Полная версия этой страницы: Пауза в наборе номера из спид ячейки
АРТКОМ Форум > Форумы для специалистов > Техническая поддержка ipLDK
ZatolokinD
Всем привет. Подскажите как сделать паузу перед первой цифрой при наборе из спид ячейки. Сейчас номер набирается так: 989261234567 а нужно 9 пауза 89261234567 Может есть таймер какой-то.
Dron
Цитата(ZatolokinD @ 28.11.2012, 13:45) *
Всем привет. Подскажите как сделать паузу перед первой цифрой при наборе из спид ячейки. Сейчас номер набирается так: 989261234567 а нужно 9 пауза 89261234567 Может есть таймер какой-то.

ПГМ181/11
vitalii
Цитата(ZatolokinD @ 28.11.2012, 12:45) *
Всем привет. Подскажите как сделать паузу перед первой цифрой при наборе из спид ячейки. Сейчас номер набирается так: 989261234567 а нужно 9 пауза 89261234567 Может есть таймер какой-то.

а зачем при наборе из ячейки ускоренного набора нужна Вам 9-ка ?????? АТС и так отрулит набранный номер на разрешенную СО-группу
harris
Цитата(ZatolokinD @ 28.11.2012, 12:45) *
Всем привет. Подскажите как сделать паузу перед первой цифрой при наборе из спид ячейки. Сейчас номер набирается так: 989261234567 а нужно 9 пауза 89261234567 Может есть таймер какой-то.

Вставка паузы - кнопка {Call Back} при программировании ячейки с системника или "Р" при программировании с помощью приложения SpeedEdit.
Таймер паузы - ПГМ181/11 (Pause timer).

См. доку - п.2.2.8
Dron
Цитата(harris @ 28.11.2012, 14:02) *
Вставка паузы - кнопка {Call Back} при программировании ячейки с системника или "Р" при программировании с помощью приложения SpeedEdit.
Таймер паузы - ПГМ181/11 (Pause timer).

См. доку - п.2.2.8

О, я неправильно понял, похоже - 9-ка в номере. smile.gif
Или она не должна набираться на линии?? Что более вероятно. И прописывать в ячейку ее тогда не надо!
harris
Цитата(vitalii @ 28.11.2012, 13:00) *
а зачем при наборе из ячейки ускоренного набора нужна Вам 9-ка ?????? АТС и так отрулит набранный номер на разрешенную СО-группу

Может быть у него не прямые СО-линии, а линии от PBX??
Тогда в ПГМ141/5 линии можно прописать как тип PBX и в ПГМ172 прописать 9-ку как код PABX. Тогда пауза будет автоматически вставляться после набора кода PABX.
ZatolokinD
Цитата(harris @ 28.11.2012, 14:07) *
Может быть у него не прямые СО-линии, а линии от PBX??
Тогда в ПГМ141/5 линии можно прописать как тип PBX и в ПГМ172 прописать 9-ку как код PABX. Тогда пауза будет автоматически вставляться после набора кода PABX.
Спасибо, то что надо.