Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: iPECS-50A запрет исходящих с со
АРТКОМ Форум > Форумы для специалистов > Техническая поддержка iPECS-LIK & iPECS-UCP
oldhobbit
Подскажите пожалуйста... я впервые столкнулся с данной атс да и вообще мало что знаю про программирование атс.. Возникла задача запретить исходящие вызовы с одной линии... как и где это сделать... Мануалы покурил... видимо не достаточно... или что то пропустил... если можете помогите с решением данной проблемы...
заранее всем благодарен
stasmar
Цитата(oldhobbit @ 7.12.2012, 13:57) *
Подскажите пожалуйста... я впервые столкнулся с данной атс да и вообще мало что знаю про программирование атс.. Возникла задача запретить исходящие вызовы с одной линии... как и где это сделать... Мануалы покурил... видимо не достаточно... или что то пропустил... если можете помогите с решением данной проблемы...
заранее всем благодарен

Если всем запретить - и все линии в одной группе - назначить ей другой номер (больший) и запретить преодоление в общесистемных настройках. Или 73-ю группу поставить - тогда можно без преодоления.
oldhobbit
Цитата(stasmar @ 7.12.2012, 14:12) *
Если всем запретить - и все линии в одной группе - назначить ей другой номер (больший) и запретить преодоление в общесистемных настройках. Или 73-ю группу поставить - тогда можно без преодоления.

А подскажите где запретить переопределение в какой пгм или пункте меню... а 73 группы вообще нет... максимально 21... но если я туда ставлю не идет звукового оповещения, а только моргает индикатор...
stasmar
Цитата(oldhobbit @ 7.12.2012, 15:06) *
А подскажите где запретить переопределение в какой пгм или пункте меню... а 73 группы вообще нет... максимально 21... но если я туда ставлю не идет звукового оповещения, а только моргает индикатор...

Ставьте 21-ю и преодоления не надо.. в принципе и для 20-й не надо, но при этом на 20-ю можно кнопкой системника выйти..
Все правильно 21 группа для 50-ки..
oldhobbit
Цитата(stasmar @ 7.12.2012, 15:12) *
Ставьте 21-ю и преодоления не надо.. в принципе и для 20-й не надо, но при этом на 20-ю можно кнопкой системника выйти..
Все правильно 21 группа для 50-ки..

поставил в 20.. все равно при занятости остальных линий с нее звонит... ( может подскажите как запретить переопределение
stasmar
Цитата(oldhobbit @ 7.12.2012, 15:18) *
поставил в 20.. все равно при занятости остальных линий с нее звонит... ( может подскажите как запретить переопределение

160-23
oldhobbit
Цитата(stasmar @ 7.12.2012, 15:35) *
160-23

огромное СПС... все работает... благодарю за помощь... тему можно закрывать
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.