
у меня 3 станции на версии 1.7 трубки регистрируются без этого поля
Цитата(Ulymka @ 4.12.2012, 17:20)

у меня 3 станции на версии 1.7 трубки регистрируются без этого поля
А что в SIP Station Service(382)[N] --> 407 Authentication на станциях с версией 1.7 и на станции со 2-й версии?
в 1.7 стоит "OFF" а в 2.0 "ON". Данные "галочки" стоят по умолчанию, я так понимаю в 2.0 стоит ON для увеличения безопастности?
в 2.0 и System Security(224)[N] --> Strong Password Usage тоже по умолчанию в ON стоит
Цитата(Ulymka @ 4.12.2012, 17:59)

в 1.7 стоит "OFF" а в 2.0 "ON". Данные "галочки" стоят по умолчанию, я так понимаю в 2.0 стоит ON для увеличения безопастности?
Вот и ответ.
Попробуйте поставить в OFF и оставить пустым поле "Authentication ID (Max 64)" в 380 программе. Трубка должна зарегистрироваться.
Цитата(Ulymka @ 4.12.2012, 17:59)

в 1.7 стоит "OFF" а в 2.0 "ON". Данные "галочки" стоят по умолчанию, я так понимаю в 2.0 стоит ON для увеличения безопастности?
Да. Лучше это включить! Особенно, если трубки находятся за NAT.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.