Цитата(deny7777 @ 19.6.2013, 14:45)

У меня вообще порт RANGE показывает очень странный с 212-142 ...как бы в минус.
Старые DECT номера работают а при попытке завести новый естественно возникавет Error RANGE.
1) Диапазон: Подразумевалось, что все номера абонентов пойдут подряд.
Станция показывает диапазон:
Номер абонента, соответствующий 1-му порту DECT - Номер абонента, соответствующий последнему порту DECT.
Ну, а если у вас портам присвоены номера абонента вразброс, то и получится "в минус".
2) Если не удается зарегистрировать новую трубку, то:
- либо у вас уже все порты, выделенные для системы DECT уже заняты (см. ПГМ102)
- либо вы вводите номер абонента, который не является портом DECT (См. какие порты отведены под DECT, и какие номера абонентов (STA Number) присвоены. См. ПГМ103 и ПГМ105).