shkilev
Здравствуйте!
Пропало питание на полчаса, после включения АТС девственно чиста.
8 переключатель в OFF, переключатель у батарейки ON
АТС древнющая, до этого питание не влияло на настройки.
Провел экспиримент, отключение питание секунд на 20 не влияет, на минуту-сбрасываются настройки.
Я правильно понимаю что батарейку перепаивать?
fish
опсалютно правильно
Мартовский кот
Цитата(shkilev @ 23.10.2012, 15:54) *
Здравствуйте!
Пропало питание на полчаса, после включения АТС девственно чиста.
8 переключатель в OFF, переключатель у батарейки ON
АТС древнющая, до этого питание не влияло на настройки.
Провел экспиримент, отключение питание секунд на 20 не влияет, на минуту-сбрасываются настройки.
Я правильно понимаю что батарейку перепаивать?

или ставить акб
ЛыЖник
Цитата(shkilev @ 23.10.2012, 15:54) *
Здравствуйте!
Пропало питание на полчаса, после включения АТС девственно чиста.
8 переключатель в OFF, переключатель у батарейки ON
АТС древнющая, до этого питание не влияло на настройки.
Провел экспиримент, отключение питание секунд на 20 не влияет, на минуту-сбрасываются настройки.
Я правильно понимаю что батарейку перепаивать?

И перепаять батарейку, и поставить АКБ. У меня на 360 абонентов стоят 4 АКБ на 17 а/ч...
Евген_й
Цитата
У меня на 360 абонентов стоят 4 АКБ на 17 а/ч...
Так мало? По нормативам до 1000 портов 24 часа работы. Это примерно 4 по 75а/час.
Мартовский кот
Цитата(Евген_й @ 13.11.2012, 15:36) *
Так мало? По нормативам до 1000 портов 24 часа работы. Это примерно 4 по 75а/час.

Я такую емкость акб ставил на 100ку двухблоковую
Батарея просто не совсем распространенная, так что самый простой способ просто акб поставить
ЛыЖник
Цитата(Евген_й @ 13.11.2012, 15:36) *
Так мало? По нормативам до 1000 портов 24 часа работы. Это примерно 4 по 75а/час.

Время работы в основном зависит от количества цифровых абонентов в АТС. Примерное время работы приведено в инструкции по установке АТС.
Евген_й
Возможно, мы говорим о разном. При пропадании питания 220В, станция емкостью до 1000-и портов должна работать не менее 24 часов. Больше 1000-и портов - не меньше 8-ми часов.
ЛыЖник
Цитата(Евген_й @ 14.11.2012, 12:16) *
Возможно, мы говорим о разном. При пропадании питания 220В, станция емкостью до 1000-и портов должна работать не менее 24 часов. Больше 1000-и портов - не меньше 8-ми часов.

Ааа, если в этом смысле... derisive.gif Мне проще, у меня АТС подключена к аварийному генератору, всмысле не только моя АТС. Пока заводят и переключают-работают АКБ. Переключается на агрегат-работает от 220в генератора.